Michał123 Napisano 5 listopada 2024 #1 Napisano 5 listopada 2024 Witam. Problem ze skraplanie rury pcv doprowadzającej smrodek z kanalizy. Problem ten pojawia się zimą gdy jest różnica temperatur. Rura pcv 75 przechodzi z pionu przez cały skos poddasza aż pod sam szczyt. Rura ta jest schowana w wełnie w poddaszu 30 cm wełny . Nie jest dosłownie owiniętą ta rura ale wszędzie szczelnie upchana wełna. Zima się skrapla i delikatnie zwilża sie welna wokół rury tak na odcinku 1,5m a następnie wychodzi mokra plamka na ściance kolankowej . Nie są to duże ilości wody ale plama jest. Jest to nowy dom. Problematyczne jest to aby zrobić to odpowietrzenie w kominie więc z tego jest kominek w dachu zwykły taki w dachowce. Chce tego zapobiec w ta zimę aby tego już nie było. Co polecacie z tym zrobić, jakieś rozwiązania. Myślałem nad tym aby wyciągnąć wełnę co znajduje się wokół rury obłożyć styropianem i zapianowac tak na około 15cm wokół rury przez cały skos od scianki kolankowej aż pod sam sufit szczyr. Czy to rozwiąże mój problem? Skropliny chyba nie będą na styropianie. Może macie inne pomysły?
podczytywacz Napisano 5 listopada 2024 #2 Napisano 5 listopada 2024 Jak ocieplone i wentylowane jest poddasze? Dach jest już ocieplony, czy stan jest taki jak na fotografii - paskudnej jakości zresztą... nic dokładnie nie widać Nie jest to woda z zewnątrz - zakładam, że przelot rury przez wykończenie dachu jest doskonale szczelne... Te skropliny biorą się stąd, że przestrzeń poddasza nie jest odpowiednio wentylowana... Para wodna, zawarta w powietrzu w przestrzeni poddasza, skrapla się w najzimniejszym miejscu, a jest to okolica wylotu rury wywiewowej, która ma bezpośredni kontakt z zewnętrznym, najzimniejszym powietrzem... i kondensat spływa w dół... Zastosuj taką otulinę do samego wylotu rury i uzupełnij wełną... połączenia otuliny zapianuj pianką niskoprężną po zaklejeniu otuliny taśmą zbrojoną...
Michał123 Napisano 6 listopada 2024 Autor #3 Napisano 6 listopada 2024 Rura ta jest obłożona wełną do samego końca. Dzieje się to zima jak różnica temperatur. A ten styropian żeby obłożyć i dobrze zapianowac niezda egzaminu
podczytywacz Napisano 6 listopada 2024 #4 Napisano 6 listopada 2024 Nie odpowiadasz na zadane pytania... Nie chcesz pomocy? Zaprezentowana otulina przylega do rury, ma zabezpieczenie w postaci warstwy folii - trochę zabawy wymaga zabezpieczenie kielichów rur i kształtek... Dodatkowo możesz otulić wełną, obudować styropianem, zapianować pianką... Bez wentylacji para wodna i tak znajdzie najzimniejsze miejsce, skondensuje i gdzieś się pojawi... Fizyki nie oszukasz...
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 6 listopada 2024 #5 Napisano 6 listopada 2024 Może się skrapla już ponad połacią
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 6 listopada 2024 #6 Napisano 6 listopada 2024 Na zdjęciu niewiele widać, ale chyba ten pion wypada w narożniku pomiędzy ścianą szczytową i ścianką kolankową? Dlaczego w takiej sytuacji nie zrobić przejścia przez dach po prostu na przedłużeniu pionu? Ewentualnie skręcić rurą pod kątem prostym i przebić się poziomo przez ściankę kolankową? Ostatecznie to da się nawet zamaskować pod podbitką. To kolejny dom, który widzę z tak dziwacznym napowietrzeniem pionu. Nie wiem skąd się to wzięło. Jaki sens ma dwukrotne zmniejszanie przekroju rury i układanie jej przez cały skos dachu? Tym bardziej, że to wyprowadzenie pionu ponad dach ma nie tylko umożliwić usuwanie gazów z kanalizacji. Ono ma przede wszystkim pozwalać na zassanie dużej ilości powietrza przy spuszczaniu wody w sedesie.
Michał123 Napisano 6 listopada 2024 Autor #7 Napisano 6 listopada 2024 Rura jest zabudowana w skosie i pionie. Wszystko ocieplone welna pod sam kominek. Stryszka nie mam i tam rura jest wszędzie w wełnie. Dlaczego się skrapla? A może zasikac pianą PUR? Wentylacji nie ma jak zrobić bo to wszystko jest ocieplone wełną A jeśli pion wyjdzie przez ścianę to welna która otula pion nie będzie mokra.?
podczytywacz Napisano 6 listopada 2024 #8 Napisano 6 listopada 2024 2 minuty temu, Michał123 napisał: Dlaczego się skrapla? Bo ma korzystne do tego warunki... Jest para wodna, są zimniejsze powierzchnie - to się skrapla... Pokaż porządne fotki, coby na nich było COŚ widać... Nie wstydż się...
