Adamvfr Napisano 14 czerwca 2019 #1 Napisano 14 czerwca 2019 (edytowany) Witam, chcę wstawić piec na ekogroszek z podajnikiem do piwnicy, ale kanały komina kończą się tuż pod sufitem piwnicy więc nie ma miejsca na wyczystkę. Potrzebuję wkuć się z kominem niżej w fundament z "głazów" czym mogę na sucho je podciąć w miarę najskuteczniej tzn. jaką tarcze kupić na dużego fleksa ? kamień jest spory 60cm. Edytowano 14 czerwca 2019 przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 14 czerwca 2019 #2 Napisano 14 czerwca 2019 Tarcza z nasypem diamentowym.
demo Napisano 14 czerwca 2019 #3 Napisano 14 czerwca 2019 A może pomyśl o jakiejś wyczystce zewnętrznej, żebyś nie musiał tyle ciąć tego kamienia.
Adamvfr Napisano 14 czerwca 2019 Autor #4 Napisano 14 czerwca 2019 11 godzin temu, demo napisał: A może pomyśl o jakiejś wyczystce zewnętrznej, żebyś nie musiał tyle ciąć tego kamienia. chętnie a podpowiesz coś więcej, kanał kończy się 10cm od sufitu, dzisiaj był kominiarz, powiedział że komin ma 9m wys. 140mm kanał a piec ma wyjście 160mm defro eko lux 12kw chcą mi wkładać w komin rure 130mm a na dole dać dwa kolana, czy to się sprawdzi ? nie będzie sie zapychać ?
Gość mhtyl Napisano 14 czerwca 2019 #5 Napisano 14 czerwca 2019 14 godzin temu, Adamvfr napisał: Witam, chcę wstawić piec na ekogroszek z podajnikiem do piwnicy, ale kanały komina kończą się tuż pod sufitem piwnicy więc nie ma miejsca na wyczystkę. Potrzebuję wkuć się z kominem niżej w fundament z "głazów" czym mogę na sucho je podciąć w miarę najskuteczniej tzn. jaką tarcze kupić na dużego fleksa ? kamień jest spory 60cm. Z praktyki powiem Ci że to jest prawie nie wykonalne, pisze prawie bo nie rzeczy których nie można zrobić tylko jakim kosztem? Wytniesz z dwóch stron a jak wytniesz trzecią? kucie przecinakiem albo podcinanie ze skosów będzie tak uciążliwe że zadusisz się pyłem a i wątpię abyś jedną tarczą to wyciął. Jedyne rozsądne rozwiązanie to zrobić coś na wzór trójnika w środek wepniesz się króćcem od pieca, górą za pomocą kolana wepniesz się w komin a na dół trójnika dasz przedłużkę z rury i w niej zrobisz wyczystkę. 22 minuty temu, Adamvfr napisał: powiedział że komin ma 9m wys. 140mm kanał a piec ma wyjście 160mm defro eko lux 12kw chcą mi wkładać w komin rure 130mm a na dole dać dwa kolana, czy to się sprawdzi ? nie będzie sie zapychać ? Do tego pieca komin powinien mieć przekrój 14X14 cm albo jeżeli chodzi o rurę to powinna być średnicy 16 cm. Kominiarz proponuje 13 cm czyli zachodzi ryzyko że może nie być odpowiedniego ciągu.
