dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 #1 Napisano 2 grudnia 2019 Witam szanowne grono 😉 Przychodzę do Was z bardzo ważnym dla nas pytaniem. Otóż jestem po tynkach, z racji tego, że pogoda jest jaka jest postanowiłem zainstalować w domu piec koze, co by temperatura w domu była cały czas w okolicach 6-12 stopni. Koza stoi na ostatecznej wylewce, około 7cm. Pod wylewka 12cm styropianu, a na nim ogrzewanie podłogowe. Problem w tym, że w miejscu, gdzie jest rura do komina od kozy powstało spore pęknięcie. Rura jest na wysokości około 60 cm nad posadzka i długa na ponad 2m. Moje pytanie, czy mamy się czego obawiać jeśli chodzi o to pęknięcie? Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Wylewka ma już prawie miesiąc i wydaje się być wyschnieta. Moim zdaniem to pęknięcie od gorąca, które idzie z tej właśnie rury. Za wszelkie odpowiedzi i porady serdecznie dziękujemy 😊😊
joks Napisano 2 grudnia 2019 #2 Napisano 2 grudnia 2019 Brak dylatacji , brak taśm dylatacyjnych przy ścianach .Takie pęknięcie powinni zaplanować fachowcy od posadzek , i ono nie powinno iść sobie a muzom ...powinno być zorganizowane...jeżeli na posadzce będą panele to nic nie stanowi , jeżeli będą płytki i w dodatku w dużym formacie to jest lipa na całego...
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #3 Napisano 2 grudnia 2019 1 minutÄ™ temu, joks napisaÅ‚: Brak dylatacji , brak taÅ›m dylatacyjnych przy Å›cianach .Takie pÄ™kniÄ™cie powinni zaplanować fachowcy od posadzek , i ono nie powinno iść sobie a muzom ...powinno być zorganizowane...jeżeli na posadzce bÄ™dÄ… panele to nic nie stanowi , jeżeli bÄ™dÄ… pÅ‚ytki i w dodatku w dużym formacie to jest lipa na caÅ‚ego... TaÅ›ma przy Å›cianach jest. W planach mamy poÅ‚ożyć pÅ‚ytki w dużym formacie, na wzór paneli. Z tego co wiem, to pod ogrzewanie podÅ‚ogowe lepiej dać pÅ‚ytki niż panele.Â
joks Napisano 2 grudnia 2019 #4 Napisano 2 grudnia 2019 47 minut temu, dominik12171 napisał: Taśma przy ścianach jest Ja jej nie widzę , a ma być widoczna i niepomazana aż do momentu montażu cokołów na ścianach bądź listew.
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #5 Napisano 2 grudnia 2019 24 minuty temu, joks napisaÅ‚: Ja jej nie widzÄ™ , a ma być widoczna i niepomazana aż do momentu montażu cokołów na Å›cianach bÄ…dź listew. Gość od tynków kazaÅ‚ mi jÄ… wyciąć na równo z posadzka, bo tynki musiaÅ‚y iść aż do posadzki. Dlatego też jej nie widać.  Dorzucam zdjÄ™cie sprzed tynków.  PÄ™kniÄ™cie pokazaÅ‚o siÄ™ dopiero po podłączeniu pieca i jak zaczalem grzać naprawdÄ™ dobrze...Â
Gość mhtyl Napisano 2 grudnia 2019 #6 Napisano 2 grudnia 2019 1 godzinę temu, dominik12171 napisał: Z tego co wiem, to pod ogrzewanie podłogowe lepiej dać płytki niż panele. Jesteś w błędzie, panele też dobrze się sprawdzają przy ogrzewaniu podłogowym. 6 minut temu, dominik12171 napisał: Gość od tynków kazał mi ją wyciąć na równo z posadzka, bo tynki musiały iść aż do posadzki. Dlatego też jej nie widać.  Dorzucam zdjęcie sprzed tynków.  Pęknięcie pokazało się dopiero po podłączeniu pieca i jak zaczalem grzać naprawdę dobrze...  Nie wiem co to za technologia ale posadzki wylewa sie po tynkach. Jakiej grubości masz wylana posadzką? Wylewana była z mixokreta? I jeszcze jedno pytanie, czy to aby nie jest wylewka anhydrytowa?
