Reduktor cisnienia kontra zawor bezpieczenstwa


Recommended Posts

Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. 

I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.

 

Pytanie jak to rozwiazac.

Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?

Link do komentarza
30 minut temu, retrofood napisał:

Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa.

Bojler jest w piwnicy praktycznie pod samym sufitem czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??

Link do komentarza
3 godziny temu, witiaw napisał:

  czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??

 

To nie ma znaczenia, naczynie jest przeponowe, masz go umieścić pionowo nad rurą c.w. i tyle. Nieistotne gdzie jest bojler, ważne aby to naczynie nie zawadzało zbyt mocno osoibom poruszającym się po pomieszczeniu. .

 

default-mini-2.jpg?ts=3347a9c34f7053b093

 

 

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
8 godzin temu, witiaw napisał:

Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. 

I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.

 

Pytanie jak to rozwiazac.

Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?

Musisz zamontować grupę bezpieczeństwa tak jak na rysunku.

403325-2f2e-970x0_porada-naczynie-wzbior

Wielkość naczynia dobiera się idywidualnie do wielkości bojlera.

To typowy zestaw.

https://allegro.pl/oferta/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-19l-c-w-u-grupa-bezpieczenstwa-18-12792667615

Link do komentarza
5 godzin temu, animus napisał:

 zmienić też można ciśnienie w naczyniu przeponowym.

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ?? zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Link do komentarza
2 godziny temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

2 godziny temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.

ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-

 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

Film.

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Dzieki bardzo.

Jeszcze jedno pytanko.

Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.

Czy moge podpiac naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy ?? to ten z nakretka i czarna zawieszka

Metro-sikkerhedsaggregat-43151010641708332387.8709.png.png

Link do komentarza
Dnia 2.05.2024 o 08:07, witiaw napisał:

Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.

Metro-sikkerhedsaggregat-43151010641708332387.8709.png.png

 

 

 

To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć.

 

http://www.ts-valve.com/Item/Show.asp?m=14&d=602

 

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar i najlepiej założyć  znanej firmy. 

 

42425_Membranowy_zawor_bezpieczenstwa_MS

Z nabitym atestem.

shopping?q=tbn:ANd9GcQgcjLvpJ7Kx4yaeJ0KP

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...