Skocz do zawartości

Przesunięcie ściany. Zapytanie.


Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry, potrzebuje zburzyć i przesunąć ścianę o 1,5m aby powiększyć łazienkę, problem jest taki że podpiera ona belką dach. Potrzebuje podpowiedzi z czego najlepiej wymurować tą ściankę aby była mocna i czy nadproże 10x12 wystarczy bo belka wyjdzie nad drzwiami ?.

92DD31C5-AC27-43C3-9A8C-19200EB12073.jpeg

5016CB8C-F522-4BB9-8CC3-053CAD26FE8A.jpeg

Napisano
5 minut temu, Mix ER napisał:

Potrzebuje podpowiedzi z czego najlepiej wymurować tą ściankę aby była mocna i czy nadproże 10x12 wystarczy bo belka wyjdzie nad drzwiami ?.

Myslę, że niezbędne jest, żeby na miejscu zobaczyl to fachowiec.

 

A wstępnie to:

1. narysuj jakiś szkic, żeby dokładniej zobaczyć o co chodzi.

2. Mysle że stalowa belka odpowiedniej wytrzymałości wystarczy w tym wymiarze jako podpora - ale:

3. Nie tyle kwestią jest nadproże, a na czym je oprzeć i żeby to było sztywne podparcie (żeby sie nie wyboczylo od osi slupka na nim stojącego) - i co tam jest pod spodem.

4. Co tam masz pod spodem - tam gdzie chcesz przesunąć ścianę podpierającą. Ona też musi być na czymś wsparta! 

Napisano
7 minut temu, Mix ER napisał:

O jakiej stalowej belce mówisz ? 

Ty pewnie myślisz o drewnianej belce 10x12, ale tutaj jest krytyczne miejsce - i taka będzie za mała - zenek sugeruje belkę stalową, np dwuteownik

obraz.png.c7d8eca03b68510c335c77c8d1c0d27e.png

chyba...

 

 

 

Chcesz przesunąć ściankę z piecykiem gazowym?

Napisano

Chodzi o ścianę z drzwiami i grzejnikiem  piecyk elektryczny zostaje. Czyli zamiast nadproża 12x10x120 zbrojonego zastosować stalową Belkę. A ściany z czego ? Ytong czy cegła ?

Napisano
26 minut temu, zenek napisał:

1. narysuj jakiś szkic, żeby dokładniej zobaczyć o co chodzi.

 

 My sobie tak gdybamy, a to powinien zobaczyć jakiś fachowiec, popatrzyć na plany... tak jak radzi zenek... to nie nam - ewentualnie - rozleci się dach nad głową...

 

 

7 minut temu, Mix ER napisał:

Chodzi o ścianę z drzwiami i grzejnikiem  piecyk elektryczny zostaje.

wejście będzie drugimi drzwiami, czy tam jest ciemna szafa?

 

Napisano
Dnia 21.02.2021 o 13:11, Mix ER napisał:

Ogólnie domek parterowy ściana będzie murowana na betonowej posadzce. O jakiej stalowej belce mówisz ? 

1. Belka stalowa - bo nadproże żelbetowe będzie chyba za słabe o tych wymiarach.

2. Wazne - jaką to posadzkę masz?.

Bo jeśli to nie jest płyta żelbetowa, ani gruba betonowa - to może nie wytrzymać nacisku ściany i słupa z dachem - i może popękać i zapaść się.

3. A istniejąca ściana - stoi na tej posadzce, czy na fundamencie?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂? 
    • To zrozumiałe, że miejsce w takiej łazience jest na wagę złota, dobrze to wygląda, tylko pomyślałam o jednej rzeczy - brak miejsca na stopy może być nie wygodnie?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Z newsów.  Dotarł parawan nawannowy  Miał być transparentny, ale jest inny . To tyle w kwestii konsekwencji i pilnowania budżetu  ... droższy był i to sporo, ale bardzo mi się spodobał   Jest też bardzo funkcjonalny, mogę go składać w każdą stronę, co przy tak ograniczonej przestrzeni zdecydowanie jest przydatne.  Szerokość parawanu to 80 cm.     
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...