Michał123 Napisano 6 listopada 2024 Autor #9 Napisano 6 listopada 2024 Jak wspomniałem rok temu miałem taką sytuację mała plamę na ściance kolankowej. Zaraz na skosie na łączeniu. Wysuszyłem w tamtym roku i do teraz jest wszystko oki. Obawiam się tej zimy i chce temu zapobiec Co mam zrobić co poprawić żeby temu zapobiec Czy ta otulina na rurę naprawdę pomoże i dodatkowo welna obłożyć A może wyjść przez sciane i tyle
podczytywacz Napisano 6 listopada 2024 #10 Napisano 6 listopada 2024 10 minut temu, Michał123 napisał: Jak wspomniałem rok temu miałem taką sytuację mała plamę na ściance kolankowej. Zaraz na skosie na łączeniu. Wysuszyłem w tamtym roku i do teraz jest wszystko oki. Obawiam się tej zimy i chce temu zapobiec Co mam zrobić co poprawić żeby temu zapobiec Czy ta otulina na rurę naprawdę pomoże i dodatkowo welna obłożyć No i co? Chcesz pomocy, czy tak tylko sobie piszesz? Powtarzasz, to i ja powtórzę... 32 minuty temu, podczytywacz napisał: Pokaż porządne fotki, coby na nich było COŚ widać... 14 godzin temu, podczytywacz napisał: Jak ocieplone i wentylowane jest poddasze? 43 minuty temu, Michał123 napisał: Wentylacji nie ma jak zrobić Wentylacja - to klucz do rozwiązania problemu... 1
Michał123 Napisano 6 listopada 2024 Autor #11 Napisano 6 listopada 2024 Mały syryszek około 50 cm otwory w szczytach rura fi 100. Rura od odpowietrzenia cała w wełnie. Na poddaszu użytkowym rura ta cała w skosie obłożona welna. Nawiewniki w oknach Na stryszek niema dostępu. Cała rura w wełnie 30 cm Stryszek to taka pustka klinik 50cm wysoki też ocieplony w szczytach otwory na przeszczal fi 100 Rok temu jak były te większe mrozy i wiatr pojawiła się plama na ściance. Wycielem dziurę w gk wyciaglem wełnę co otulala rure. Zawilgocona wyrzuciłem, dałem nowa i oblozylem nawet trochę ciasniej. Przykrecilem płytę gk oczywiście folie paroizolacyjna też. Nie szpachlowalem czekałem co się stanie , do dziś wszystko oki. A może przez ten silny wiatr w te mrozy cofka zaskutkowala tym zawilgoceniem Chce zapobiec w tym roku żeby twego nie było.
Michał123 Napisano 6 listopada 2024 Autor #12 Napisano 6 listopada 2024 Fakt w tamtym roku jak to zrobiłem(wyciaglem wełnę i ta wilgotna zastapilem nowa i grubiej upchalem i było dobrze to i może w tym roku będzie dobrze) może za wnet panikuje. Tyle że to rura pcv 100 owiniętą tylko wełną
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 6 listopada 2024 #13 Napisano 6 listopada 2024 Miejsce przejścia przez ścianę trzeba osłonić i uszczelnić. Ale to nie jest trudne. W sklepach z hydrauliką można kupić rozety maskujące do rur fi 110 mm. Na zakończeniu zakładamy skierowane w dół kolano albo kominek. To wykraplanie się wilgoci na rurze jest dość podejrzane. Albo musiała się tam przedostawać woda z zewnątrz i ściekać po rurze, albo rurę opływało powietrze. Gdyby była szczelnie obłożona wełną to do kondensacji wilgoci na niej by nie doszło.
Michał123 Napisano 6 listopada 2024 Autor #14 Napisano 6 listopada 2024 To się stało rok temu w grudniu. Po mojej amatorskiej naprawie do dnia dzisiejszego jest dobrze. Moje podejrzenie jest takie że przy dzisiejszych nocnych temperaturach 2 stopnie bardzo mocno idzie para z tej kanalizy. I już mam obawy czy stanie się to co rok temu. A rura jest tylko owiniętą welna. Mocno idzie para z kominka i teraz obawy czy już zaczyna tam przy kominku zawilzas się welna
podczytywacz Napisano 6 listopada 2024 #15 Napisano 6 listopada 2024 17 minut temu, Michał123 napisał: Mocno idzie para z kominka No to niech sobie idzie przecież w całości - jeśli rura nie jest gdzieś uszkodzona, pęknięta, uszczelki w kołnierzach są prawidłowo zaciśnięte - ucieka do atmosfery i po skropleniu się spływa po dachu... do wnętrza domu nie wpływa... więc nie może zawilgocić wełny na poddaszu... Jesteś podłączony do kanalizacji zbiorczej, czy masz swoje szambo?
Michał123 Napisano 6 listopada 2024 Autor #16 Napisano 6 listopada 2024 Kanaliza zbiorcz. Czyli wnioskuję że rok temu gdy pojawiła się mokra plamka na sciance, przyczyną najprawdopodobniej była zbyt niska temperatura bo było -10°C i silny wiatr i to się wtedy stało więc może powstała tak zwana cowka i tylko wtedy tak się stało z tą mała plamką a tak to wszystko jest 👍 Oki