jumper Napisano 12 lipca 2019 Udostępnij #1 Napisano 12 lipca 2019 Witam wszystkich, Mam wymieniony piec węglowy + zasobnik na nowy piec gazowy saunier duval z zasobnikiem (komplet). Problem jest taki, że w kranie z zimną wodą co znajduje się za zasileniem zasobnika wody po chwili używania wody pojawia mi się letnia woda. Rurka zasilająca zimną wodą robi się ciepła i potem jest lekko letnia do zbiornika wyrównawczego. Przed wyminą pieca i zasobnika tak nie było. Zastanawiam się czy zbiornik wyrównawczy jest dobrze zamontowany? Instalator co mi to montował powiedział, że nie ma znaczenia gdzie jest, ale wg. mnie jest coś nie tak bo raczej ciepła woda nie powinna się pojawiać na zimnej. Załączam prosty schemat dla zobrazowania problemu. Będę wdzięczny za wskazówki i pomoc. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 12 lipca 2019 Udostępnij #2 Napisano 12 lipca 2019 Gdzie masz rozprowadzenie na ogrzewanie domu? Schemat też jakiś taki mało czytelny. Najlepiej zrób fotkę tej instalacji. Link do komentarza
jumper Napisano 17 lipca 2019 Autor Udostępnij #3 Napisano 17 lipca 2019 (edytowany) Dodaje zdjęcie jak jest podłączone. Tak czytając schematy podłączenia to wydaje mi się, że zbiornik przeponowy jest źle podłączony, ale wolałbym, żeby wypowiedział się ktoś kto się lepiej na tym zna:) Edytowano 17 lipca 2019 przez jumper (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 18 lipca 2019 Udostępnij #4 Napisano 18 lipca 2019 Bez szczegółowego schematu instalacji nie da się wskazać jednoznacznie przyczyny takiego stanu - może to być np, brak zaworu zwrotnego przez co cwu grawitacyjnie podgrzewa zw Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 18 lipca 2019 Udostępnij #5 Napisano 18 lipca 2019 Być może ciepła wod jest zasysana ze zbiornika c.w.u. Nie sposób coś wywnioskować ze schematu i zdjęcia (może poza ty że zawór bezpieczeństwa jest źle dobrany). Potrzebny jest porządny schemat z zaznaczonymi zaworami zwrotnymi i ewentualną cyrkulacją c.w.u. Link do komentarza
jumper Napisano 24 lipca 2019 Autor Udostępnij #6 Napisano 24 lipca 2019 Dzięki za odpowiedź. Cyrkulacji nie ma w układzie. Zawór zwrotny jak powiedział mi instalator jest - na zdjęciu obok zaworu motylkowego, na zasilaniu ciepłej wody i tyle. Chodzi mi też czy zbiornik wyrównawczy jest dobrze zamontowany, bo zasilanie wody idzie z "lewej strony" i wg. schematów powinien być od strony zasilania wody. Jeszcze jest sprawa gwarancji na zbiornik, czy przy takiej instalacji może coś się stać złego? Co tu trzeba zmienić żeby było tak jak trzeba? odnośnie schematu, to co mam konkretnie rozrysować ze szczegółami? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lipca 2019 Udostępnij #7 Napisano 24 lipca 2019 Dnia 24.07.2019 o 17:58, jumper napisał: Zawór zwrotny jak powiedział mi instalator jest - na zdjęciu obok zaworu motylkowego, Rozwiń Albo zmień instalatora albo Ty przekręciłeś to co powiedział instalator, bo to nie jest zawór zwrotny tylko zawór bezpieczeństwa. Co prawda takie zawory bezpieczeństwa są wraz z zaworami zwrotnymi ale to nie jest to co ma być a i zasadza działania podejrzewam tego zaworu bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jest inna aniżeli zaworu zwrotnego. Tak wygląda zwór zwrotny. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 25 lipca 2019 Udostępnij #8 Napisano 25 lipca 2019 Nawet jeśli zawór zwrotny jest, to gdzie jest zamontowany? Powinien być na doprowadzeniu wody zimnej do zbiornika. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 25 lipca 2019 Udostępnij #9 Napisano 25 lipca 2019 O ile schemat odpowiada rzeczywistości, to instalacja powinna być przerobiona zgodnie z rysunkiem. Zbiornik wyrównawczy najlepiej umieścić wyżej bo niż zbiornik i kocioł. wtedy w razie konieczności jego zmiany nie trzeba ich opróżniać z wody (bez zakładania zaworu odcinającego przed naczyniem wyrównawczym). Przydałby się jeszcze manometr przed zbiornikiem wyrównawczym. Ten mały zawór bezpieczeństwa, który tu jest się nie nadaj. Takie stosuje się tylko do małych zbiorników o pojemności kilkudziesięciu litrów. Typowo w elektrycznych podgrzewaczach 50-80 l. Link do komentarza