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #7 Napisano 2 grudnia 2019 1 godzinÄ™ temu, dominik12171 napisaÅ‚: Witam szanowne grono 😉 PrzychodzÄ™ do Was z bardzo ważnym dla nas pytaniem. Otóż jestem po tynkach, z racji tego, że pogoda jest jaka jest postanowiÅ‚em zainstalować w domu piec koze, co by temperatura w domu byÅ‚a caÅ‚y czas w okolicach 6-12 stopni. Koza stoi na ostatecznej wylewce, okoÅ‚o 7cm. Pod wylewka 12cm styropianu, a na nim ogrzewanie podÅ‚ogowe. Problem w tym, że w miejscu, gdzie jest rura do komina od kozy powstaÅ‚o spore pÄ™kniÄ™cie. Rura jest na wysokoÅ›ci okoÅ‚o 60 cm nad posadzka i dÅ‚uga na ponad 2m. Moje pytanie, czy mamy siÄ™ czego obawiać jeÅ›li chodzi o to pÄ™kniÄ™cie? Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Wylewka ma już prawie miesiÄ…c i wydaje siÄ™ być wyschnieta. Moim zdaniem to pÄ™kniÄ™cie od gorÄ…ca, które idzie z tej wÅ‚aÅ›nie rury. Za wszelkie odpowiedzi i porady serdecznie dziÄ™kujemy 😊😊 Â
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #8 Napisano 2 grudnia 2019 3 minuty temu, mhtyl napisaÅ‚: JesteÅ› w błędzie, panele też dobrze się sprawdzajÄ… przy ogrzewaniu podÅ‚ogowym. Nie wiem co to za technologia ale posadzki wylewa sie po tynkach. Jakiej gruboÅ›ci masz wylana posadzkÄ…? Wylewana byÅ‚a z mixokreta? Juz teraz wiem, że posadzki robi siÄ™ po tynkach. Tak to już jest, że uczymy siÄ™ na błędach. Chudziak okoÅ‚o 10cm, na to styropian 12 cm i jakieÅ› 7cm posadzki.  Wylewka zrobiona byÅ‚a maszynowo, czyli z miksokreta.  Można z tym coÅ› zrobić czy mam siÄ™ o co martwić?Â
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #9 Napisano 2 grudnia 2019 10 minut temu, dominik12171 napisał: jak zaczalem grzać naprawdę dobrze po jakim czasie od rozpoczęcia grzania, zacząłeś grzać NAPRAWDĘ DOBRZE? Może za wcześnie, jeszcze w trakcie wiązania...  Wyczuwasz ruchy wylewki pod stopami, jak obok przechodzisz?
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #10 Napisano 2 grudnia 2019 1 minutÄ™ temu, uroboros napisaÅ‚: po jakim czasie od rozpoczÄ™cia grzania, zaczÄ…Å‚eÅ› grzać NAPRAWDĘ DOBRZE? Może za wczeÅ›nie, jeszcze w trakcie wiÄ…zania...  Wyczuwasz ruchy wylewki pod stopami, jak obok przechodzisz? Wylewka byÅ‚a zrobiona miesiÄ…c temu. Dobrze zaczÄ…Å‚em grzać od soboty. Dzisiaj zobaczyÅ‚em to pÄ™kniÄ™cie. Nie czujÄ™ żadnych ruchów jak chodzÄ™ obok tego pÄ™kniÄ™cia. W jednym tylko miejscu sÅ‚uchać gÅ‚uchy dźwiÄ™k. Obstukiwalem lekko centymetr po centymetrze po obu stronach pÄ™kniÄ™cia..Â
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #11 Napisano 2 grudnia 2019 Przed chwilą, Parkiet Komplex napisał:  Miesięczna wylewka tylko wydaje się sucha, naprawdę jest w trakcie schnięcia, a tym samym kurczenia się. Ogrzewanie podłogowe idealnie osusza wylewkę, pod warunkiem równomierności i spokojności. W Twoim przypadku zabrakło jednego i drugiego. Póki co odpuść sobie z takim ogrzewaniem, a osuszanie rób tym co będzie ogrzewało pomieszczenia czyli podłogówką, podnosząc temperaturę w na zasilaniu 2oC dziennie. To pęknięcie już nie "odpęknie" trzeba je naprawić. Ogólnie stworzyłeś sobie problem, bo nie wiesz ile jest pęknięć wewnętrznych, które ujawnią się w trakcje użytkowania podłogi. Płytki w tym przypadku to duże ryzyko, panele bezpieczniejsze.
