3 godziny temu, darko 1 napisał:Witam będe robił kanalizacje przydomową jakiego spadu użyć czy 2% -3% ? ,odległosć od domu do zbiornika bedzie 40 mb czy rura 100 mm gr bedzie dobra?
Wewnątrz mieszkania pewnie masz już rury 110mm więc odcinek 40mb najlepiej zrobić z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC 160mm.
Jako wartość minimalną spadku przyjmuje się 2cm na każdy metr długości przewodu.
Przy 40mb rurociągu to różnica 0,80m między wyjściem z budynku a końcem rurociągu.
Nie wiem jaka ta jest strefa przemarzania, ale z reguły rurociąg przyłącza wyprowadza się z budynku na głębokości 80 cm pod ziemią.
Wprowadzona rura wywiewna ponad dachem mieszkania.
Maksymalne kąty wyjście z pionu budynku w odcinek poziomy to dwa kolana 45* a nie jedno 90*.
Przy posadzce przy wyjściu z mieszkania zamontować REWIZJĘ CZYSZCZAK KANALIZACYJNY.