sxe22 Napisano 15 kwietnia 2022 Udostępnij #1 Napisano 15 kwietnia 2022 Modernizuje kotłownie , kocioł gazowy podwieszany plus zasobnik na wodę 140l stojący , budynek z lat 80 połowa podpiwniczona , brak izolacji na podłogach. W kotłowni podłoga obniżona o 60cm z powodu grawitacji c.o. 4.5m2 Planuje podnieść o te 60cm poziom , żeby wszędzie było równo. Szukam porady jak krok po kroku wykonać , szczególnie jeśli chodzi o materiały , dziękuję Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 kwietnia 2022 Udostępnij #2 Napisano 19 kwietnia 2022 W pomieszczeniach z kotłami i gazowymi wymagana jest ich minimalna wysokość 2,2 m - warunkowo w starych domach 1,9 m. Link do komentarza
retrofood Napisano 19 kwietnia 2022 Udostępnij #3 Napisano 19 kwietnia 2022 Dnia 15.04.2022 o 18:57, sxe22 napisał: Szukam porady jak krok po kroku wykonać , szczególnie jeśli chodzi o materiały , dziękuję Wykonywałem instalację w obiekcie, gdzie wystąpił podobny problem. I obserwowałem zachowanie wykonawcy. Otóż na dno wrzucili gruz betonowy i kamienie, którą to warstwę wyrównano chudziakiem. Na to izolacja, 20 cm styropianu i normalna wylewka, a na nią płytki. Link do komentarza