Gość mhtyl Napisano 2 grudnia 2019 #12 Napisano 2 grudnia 2019 5 minut temu, dominik12171 napisał: Juz teraz wiem, że posadzki robi się po tynkach. Tak to już jest, że uczymy się na błędach. Chudziak około 10cm, na to styropian 12 cm i jakieś 7cm posadzki.  Wylewka zrobiona była maszynowo, czyli z miksokreta.  Można z tym coś zrobić czy mam się o co martwić? Wylewkę wygrzewa się ogrzewaniem podłogowym i w bardzo powolny sposób podnosząc temperaturę. To pękniecie  zrobiło się jak już sam zdiagnozowałeś od gorąca. Dziwne że nikt a w szczególności kierownik budowy i szpec od posadzki Ci  o tym nie powiedział że robi się po tynkach. To jest posadzka cementowa?
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #13 Napisano 2 grudnia 2019 Czy masz fotkę jak rozłożone były/są rurki podłogówki? Jak się mają w stosunku do kierunku tego widocznego pęknięcia? 3 minuty temu, Parkiet Komplex napisał: nie wiesz ile jest pęknięć wewnętrznych Należałoby teraz zrobić próbę ciśnieniową wpierw powietrzem i ewentualnie wodą...
joks Napisano 2 grudnia 2019 #14 Napisano 2 grudnia 2019 1 godzinę temu, dominik12171 napisał: W planach mamy położyć płytki w dużym formacie, No to przygotuj się na to że będą pękać te płytki w miejscach pęknięć posadzki ....nic nie poradzisz ...żaden płytkarz nie da gwarancji że nie pękną . posadzkarze spieprzyli robotę... 1
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #16 Napisano 2 grudnia 2019 Problem jest w tym, że ogrzewanie nie jest podłączone. Zbyt duże ryzyko zeby puÅ›cić wodÄ™ do obiegu. Dlatego też wziÄ…Å‚em pod uwagÄ™ koze, która wydawaÅ‚a siÄ™ najlepszym rozwiÄ…zaniem.  Czy ktoÅ› może powiedzieć jak naprawić takie uszkodzenie? A co z rurkami od ogrzewania podÅ‚ogowego? Czy one też mogÅ‚y ulec uszkodzeniu?Â
joks Napisano 2 grudnia 2019 #17 Napisano 2 grudnia 2019 Przed chwilą, dominik12171 napisał: jak naprawić takie uszkodzenie? nie da się
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #18 Napisano 2 grudnia 2019 8 minut temu, uroboros napisał: Czy masz fotkę jak rozłożone były/są rurki podłogówki? Jak się mają w stosunku do kierunku tego widocznego pęknięcia? Należałoby teraz zrobić próbę ciśnieniową wpierw powietrzem i ewentualnie wodą... Pisząc o pęknięciach wewnętrznych, miałem na myśli pęknięcia wewnątrz wylewki, co komplikuje układanie ceramiki lub kamienia.
joks Napisano 2 grudnia 2019 #19 Napisano 2 grudnia 2019 Przed chwilą, dominik12171 napisał: A co z rurkami od ogrzewania podłogowego? Myślę że nic nie powinno się stać .. 1
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #20 Napisano 2 grudnia 2019 DziÄ™kujÄ™ za odpowiedzi. Rozumiem, że nie da siÄ™ naprawić takiego uszkodzenia, a co gdyby poczekać do wiosny, wyciąć troszkÄ™ tej wylewki i zalać od nowa taki kawaÅ‚ek? Czy to nie jest w ogóle dobry pomysÅ‚?Â
Gość mhtyl Napisano 2 grudnia 2019 #21 Napisano 2 grudnia 2019 4 minuty temu, dominik12171 napisał: Dziękuję za odpowiedzi. Rozumiem, że nie da się naprawić takiego uszkodzenia, a co gdyby poczekać do wiosny, wyciąć troszkę tej wylewki i zalać od nowa taki kawałek? Czy to nie jest w ogóle dobry pomysł? Poczekaj do wiosny i zobaczysz co się dzieje z tym pęknięciem. Jest sposób aby to naprawić bez wycinania kawałka wylewki.
