Chociaż sieć gazu ziemnego biegnie w ulicy, do systemu grzewczego z kotłem na gaz projektant dodał powietrzną pompę ciepła. Kocioł ogrzewa wodę w podłogówce, pompa - przez cały rok wodę użytkową. Oczekujemy, że taki kompatybilny układ będzie działał długo, energooszczędnie i bezusterkowo - mówią Asia i Michał, Czytelnicy Budujemy Dom, którzy pompę ciepła do c.w.u. użytkują od czerwca 2018 r.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/30962-powietrzna-pompa-ciepla-do-c-w-u-w-parterowym-domu

Napisano
ten układ ( + fotowoltaika ) sprawdza się idealnie w lecie dom jest prawie zerokosztowy, zimą natomiast pompa nie jest wydajna ( jak prawie każda powietrzna ) i trzeba ogrzewać cwu drugim źródłem.... mazi
Napisano

Pompy ciepła do c.w.u. są bardzo wydajnie i idealnie sprawdzają się nie tylko do nowych obiektów, ale do modernizacji systemów grzewczych. Po ich montażu i konfiguracji z istniejącym systemem grzewczym, pompa ciepła odciąża system grzewczy w lecie i po cześci w okresach przejściowych, a w zimie może funkcjonować jako zasobnik na c.w.u. 

 

W mojej ocenie - bardzo dobre rozwiązanie właśnie do uzupełnienia systemu grzewczego już istniejącego. Polecam nasze pompy ciepła - zobaczcie jakie dodatkowe korzyści mają takie urządzenia! dla przykładu - Vitocal 262-A

 

 

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań!

  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Witam, 

Sprawdzone pompy ciepła tego typu z rodziny Logather WPT posiada w swojej ofercie marka Buderus. Pompa może współpracować z innymi źródłami ciepła np. kotłem lub instalacją solarną poprzez wężownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła znajdującej się w urządzeniu. Urządzenie cechuje się ciekawym wyglądem. Dzięki wykorzystaniu energii powietrza otoczenia urządzenie osiąga sprawność nawet do 430%. Do wyboru są cztery modele, z których trzy o pojemnościach 200 i 250 litrów (występuje model bez wężownicy grzewczej) pracują do temperatury powietrza 5°C, a czwarty model 270 nawet do -10°C. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/do-cieplej-wody/logatherm-wpt.html
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. 
Pozdrawiam, 
________________________________ 
Konsultant Buderus
 

  • 8 miesiące temu...
Napisano

Pompa ciepła może nie mrozi jak klimatyzacja, ale da radę schłodzić pomieszczenia. Jak kupowałem swoją pompę TermoPlus z wentor to też zapytałem o możliwość chłodzenia.  Doradzili mi jaką wybrać i jak to działa. Jestem zadowolony z wyboru. Zimą jest ciepło a latem temperatura w domu jest optymalna.

Napisano
21 godzin temu, Rafal Sam napisał:

Witam jakies nowosci w pompach ciepa (powietrznych)

I moze ktos odpowie mi na pytanie czy latem jest w stanie dzialac jak klimatyzacja??

 

Witam, tak, pompa ciepła może dawać przyjemny efekt chłodu. Jak to wygląda w praktyce? Czas w którym pompa ciepła pracuje na potrzeby chłodzenia to 4 miesiące, po ok. 50 godzin na każdy miesiąc. W ten sposób można oszacować (przyjmując efektywność chłodzenia EER=3), że zapotrzebowanie na energię do chłodzenia pomieszczeń o powierzchni ok 50m2 potrzeba ok. 1000 kWh energii, a więc zakładając EER na poziomie 3 pompa ciepła zużyje ok, 333 kWh.

Napisano

To moze inaczej sie zapytam zakladjac ze w domu mamy podogówke + rekuperacje + pompe ciepa, co potrzeba aby latem chodziala?

A moze nie chodzi jak klima ?

Profejonalista to ktos taki kto potrafi wytumaczy lapatologicznie:)

Napisano
Dnia 29.05.2020 o 21:40, Rafal Sam napisał:

To moze inaczej sie zapytam zakladjac ze w domu mamy podogówke + rekuperacje + pompe ciepa, co potrzeba aby latem chodziala?

A moze nie chodzi jak klima ?

Profejonalista to ktos taki kto potrafi wytumaczy lapatologicznie:)

zarówno pompa ciepła jak i rekuperator to nie są klimatyzatory, ale mogą pracować zapewniając komfort latem, obniżając temperaturę do przyjemnego poczucia komfortu. 

Szczegóły takiego systemu należy ustalać z projektantem instalacji, który pokaże jak to działa i jak obsługiwać system. 

Interesuje Pana konkretne rozwiązanie? Marka? Ma Pan określony budżet na inwestycje?

Napisano
Dnia 29.05.2020 o 21:40, Rafal Sam napisał:

To moze inaczej sie zapytam zakladjac ze w domu mamy podogówke + rekuperacje + pompe ciepa, co potrzeba aby latem chodziala?

A moze nie chodzi jak klima ?

Profejonalista to ktos taki kto potrafi wytumaczy lapatologicznie:)

Jako odbiorniki potrzebne są grzejniki rewersyjne, podłogówka lub klimakonwektory.

Jako źródło zasilania i "motor" do wymuszania obiegu medium (zimnej wody w instalacji), pompa ciepła pracująca w odpowiednim trybie (która juz ma na pokładzie wszystko, co potrzeba) lub pompa obiegowa + układ zaworów mieszających i rozdzielaczy i powrotnych + układ sterujący, który pchnie zimną wodę w instalację i wymusi kontrolowany obieg. Możliwe, że pompa obiegowa w nowoczesnym kotle kondensacyjnym może pracować w celu wymuszenia obiegu bez uruchomienia palnika (to zależy od sterownika kotła - może ma tryb pasywny). I jak mi poszło - ŁOPATOLOGICZNIE ? :) Resztę dopowie/skoryguje Ekspert Viessmann.

  • 7 miesiące temu...
Napisano

Witam

Profesjonalista na poziomie:)

Tylko gromadząc wiedze PC nigdy nie schlodzi jak klimatyzacja, moze schlodzic o 3 stopnie.

Interesujące dla mnie rozwiazanie bylo by  mozliwosc puszczenia zimnego powietrza latem do rekuperacji.

Mowiac wprost zamias pchac energe w  system do podlogowki  instalujemy urzadzenie, ktore doprowadza do centrali wentylacyjnej zimne powietrze czyli np okolo 20 stopni, ktore pozniej jest '' pchane do kanalow wentylacyjnych.

  • 1 rok temu...
Gość Zdzisław Marchwicki
Napisano
Zupełny bezsens dawać pompę tylko na cwu. |Trzeba było dać pompę na co i cwu a jak nie da rady to dogrzać gazem.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu? 
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.    
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.