demo Napisano 14 czerwca 2019 #6 Napisano 14 czerwca 2019 (edytowany) 1 godzinę temu, Adamvfr napisał: chcą mi wkładać w komin rure 130mm a na dole dać dwa kolana, czy to się sprawdzi ? nie będzie sie zapychać ? Nie znam budowy tego pieca ale zazwyczaj mają one komorę przy wymienniku, którą się otwiera i wysypuje tę sadzę powstałą przez rozdmuchiwanie wentylatorem przy spalaniu na retorcie. Więc niewiele pyłu i sadzy idzie do komina. 43 minuty temu, mhtyl napisał: . Kominiarz proponuje 13 cm czyli zachodzi ryzyko że może nie być odpowiedniego ciągu. O ciąg bym się raczej nie martwił bo wentylator wszystko przedmucha. A ta wyczystka zewnętrzna to coś takiego właśnie o czym pisze kolega mhtyl. Jeżeli piec ma tę komorę w której gromadzi się ten popiół, to do wyczystki niewiele poleci. Oczywiście konfiguracja takiego ustrojstwa może być całkiem dowolna, wszystko w zależności od posiadanych umiejętności, materiału i narzędzi. Więc trudno tu podawać gotowe rozwiązania. Edytowano 14 czerwca 2019 przez demo (zobacz historię edycji)
Adamvfr Napisano 14 czerwca 2019 Autor #7 Napisano 14 czerwca 2019 (edytowany) 1 godzinę temu, mhtyl napisał: Do tego pieca komin powinien mieć przekrój 14X14 no tyle ma, to po co oni chcą tą rure wkładać ? i zwężać tymsamym kanał zamiast ciąć jest opcja wyjęcia jednego kamienia 40x25cm i to by wystarczyło, reszte uzupełnić... betonem ? Edytowano 14 czerwca 2019 przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
demo Napisano 15 czerwca 2019 #8 Napisano 15 czerwca 2019 10 godzin temu, Adamvfr napisał: no tyle ma, to po co oni chcą tą rure wkładać ? i zwężać tymsamym kanał Chcą zrobić szczelne, nienasiąkliwe odprowadzenie spalin, bo jak tego nie będzie to za kilka lat będą problemy z kominem.
Gość mhtyl Napisano 15 czerwca 2019 #9 Napisano 15 czerwca 2019 11 godzin temu, Adamvfr napisał: no tyle ma, to po co oni chcą tą rure wkładać ? i zwężać tymsamym kanał zamiast ciąć jest opcja wyjęcia jednego kamienia 40x25cm i to by wystarczyło, reszte uzupełnić... betonem ? Po to aby w domu za jakiś czas nie śmierdziało od komina przesiąkniętym przez komin kondensatem. Z racji że piec jaki będziesz miał jest niskotemperaturowy to wyczystka musi posiadać skraplacz kondensatu.
Adamvfr Napisano 15 czerwca 2019 Autor #10 Napisano 15 czerwca 2019 komin był używany sto lat i było dobrze a teraz muszę wkładać rurę ? ponoć komin z cegły nie wymaga odskraplacza. Czy ja tą rurę muszę wkładać aby zachować gwarancję na piec, czy muszę wkładać bo taki piec tego wymaga i już ?
Gość mhtyl Napisano 16 czerwca 2019 #11 Napisano 16 czerwca 2019 8 godzin temu, Adamvfr napisał: komin był używany sto lat i było dobrze a teraz muszę wkładać rurę ? ponoć komin z cegły nie wymaga odskraplacza. Czy ja tą rurę muszę wkładać aby zachować gwarancję na piec, czy muszę wkładać bo taki piec tego wymaga i już ? Przez sto lat to jakim piecem paliłeś? Komin z cegły nie potrzebuje odkraplacza bo jest na tyle nasiąkliwy że wszystko wciągnie w siebie jak gąbka aż przejdzie na zewnątrz. Poczytaj sobie co to jest kondensat i jakie z tego tytułu ludzi mają przeboje.
Adamvfr Napisano 28 czerwca 2019 Autor #12 Napisano 28 czerwca 2019 przekonałeś mnie. Czy rura (połączenie pieca z kominem domu) może iść w poziomie przez 1 metr, czy powinien być zachowany skos 45st lub inny ?
Gość mhtyl Napisano 28 czerwca 2019 #13 Napisano 28 czerwca 2019 6 minut temu, Adamvfr napisał: przekonałeś mnie. Czy rura (połączenie pieca z kominem domu) może iść w poziomie przez 1 metr, czy powinien być zachowany skos 45st lub inny ? Lepiej aby miała spadek, nie koniecznie 45 stopni.