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #22 Napisano 2 grudnia 2019 Istnieją zestawy do "szycia" pękniętych posadzek z wypełnieniem z żywicy epoksydowej, ale potrzebne są nacięcia tej posadzki na kilka cm i tu mogą ucierpieć rurki... chyba, że jest możliwość dokładnego ich zlokalizowania. 12 minut temu, joks napisał: Myślę że nic nie powinno się stać .. oby...
joks Napisano 2 grudnia 2019 #23 Napisano 2 grudnia 2019 (edytowany) Cierpliwego majstra jak znajdziesz to mozę????Trzeba ostrożnie przeciąć wylewkę nie uszkadzając rurek , zrobić kontrolowaną dylatację w większości to by była ręczna dłubanina małym młoteczkiem i jeszcze mniejszym meselkiem , potem założyć na te niechciane pęknięcie klamry stalowe , zalepić je dokładnie odpowiednią zaparawą ...potem niestety mata kompesacyjna na odpowiedniej chemii i potem dopiero płytki ...koszta robocizny ogromne .... Materiały też będą kosztować nielicho ... Edytowano 2 grudnia 2019 przez joks (zobacz historię edycji)
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #24 Napisano 2 grudnia 2019 ZdjÄ™cia mam, chociaż nie wszystko widać..Â
Gość mhtyl Napisano 2 grudnia 2019 #25 Napisano 2 grudnia 2019  12 minut temu, joks napisał: nie da się Da się  Możesz zastosować klamry spinające, możesz zastosować klej epoksydowy do posadzki lub żywicę epoksydową.
joks Napisano 2 grudnia 2019 #26 Napisano 2 grudnia 2019 Czy posadzka była zbrojona siatką stalową?
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #27 Napisano 2 grudnia 2019 Temat naprawy proponuję pozostawić fachowcom od posadzek (posadzkarzom, potocznie glazurnikom), którzy znają to zagadnienie od strony praktycznej. Inaczej się doradza kiedy w domyśle jest odpowiedzialność.
joks Napisano 2 grudnia 2019 #28 Napisano 2 grudnia 2019 Przed chwilą, mhtyl napisał:  Da się  Możesz zastosować klamry spinające, możesz zastosować klej epoksydowy do posadzki lub żywicę epoksydową. Heniu , ale żaden majster na to gwarancji nie da ..
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #29 Napisano 2 grudnia 2019 Narysuj plan pomieszczenia, to pęknięcie i położenie rurek... z tych zdjęć nie potrafię tego wszystkiego połączyć...
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #30 Napisano 2 grudnia 2019 13 minut temu, uroboros napisaÅ‚: Narysuj plan pomieszczenia, to pÄ™kniÄ™cie i poÅ‚ożenie rurek... z tych zdjęć nie potrafiÄ™ tego wszystkiego połączyć... Kolorem zielonym próbowaÅ‚em narysować w jaki sposób uÅ‚ożone sÄ… rurki. Ta czarna linia to pÄ™kniÄ™cie. Idzie wprost od komina aż do piecyk, który stoi oddalony o jakieÅ› 3m od komina.Â
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #31 Napisano 2 grudnia 2019 Ej, od tego trzeba było zacząć... To tylko powierzchniowe pęknięcie od DOBRZE GRZEJĄCEJ rury... Załataj od góry i olej to... Dla pewności, żebyś spał spokojnie, napompuj z 5 (a może i więcej) atm powietrza, zamontuj manometr o obserwuj, jak nie spada () ciśnienie... Te rurki to alupex, czy inne?
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #32 Napisano 2 grudnia 2019 5 minut temu, uroboros napisaÅ‚: Ej, od tego trzeba byÅ‚o zacząć... To tylko powierzchniowe pÄ™kniÄ™cie od DOBRZE GRZEJÄ„CEJ rury... ZaÅ‚ataj od góry i olej to... Dla pewnoÅ›ci, żebyÅ› spaÅ‚ spokojnie, napompuj z 5 (a może i wiÄ™cej) atm powietrza, zamontuj manometr o obserwuj, jak nie spada () ciÅ›nienie... DziÄ™kujÄ™ Ci za to dobre i jakże budujÄ…ce sÅ‚owo 😊 cieszÄ™ siÄ™, że nie mamy wiÄ™kszego problemu, bo już prawie mógÅ‚bym liczyć siwe wÅ‚osy. Na szczęście zanim zaczÄ…Å‚em przeczytaÅ‚em Twój post 😉  Â
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #33 Napisano 2 grudnia 2019 8 minut temu, uroboros napisał: Dla pewności, żebyś spał spokojnie, napompuj z 5 (a może i więcej) atm powietrza, zamontuj manometr o obserwuj, jak nie spada () ciśnienie... I żebym ja mógł spać spokojnie
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #34 Napisano 2 grudnia 2019 (edytowany) 12 minut temu, uroboros napisał: Te rurki to alupex, czy inne? Jeśli się nie mylę to te. Hydraulik ciągle mówił pex.  Na dniach zrobię test szczelności 😊 Edytowano 2 grudnia 2019 przez dominik12171 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 2 grudnia 2019 #35 Napisano 2 grudnia 2019 6 minut temu, dominik12171 napisał: Dziękuję Ci za to dobre i jakże budujące słowo 😊 cieszę się, że nie mamy większego problemu, bo już prawie mógłbym liczyć siwe włosy. Próba ciśnieniowa podłogówki  powinna być zrobiona przed zalaniem posadzki, czy była taka zrobiona?
