Montaż panela na rąbek PD-510 na pełnym deskowaniu


Recommended Posts

Planuję montaż paneli na rąbek na dachu z prawie pełnym deskowaniem – deski o grubości 32 mm, rozstaw co 5 cm. Zastanawiam się nad odpowiednim rozstawem mocowania paneli do deskowania. Jakie rozwiązanie będzie najbardziej trwałe i stabilne? Będę wdzięczny za wszelkie porady.

Link do komentarza

Trzeba przyjąć zasady jak dla pełnego deskowania. Te zaś instrukcja producenta z całą pewnością opisuje. 

Tak dla ścisłości, to jako pełne deskowanie tradycyjnie uznaje się również taki właśnie układ, w którym odstępy pomiędzy deskami wynoszą nawet do 5 cm. W zasadzie w przypadku blachy jest ono nawet korzystniejsze, bo umożliwia osuszanie spodniej części blachy. 

Link do komentarza
20 godzin temu, lemieszko napisał:

Tak, ale tam tylko jest mowa o pełnym deskowaniu, ew. o łatach i kontrłatach. A u mnie będzie deskowanie ale z przerwą co 5 cm, 

 

5 cm to niewiele. Ważne, żeby miejsce mocowania nie wypadło Ci na pustkę miedzy łatami. :icon_biggrin: 

Ale nie piszesz co to za obiekt, czy poddasze jest zamknięte, znaczy zabezpieczone przed wiatrem. Bo w przypadku poddasza częściowo otwartego, burzowy wiatr może spowodować znaczące szkody. Pamiętam sytuację z dzieciństwa, jak na moich oczach wiatr otworzył źle zabezpieczone wrota do stodoły i następny podmuch zrzucił z dachu połowę dachówki. Prawie wszystkie się rozbiły. Z panelami może być podobnie. Niby są mocowane, ale ich wyrwanie nie jest niemożliwe.

Link do komentarza

Dzień dobry,

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji dotyczącej montażu paneli na rąbek stojący zatrzaskowy, rekomenduje się instalację na podkonstrukcji składającej się z łat oraz kontrłat. Zarówno instrukcja, jak i zalecenia Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy wskazują na konieczność stworzenia przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy warstwą wstępnego krycia a spodem pokrycia dachowego, aby zapewnić prawidłowe działanie stalowego dachu. Kieszeń wentylacyjną można uzyskać poprzez zastosowanie kontrłat o wymiarach 40x50 mm, co jest typowe dla standardowych konstrukcji dachowych. Należy również pamiętać o otworach wentylacyjnych: wlot o minimalnej powierzchni 200 cm²/mb na okapie oraz wylot w kalenicy, który powinien być cztery razy mniejszy niż wlot. Taki układ umożliwia swobodny przepływ powietrza pod pokryciem dachowym.Instrukcja montażu paneli na rąbek stojący zatrzaskowy zaleca ich montaż na konstrukcji składającej się z łat i kontrłat. Zarówno instrukcja, jak i wytyczne Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, wskazują na konieczność utworzenia przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy warstwą wstępnego krycia a dolną stroną stalowego pokrycia dachowego. Przestrzeń tę uzyskuje się dzięki zastosowaniu kontrłat o wymiarach 40x50 mm, co stanowi standard dla typowych konstrukcji dachowych. Należy również zadbać o odpowiednią wentylację: wlot na okapie o powierzchni minimum 200 cm²/mb oraz wylot w kalenicy, czterokrotnie mniejszy niż wlot, co umożliwia prawidłowy przepływ powietrza pod pokryciem dachowym.

 

Istnieje opcja montażu paneli na deskowaniu ażurowym, pod warunkiem spełnienia wymogów związanych z zastosowaniem kontrłat oraz odpowiedniej warstwy wstępnego krycia. W tym przypadku zalecany jest standardowy rozstaw wkrętów montażowych: co 50 cm w środkowej części połaci i co 25 cm w odległości 1 metra od krawędzi.

______________________________________
Panele dachowe na rąbek, PD-510, Blachy Pruszyński

https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
pd-510-pruszynski-ns.thumb.jpg.249facf5a7223f5a944f9f80fcf6f431.jpg

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
    • Komentarz dodany przez PornKup: Jestem przerażony. Oszuści podkładają papiery pod oczyszczalnie które nie istnieją i z problemem zostaje użytkownik który jest bogu ducha winny. nie dajcie się ludzie nabrać - trzeba żądać papierów i dopiero podejmować decyzje zakupu. modernizacja szamb to tylko wymiana na prawdziwe urzadzenie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...