Napisano
witam wszystkich bedac tu nowym forumowiczem chciałbym zapytac o rade odnosnie C.O.a mianowicie wykonczylem sobie poddasze domu i zainstalowalem centralne ogrzewanie 5 grzejników na powierzchnie 70m2 jedno pomieszczenie i mam problem taki ze ostatni grzejnik koncowy nie zagrzeje sie pozostale sa gorace lecz dolem letnie napiecu mam temperature 55 stopni (pale weglem i drzewem) i nie wiem co mam zrobic jest w sumie ciepło bo temperatura na poddaszu jest 22st. dlaczego woda nie da rady tam dojsc .wydaje mi sie ze moze to byc daleka odległosc od pieca (pompy) 6m do góry no i jeszcze 35m w poziomie do ostatniego grzejnika moze za słaba pompa no juz sam nie wiem grzejniki odpowietrzałem prosze o jakas rade w tym temacie bede wdzieczny za jaką kolwiek odpowiedz!!!
Napisano
Po co?Pompa mocniejsza niż 60-tka kosztuje prawie 900zł.Przy takiej instalacji 60-tka w zupełności wystarczy.
Lepiej przydławić poprzedzające grzejniki,te,które grzeją najlepiej.
Napisano
zrobiłem tak ja pisaliscie przydławiłem 2 grzejniki ale na powrocie i pomogło ostatni grzejnik goracy ze nie idzie dotknac . juz myslałem o zmianie pompy ale nie trzeba aha pompa jest 60-tka. dzieki za porady.