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #36 Napisano 2 grudnia 2019 A suszenie po podpięciu pieca, powtórz tak jak pisze mhtyl: 1 godzinę temu, mhtyl napisał: Wylewkę wygrzewa się ogrzewaniem podłogowym i w bardzo powolny sposób podnosząc temperaturę. To pękniecie  zrobiło się jak już sam zdiagnozowałeś od gorąca.    1 minutę temu, mhtyl napisał: Próba ciśnieniowa podłogówki  powinna być zrobiona przed zalaniem posadzki, czy była taka zrobiona? ???
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #37 Napisano 2 grudnia 2019 3 minuty temu, uroboros napisaÅ‚: A suszenie po podpiÄ™ciu pieca, powtórz tak jak pisze mhtyl:    ??? ByÅ‚a robiona i byÅ‚o wszystko ok. Zastanawiam siÄ™ tylko czy te rurki nie ulegÅ‚y szkodzeniu przy takiej temp.  A mogÄ™ zapytać w czym tkwi tajemnica, że po zobrazowaniu wszystkiego okazaÅ‚o siÄ™, że jest ok? Kiedy powinienem siÄ™ martwić?Â
Gość mhtyl Napisano 2 grudnia 2019 #38 Napisano 2 grudnia 2019 2 minuty temu, dominik12171 napisał: Była robiona i było wszystko ok. Zastanawiam się tylko czy te rurki nie uległy szkodzeniu przy takiej temp.  A mogę zapytać w czym tkwi tajemnica, że po zobrazowaniu wszystkiego okazało się, że jest ok? Kiedy powinienem się martwić? Alupexy wytrzymają chwilowo temperaturę ponad 100 stopni i ciśnienie coś około 10 bar. Nic z rurkami sie nie stało złego, ale lepiej zrobić kolejna próbę ciśnieniową aby nie było gdzieś niespodziewanego wycieku.
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #39 Napisano 2 grudnia 2019 To pęknięcie pod grzejącą rurą... Gdyby były inne pęknięcia w innych miejscach, rozpoczynające się od rogu ścianki narożnej przy tarasie, albo od rogu ścianki przy garderobie, czy tej przy schodach, to zastanawiałbym się czy czasem nie na tam wad w wylewce, czy coś... A tu ta rura DOBRZE GRZANA...  Jak podłączysz grzanie, pomimo że ta wylewka dojrzała, przeprowadź powolne wygrzewanie posadzki!
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #40 Napisano 2 grudnia 2019 (edytowany) 2 minuty temu, mhtyl napisał: Alupexy wytrzymają chwilowo temperaturę ponad 100 stopni i ciśnienie coś około 10 bar. Nic z rurkami sie nie stało złego, ale lepiej zrobić kolejna próbę ciśnieniową aby nie było gdzieś niespodziewanego wycieku. Oczywiście zrobię próbę przed podłączeniem pieca.   Edytowano 2 grudnia 2019 przez dominik12171 (zobacz historię edycji)
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #41 Napisano 2 grudnia 2019 Wyżej napisałem Szybkość DOBREGO grzania!
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #42 Napisano 2 grudnia 2019 16 minut temu, dominik12171 napisał: Jeśli się nie mylę to te. Hydraulik ciągle mówił pex.  Na dniach zrobię test szczelności 😊 To hydraulik powinien Ci zrobić.
