Witam

W moim remontowanym domu jest przybudówka zrobiona ze skośnym dachem,na którym wyżej jest balkon.

 

Chce ta pomieszczenie zaadaptować na na wiatrołap i obniżyć do 2.50 cm.

 

Obrobilem to stelażem i profilami ściennymi ale jak to podwiesić i jaki system zastosować?

 

Tak to teraz wygląda

 

 

 

 

6223618600_1744182782.jpg

3290019500_1744182919.jpg

Edytowano przez lukas198820 (zobacz historię edycji)
Napisano

no i dobrze. Jeszcze poprzeczki w miejscach, gdzie będziesz łączył płyty (wszędzie!!! Każde łączenie płyt ma być na profilu) Jaki masz rozstaw tych profili? Coś wydaje się zbyt rzadko. I dlaczego nie ma profilu na ścianie z prawej?

Napisano

Profil przy ścianie po prawej musi być. Zamiast profili poprzecznych, możesz zrobić jeszcze coś innego. Jak przykręcisz płytę dłuższym bokiem do krótszej ściany, na drugim jej końcu przykręcasz między profilami paski płyt o szerokości ok 20cm tak aby połowa tych pasków była NA przykręconej płycie a druga połowa wystawała. Wtedy kolejną płytę kręcisz do szerokich profili i do tych pasków które wystają. Proste dla laików i równie skuteczne.

Napisano

Te profile muszą być zakotwione w suficie, rozstaw kotw max 60cm. Czyli dzielisz profil i wstawiasz kotwę np co 55cm, przy czym tą samą odległość liczysz od ściany. Inaczej wszystko spęka, za jakiś czas się połamie i spadnie pod własnym ciężarem. Także wyciąg te CDki i kup takie haki.
Oczywiście j.w. profile nie mogą być bardziej oddalone od siebie niż 60cm, bo płyta ma 120cm. A na pojedynczym stelażu zalecane są co 40cm. Na lewej i prawej ścianie muszą być te same profile co masz na tej prostopadłej do nich, czyli UD 30.
91e9569b2da936ee17b3ed7e575f65be.jpg

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano

Na tej prawej ściśnie tej ukruszonej będzie przedścianke bo tam nabyć rozdzielnia wtynkowa wpuszczana.

Dlatego tam nie dałem tego profilu CD.

Mnie tylko ciągle zastanawia jak do tego skośnego sufitu zamontować te uchwytu ES, na szpilkach?

Jak miałem prostu sufit w innym pomieszczeniu to problemu nie było i kręciłem te ES- co 50 cm od siebie i co 40 pod każdym profil wprost do stropu.

 

Atlas M-System też odpada bo przy tej wyższej ukruszonej ścianie jest prawie 20 cm różnicy.

Strop jest ten skośny cienki.

 

Napisano
28 minut temu, lukas198820 napisał:

Dowiedziałem się że profile mają być co 40 cm więc dołożę jeszcze dwie sztuki.

 

 

dobrze

 

 

7 godzin temu, vlad1431 napisał:

Te profile muszą być zakotwione w suficie, rozstaw kotw max 60cm.  

 

Zdecydowanie.

 

 

6 minut temu, lukas198820 napisał:

Na tej prawej ściśnie tej ukruszonej będzie przedścianke bo tam nabyć rozdzielnia wtynkowa wpuszczana.

 

Mocowanie płyt na ścianie jest konieczne, inaczej zawsze będziesz miał pęknięcia. 

10 minut temu, lukas198820 napisał:

 Mnie tylko ciągle zastanawia jak do tego skośnego sufitu zamontować te uchwytu ES, na szpilkach?

 

Takie cuś widziałeś?

 

image.png.05aec9fadd600bb5675f7f5fc471fbeb.png

Napisano

Widziałem to w składzie ale, to oczko od pręta  to raczej bym musiał wygiąć o 90 stopni by zamontować do sufitu.

Czy może hak jakiś montować?

Kolego swierol, możesz pokazać ta technikę z tymi 20 cm paskami z płyt bo tego kompletnie nie rozumiem jak takie coś może wyglądać.

Napisano
15 minut temu, lukas198820 napisał:

Widziałem to w składzie ale, to oczko od pręta  to raczej bym musiał wygiąć o 90 stopni by zamontować do sufitu.

Czy może hak jakiś montować? 

