Witam
Według projektu mojego domu mam do zamontowania okna dachowe o wymiarach 78x98. Jednak mam wrażenie że te okienka będą ciut przy małe i chciałbym zamontowac 78x118. Czy taka zmiana może przyspożyc problemów przy odbiorze?

Drugie pytanie dotyczy kołnierza. Mam dach deskowany i na razie pokryty papą a za 2 lata chcę połozyc jakieś ciekawsze pokrycie.Na chwilę dzisiejszą chcę zainstalowac okna dachowe i nie wiem jak wygląda sprawa z kołnierzami. Czy mozliwy będzie późniejszy demontaż i ponowny montaż tego samego kołnieża na gotowym już pokryciu dachowym?? Albo czy w ogóle będzie konieczny demontaż kołnieża przy kładzeniu dachu?
Link do komentarza
Cytat

Witam
Według projektu mojego domu mam do zamontowania okna dachowe o wymiarach 78x98. Jednak mam wrażenie że te okienka będą ciut przy małe i chciałbym zamontowac 78x118. Czy taka zmiana może przyspożyc problemów przy odbiorze?

Drugie pytanie dotyczy kołnierza. Mam dach deskowany i na razie pokryty papą a za 2 lata chcę połozyc jakieś ciekawsze pokrycie.Na chwilę dzisiejszą chcę zainstalowac okna dachowe i nie wiem jak wygląda sprawa z kołnierzami. Czy mozliwy będzie późniejszy demontaż i ponowny montaż tego samego kołnieża na gotowym już pokryciu dachowym?? Albo czy w ogóle będzie konieczny demontaż kołnieża przy kładzeniu dachu?


a te okna 78X98 to w jakim pokoju miałyby być zamontowane? jaka powierzchnia?
Link do komentarza
Cytat

a te okna 78X98 to w jakim pokoju miałyby być zamontowane? jaka powierzchnia?



konkretnie to w trzech pokojach gdzie każdy ma około 20 m^2. Po za tym w każdym pokoju oprócz tych dachowych przewidziane są okna ścienne (szczytowe). Druga sprawa jest taka że do jednego ze szczytów mam dobudowany garaż i strop tego garażu ma byc jednocześnie tarasem ,na który wychodzą okna szczytowe dwóch pokoi.W przyszłości chciałbym zlikwidowac taras na rzecz powiększenia powierzchni mieszkalnej co sprawi że te okna szczytowe trzeba będzie zlikwidowac i w tym wypadku będę musiał dołozyc po jeszcze jednym oknie dachowym zeby nie było za ciemno w pokoju .
Link do komentarza
Cytat

konkretnie to w trzech pokojach gdzie każdy ma około 20 m^2. Po za tym w każdym pokoju oprócz tych dachowych przewidziane są okna ścienne (szczytowe). Druga sprawa jest taka że do jednego ze szczytów mam dobudowany garaż i strop tego garażu ma byc jednocześnie tarasem ,na który wychodzą okna szczytowe dwóch pokoi.W przyszłości chciałbym zlikwidowac taras na rzecz powiększenia powierzchni mieszkalnej co sprawi że te okna szczytowe trzeba będzie zlikwidowac i w tym wypadku będę musiał dołozyc po jeszcze jednym oknie dachowym zeby nie było za ciemno w pokoju .


Ale w każdym takim 20m pokoju sa przewidziane po dwa okna dachowe? Myslę że tak ...
Jeśli zwiększysz sobie okno o 20cm to myslę że nikt przy odbiorze tego nie zauważy - to nie jest w końcu duża zmian. ale głowy za to uciąć sobie nie dam.
Link do komentarza
Cytat

Na chwilę obecną tylko po jednym ale myślę że po przeróbce będę musiał dołożyc drugie


Witam!!!
Jeśli planujesz dwa okna dachowe obok siebie to musisz to zrobić od razu.Problem w tym, że przy podwójnym oknie dachowym stosuje się zupełnie inny kołnierz uszczelniający tzw. kombi. Jeśli założysz pojedyńcze okno i potem będziesz chciał założyć drugie, to będziesz musiał rozmontować okno i wymienić kołnierz wyrzucając ten co dopiera założyłeś.
Jeśli planujesz okna w oddaleniu od siebie to nie ma sprawy.
Co do wielkości okien to nie jest tak bardzo ważna róznica (tym bardziej, że będzie niewielka różnica). Różnica dosyć istotna jest wtedy, gdy w pozwoleniu nie masz okien a ty sobie je wstawisz.
Link do komentarza
Cytat

Witam!!!
Jeśli planujesz dwa okna dachowe obok siebie to musisz to zrobić od razu.Problem w tym, że przy podwójnym oknie dachowym stosuje się zupełnie inny kołnierz uszczelniający tzw. kombi. Jeśli założysz pojedyńcze okno i potem będziesz chciał założyć drugie, to będziesz musiał rozmontować okno i wymienić kołnierz wyrzucając ten co dopiera założyłeś.
Jeśli planujesz okna w oddaleniu od siebie to nie ma sprawy.
Co do wielkości okien to nie jest tak bardzo ważna róznica (tym bardziej, że będzie niewielka różnica). Różnica dosyć istotna jest wtedy, gdy w pozwoleniu nie masz okien a ty sobie je wstawisz.


Tak więc spokojnie możesz zamienić te okna na większe - nikt nawet nie zauważy różnicy - przy odbiorze budynku - gdyż tak już inni tu napisali nie jest to istotna zmiana.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...