Adamvfr Napisano 28 czerwca 2019 Autor #14 Napisano 28 czerwca 2019 (edytowany) no to ma spadek taki jak przy kanalizie, dość symboliczny, czy to ok, bo jak coś to w poniedziałem poproszę by to poprawili. w specyfikacji pieca jest napisane że rura w kominie może mieć minimum 120mm średnicy, chciałbym taką wsadzić, czy nie popełnię błędu ? piec defro eko lux 12kw Edytowano 28 czerwca 2019 przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 28 czerwca 2019 #15 Napisano 28 czerwca 2019 16 minut temu, Adamvfr napisał: no to ma spadek taki jak przy kanalizie, dość symboliczny, czy to ok, bo jak coś to w poniedziałem poproszę by to poprawili. w specyfikacji pieca jest napisane że rura w kominie może mieć minimum 120mm średnicy, chciałbym taką wsadzić, czy nie popełnię błędu ? piec defro eko lux 12kw Jeżeli technicznie nie da się zrobić większego to trudno ale lepiej aby był większy. Nie widzę tego ale nie wydaje mi się aby nie można było osiągnąć większego spadku. jeżeli wylot masz tuż nad stropem czy że od poziomu podłogi jakieś ponad 2 m a wylot/króciec z pieca jest na wysokości około 1,5 m to spadek uzyskasz bez problemu. Do tego kotła przekrój komina powinien być w kwadracie 14X14 cm a w rurze 16 cm, bynajmniej takie dane znalazłem w necie. Dobrze by było gdybyś kupił kolana regulowane, wtedy bez problemu podłączysz kocioł z kominem pod takim kątem jaki będziesz chciał. Tak ono wygląda.
Adamvfr Napisano 29 czerwca 2019 Autor #16 Napisano 29 czerwca 2019 (edytowany) zrobie dzisiaj fotkę i zobaczysz jak to jest u mnie skompletowane, w sumie to już wiem że jest źle a przynajmniej niewłaściwie. PDF tego pieca: "Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar średnicy - co najmniej 0,12m. Długość przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie powinna wynosić więcej niż ¼ efektywnej wysokości komina i nie więcej niż 7 m." To co, mogę wpuścić 12stke w komin, bo bym to zrobił sam bo by przeszła gładko i w ogóle wielkie dzięki że mi pomagasz ! Edytowano 29 czerwca 2019 przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 29 czerwca 2019 #17 Napisano 29 czerwca 2019 3 godziny temu, Adamvfr napisał: To co, mogę wpuścić 12stke w komin, bo bym to zrobił sam bo by przeszła gładko i w ogóle wielkie dzięki że mi pomagasz ! Jeżeli dokładnie masz dane tego pieca i tam tak podaje producent to spoko. Jeżeli nie ja to kto inny by Ci pomógł
Adamvfr Napisano 1 lipca 2019 Autor #18 Napisano 1 lipca 2019 Więc tak to wygląda, spadek jest taki kanalizacyjny, proszę o komentarz czy to jest ok.
demo Napisano 1 lipca 2019 #19 Napisano 1 lipca 2019 (edytowany) To jest bardzo złe rozwiązanie, bo w tym dość długim odcinku poziomym będzie zalegać pył i blokować kanał. Zrób lepiej to połączenie tak jak leci po skosie bez tego kolanka. Ze spalania retortowego tego pyłu jest naprawdę dość dużo i trzeba to wziąć pod uwagę. Nie będziesz przecież rozbierał tego połączenia w celu usunięcia pyłu, tym bardziej że będzie wszystko zasłonięte zasobnikiem na węgiel. Z której strony pieca jest ta wyczystka do usuwania pyłu i czy w ogóle jest ?. Edytowano 1 lipca 2019 przez demo (zobacz historię edycji)