 

Oczywiście. To jest wieszak regulowany. Wiercisz w suficie i mocujesz haczyk na dyblu i ten wieszak na nim. Tymi sprężystymi blaszkami regulujesz wysokość zawieszenia mocowania.

Napisano
Na tej prawej ściśnie tej ukruszonej będzie przedścianke bo tam nabyć rozdzielnia wtynkowa wpuszczana.
Dlatego tam nie dałem tego profilu CD.
Mnie tylko ciągle zastanawia jak do tego skośnego sufitu zamontować te uchwytu ES, na szpilkach?
Jak miałem prostu sufit w innym pomieszczeniu to problemu nie było i kręciłem te ES- co 50 cm od siebie i co 40 pod każdym profil wprost do stropu.
 
Atlas M-System też odpada bo przy tej wyższej ukruszonej ścianie jest prawie 20 cm różnicy.
Strop jest ten skośny cienki.
 
Te Esy możesz wyginać jak chcesz, tego spadu tam nie ma na tyle żeby sobie Esami nie poradzić. Wygniesz, dokręcisz pchełkami i będzie ok.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
 
Tylko warunek, że po zamocowaniu profilu nie mogą się prostować. 
Dlatego trzeba wygiąć pod odpowiednim kątem wcześniej i dopiero przykręcić profil.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, chcę ocieplić drewniany strop starego domu z lat 60. Dom jednokondygnacyjny, strych nieużytkowy, ściany z balii sosnowych ocieplone od zewnątrz styropianem, strop drewniany o konstrukcji od strony pomieszczenia ogrzewanego: karton gips -  deski - plewy ok 3-4 cm - 20 cm pustej przestrzeni - deski, po których można chodzić. Dach dwuspadowy, blachodachówka + membrana dachowa. Nie zależy mi na użytkowaniu powierzchni strychu, chcę położyć wełnę na wierzch stropu. Czy powinienem kłaść na deski folię paroizolacyjną (aktywną?) i na nią wełnę mineralną? Czy wełnę mineralną bezpośrednio na deskach? Nie chcę popełnić błędu i doprowadzić do gnicia/degradacji desek. Jak powinienem to wykonać?
    • Witam.  Proszę o pomoc w sprawie mojego dachu. Stary dom kupiony 7 lat temu. Około 2005 roku poprzednik zamontował blachodachówkę. Pod blachę niestety, zamiast membrany dachowej, została założona folia dachowa (FWK). Dach dwu spadowy. W chwili obecnej poddasze jest ocieplone 25cm wełny. Między folią dachową a wełną jest gęste sznurowanie i szczelina 5cm. W kalenicy jest nacięta folia dachowa. Latem planuje zdjęcie starej kalenicy, założenie taśmy kalenicowej z dziurkami i przykręcenie szerszej kalenicy w celu zwiększenia wentylacji. Od strony okapu będą szczeliny nawiewne. W jednej ze ścian szczytowych jest otwór 160mm i kratka wentylacyjna. W drugiej ścianie szczytowej nie mogłem wywiercić otworu bo jest tam przyłącze linią napowietrzną. Wełna jest położona od okapu między krokwiami  do 2/3 wysokości dachu i później przechodzi nad jętki. Czy tak ocieplony dach ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie? W normalnym świecie byłaby membrana dachowa wypuszczona do rynny, wełna by dolegała do membrany, ewentualne skropliny wpływałyby do rynny. Czy w moim przypadku sprawna wentylacja uchroni wełnę przed wilgocią? Żona uparła się na wełnę i niestety same z tego problemy... Wszystkie prace przeprowadzam sam. Żałuję że nie zrobiliśmy piany. Konstrukcja dachu sucha, szczelna, byłoby bez roboty i pewnie że nic by się nie zadziało. Proszę o cenę sytuacji.  
    • Czemu się wcześniej nie ogłaszałeś, musiałem sam malować. 
    • Dzień dobry, maluje mieszkania, domy, bura, lokale handlowe na terenie Warszawy i okolic. Działam sprawnie, fachowo i dokładnie. Termin u mnie to rzecz święta, zatem o punktualność martwić się nie trzeba, Zapraszam do zapoznania się z oferowanymi przeze mnie usługami na mojej stronie malowanie24.com   Zapraszam do kontaktu tel. 666-045-433 email: biuro@malowanie24.com
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...