Skocz do zawartości

Sypialnia nad garażem nieogrzewanym


Recommended Posts

Witam
W sypialni, która znajduje się nad garażem nieogrzewanym, jest chłodniej o około 1,5 stopnia niż w innych pomieszczeniach. 
W domu jest 100% ogrzewania podłogowego + rekuperacja. Patrząc od dołu (garażu), jest strop -> 10 cm styropianu->folia ->ogrzewanie->wylewka anhydrytowa-> podkład ->panele.
Jak mógłbym poprawić warunki w tym pomieszczeniu? Czy należy jeszcze ocieplić strop od strony garażu? A może zwiększyć przepływ na rotametrach dla tego pomieszczenia.
Z góry dziękuję za pomoc.

Link do komentarza

Podobno zdrowiej się śpi w nieco chłodniejszym pomieszczeniu...

Zwiększenie przepływu powinno pomóc, ale kosztem zwiększenia wydatków na ogrzewanie... Jak masz w garażu zapas wysokości, to dobrze byłoby dać warstwę wełny mineralnej (bo nie styropianu...) i pokryć np.płytą cementowo-wiórową...

 

 

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Dnia 8.12.2023 o 12:55, Dawid Narloch napisał:

Witam
W sypialni, która znajduje się nad garażem nieogrzewanym, jest chłodniej. 
Jak mógłbym poprawić warunki w tym pomieszczeniu? 

Wygoń tam teściową, niech tam śpi.

Dnia 8.12.2023 o 12:55, Dawid Narloch napisał:

 Patrząc od dołu (garażu), jest strop -> 10 cm styropianu->folia ->ogrzewanie->wylewka anhydrytowa-> podkład ->panele.

A jak wygląda izolacja w suficie?

Link do komentarza
1 minutę temu, Dawid Narloch napisał:

Nad pokojem jest poddasze nieużytkowe, a tam jest położone 25 cm wełny (lamda 0,036). 

To zbyt mało, jeżeli da się jeszcze coś tam wistnąć to zwiększyć do 40 cm wełny.  

Czy garaż ma być, jest, ogrzewany, czy jest w garażu styropian pod posadzką?  

Link do komentarza

Proponuję na początek podziałać z izolacją  na poddaszu, tam jest strata do otoczenia, straty na rzecz garażu czasami są dopuszczalne,  izolacja sufitu w garażu obniży temperaturę tego pomieszczenia.   

Optymalnie w garażu utrzymujemy stale +8°C więc jest jeszcze pole do popisu z zamontowaniem izolacji.

 

Jeszcze co do bramy garażowej.

Przykładowo, bramę segmentową o wymiarach 2,5 × 2,2 m może charakteryzować współczynnik U

W/(m2·K):

 

0,5 - pojedynczy segment;

0,9 - całe skrzydło;

1,3 - brama jako całość.

Sprzedawcy często podają klientom izolacyjność samego skrzydła, a nawet pojedynczego panelu. Co jest zupełnie niemiarodajne.

Trzeba jeszcze przyjrzeć się szczelności tej bramy, opcjonalnym doszczelnieniem, czy regulacji. 

 

 

  

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...