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #43 Napisano 2 grudnia 2019 2 minuty temu, retrofood napisaÅ‚: To hydraulik powinien Ci zrobić.  13 minut temu, dominik12171 napisaÅ‚: ByÅ‚a robiona i byÅ‚o wszystko ok. Â
joks Napisano 2 grudnia 2019 #44 Napisano 2 grudnia 2019 33 minuty temu, uroboros napisał: To tylko powierzchniowe pęknięcie od DOBRZE GRZEJĄCEJ rury... Załataj od góry i olej to... A Ty weźmiesz odpowiedzialność za to co piszesz?? bo ja jako praktyk bym tego nie bagatelizował ... 26 minut temu, uroboros napisał: I żebym ja mógł spać spokojnie Jajcarz z Ciebie... 1 godzinę temu, joks napisał: Czy posadzka była zbrojona siatką stalową? jeszcze raz zadam pytanie? 42 minuty temu, uroboros napisał: To tylko powierzchniowe pęknięcie od DOBRZE GRZEJĄCEJ rury... Załataj od góry i olej to... Płytki mu klepniesz na podłogę ??i obiecasz że nie pękną??
dominik12171 Napisano 2 grudnia 2019 Autor #45 Napisano 2 grudnia 2019 9 minut temu, joks napisaÅ‚: jeszcze raz zadam pytanie? Nie, ponieważ siatka dawana byÅ‚a pod chudziaka..Â
joks Napisano 2 grudnia 2019 #46 Napisano 2 grudnia 2019 2 minuty temu, dominik12171 napisał: Nie, ponieważ siatka dawana była pod chudziaka.. no to ..... 1 godzinę temu, joks napisał: No to przygotuj się na to że będą pękać te płytki w miejscach pęknięć posadzki ....nic nie poradzisz  Zamiast siatki posadzkarze pewnie powiedzieli że zamiast siatki dadzą farfocle z jakiegoś gów...a i też będzie dobrze??
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #47 Napisano 2 grudnia 2019 A można siatkę metalową na rurki podłogówki dać ?  32 minuty temu, joks napisał: Płytki mu klepniesz na podłogę ??i obiecasz że nie pękną?? Jestem przekonany, że po wygrzaniu posadzki, jeśli wtedy nie pojawią się nowe pęknięcia - po "zszyciu" i załataniu epoksdydem nic się nie będzie działo... Po prostu przedobrzył z tym DOBRYM GRZANIEM miejscowym nad mokrą wylewką...
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #48 Napisano 2 grudnia 2019 35 minut temu, dominik12171 napisał: Nie, ponieważ siatka dawana była pod chudziaka.. Czyli szala przechyla się na Twoją stronę. To nie będzie więcej pękać.
joks Napisano 2 grudnia 2019 #49 Napisano 2 grudnia 2019 4 minuty temu, retrofood napisał: Czyli szala przechyla się na Twoją stronę. To nie będzie więcej pękać. Tiaaaa....siatka dana do chudziaka ...potem styro i niezbędne izolacje ...potem szlichta która pęka , i która jest na wierzchu ..na pewno siatka w chudziaku wzmocni całość co się znajduje na wierzchu .... 10 minut temu, uroboros napisał: A można siatkę metalową na rurki podłogówki dać Gdybym widział że nie jest dawana siatka a ja na tej posadzce będę kłaść płytki ........to wykonawca posadzek nie zdążył by otworzyć furtki opuszczając posesję ..... 13 minut temu, uroboros napisał: A można siatkę metalową na rurki podłogówki dać ?  Jestem przekonany, że po wygrzaniu posadzki, jeśli wtedy nie pojawią się nowe pęknięcia - po "zszyciu" i załataniu epoksdydem nic się nie będzie działo... Po prostu przedobrzył z tym DOBRYM GRZANIEM miejscowym nad mokrą wylewką... Jarałeś coś dzisiaj że wszystko widzisz w różowych kolorach ?? ja twierdzę że chłop ma grubszy problem a tu proszszzzzzz ....huuurrra optymizm ...
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #50 Napisano 2 grudnia 2019 10 minut temu, joks napisał: Tiaaaa....siatka dana do chudziaka ...potem styro i niezbędne izolacje ...potem szlichta która pęka , i która jest na wierzchu ..na pewno siatka w chudziaku wzmocni całość co się znajduje na wierzchu ....  Jasne. Właśnie dlatego, że pod spodem jest styropian. Tu nie ma co "ciągnąć posadzki by była rozrywana na kawałki. Kiedy ustabilizuje się temperaturowo - wilgotnościowo, to tylko tąpnięcie będzie jej zagrażać.  Taż to nie będzie osiadać niczym wieżowiec, chyba ma fundamenty.
Recommended Posts