Wycięcie kamienia polnego z fundamentu pod wyczystkę komina


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam, chcę wstawić piec na ekogroszek z podajnikiem do piwnicy, ale kanały komina kończą się tuż pod sufitem piwnicy więc nie ma miejsca na wyczystkę.  Potrzebuję wkuć się z kominem niżej  w fundament z "głazów" czym mogę na sucho je podciąć w miarę najskuteczniej tzn. jaką tarcze kupić na dużego fleksa ? kamień jest spory 60cm.

 

 

Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 14.06.2019 o 08:01, demo napisał:

A może pomyśl o jakiejś wyczystce zewnętrznej, żebyś nie musiał tyle ciąć tego kamienia.

Rozwiń  

chętnie a podpowiesz coś więcej, kanał kończy się 10cm od sufitu, dzisiaj był kominiarz, powiedział że komin ma 9m wys. 140mm kanał a piec ma wyjście 160mm defro eko lux 12kw

 

chcą mi wkładać w komin rure 130mm a na dole dać dwa kolana, czy to się sprawdzi ? nie będzie sie zapychać ?

Napisano
  Dnia 14.06.2019 o 05:30, Adamvfr napisał:

Witam, chcę wstawić piec na ekogroszek z podajnikiem do piwnicy, ale kanały komina kończą się tuż pod sufitem piwnicy więc nie ma miejsca na wyczystkę.  Potrzebuję wkuć się z kominem niżej  w fundament z "głazów" czym mogę na sucho je podciąć w miarę najskuteczniej tzn. jaką tarcze kupić na dużego fleksa ? kamień jest spory 60cm.

 

 

Rozwiń  

Z praktyki powiem Ci że to jest prawie nie wykonalne, pisze prawie bo nie rzeczy których nie można zrobić tylko jakim kosztem? Wytniesz z dwóch stron a jak wytniesz trzecią? kucie przecinakiem albo podcinanie ze skosów będzie tak uciążliwe że zadusisz się pyłem a i wątpię abyś jedną tarczą to wyciął. 

Jedyne rozsądne rozwiązanie to zrobić coś na wzór trójnika w środek wepniesz się króćcem od pieca, górą za pomocą kolana wepniesz się w komin a na dół trójnika dasz przedłużkę z rury i w niej zrobisz wyczystkę. 

  Dnia 14.06.2019 o 19:52, Adamvfr napisał:

powiedział że komin ma 9m wys. 140mm kanał a piec ma wyjście 160mm defro eko lux 12kw

 

chcą mi wkładać w komin rure 130mm a na dole dać dwa kolana, czy to się sprawdzi ? nie będzie sie zapychać ?

Rozwiń  

Do tego pieca komin powinien mieć przekrój 14X14 cm albo jeżeli chodzi o rurę to powinna być  średnicy 16 cm. Kominiarz proponuje 13 cm czyli zachodzi ryzyko że może nie być odpowiedniego ciągu.

Napisano (edytowany)
  Dnia 14.06.2019 o 19:52, Adamvfr napisał:

 

 chcą mi wkładać w komin rure 130mm a na dole dać dwa kolana, czy to się sprawdzi ? nie będzie sie zapychać ?

Rozwiń  

Nie znam budowy tego pieca ale zazwyczaj mają one komorę przy wymienniku, którą się otwiera i wysypuje tę sadzę powstałą przez rozdmuchiwanie wentylatorem przy spalaniu na retorcie. Więc niewiele pyłu i sadzy idzie do komina.

  Dnia 14.06.2019 o 20:19, mhtyl napisał:

. Kominiarz proponuje 13 cm czyli zachodzi ryzyko że może nie być odpowiedniego ciągu.

Rozwiń  

O ciąg bym się raczej nie martwił bo wentylator wszystko przedmucha. 

 

 

A ta wyczystka zewnętrzna to coś takiego właśnie o czym pisze kolega mhtyl.

Jeżeli piec ma tę komorę w której gromadzi się ten popiół, to do wyczystki niewiele poleci.

Oczywiście konfiguracja takiego ustrojstwa może być całkiem dowolna, wszystko w zależności od posiadanych umiejętności, materiału i narzędzi. Więc trudno tu podawać gotowe rozwiązania.

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

 

  Dnia 14.06.2019 o 20:19, mhtyl napisał:

Do tego pieca komin powinien mieć przekrój 14X14

Rozwiń  

no tyle ma, to po co oni chcą tą rure wkładać ? i zwężać tymsamym kanał

 

zamiast ciąć jest opcja wyjęcia jednego kamienia 40x25cm i to by wystarczyło, reszte uzupełnić... betonem ?

Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 14.06.2019 o 21:11, Adamvfr napisał:

 

no tyle ma, to po co oni chcą tą rure wkładać ? i zwężać tymsamym kanał

 

Rozwiń  

Chcą zrobić szczelne, nienasiąkliwe odprowadzenie spalin, bo jak tego nie będzie to za kilka lat będą problemy z kominem.

 

 

Napisano
  Dnia 14.06.2019 o 21:11, Adamvfr napisał:

 

no tyle ma, to po co oni chcą tą rure wkładać ? i zwężać tymsamym kanał

 

zamiast ciąć jest opcja wyjęcia jednego kamienia 40x25cm i to by wystarczyło, reszte uzupełnić... betonem ?

Rozwiń  

Po to aby w domu za jakiś czas nie śmierdziało od komina przesiąkniętym przez komin kondensatem.

Z racji że piec jaki będziesz miał jest niskotemperaturowy to wyczystka musi posiadać skraplacz kondensatu.

 

Napisano

komin był używany sto lat i było dobrze a teraz muszę wkładać rurę ? ponoć komin z cegły nie wymaga odskraplacza.

Czy ja tą rurę muszę wkładać aby zachować gwarancję na piec, czy muszę wkładać bo taki piec tego wymaga i już ?

Napisano
  Dnia 15.06.2019 o 22:59, Adamvfr napisał:

komin był używany sto lat i było dobrze a teraz muszę wkładać rurę ? ponoć komin z cegły nie wymaga odskraplacza.

Czy ja tą rurę muszę wkładać aby zachować gwarancję na piec, czy muszę wkładać bo taki piec tego wymaga i już ?

Rozwiń  

Przez sto lat to jakim piecem paliłeś? Komin z cegły nie potrzebuje odkraplacza bo jest na tyle nasiąkliwy że wszystko wciągnie w siebie jak gąbka aż przejdzie na zewnątrz. Poczytaj sobie co to jest kondensat i jakie  z tego tytułu ludzi mają przeboje.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

przekonałeś mnie.

Czy rura (połączenie pieca z kominem domu) może iść w poziomie przez 1 metr, czy powinien być zachowany skos 45st lub inny ?

Napisano
  Dnia 28.06.2019 o 19:18, Adamvfr napisał:

przekonałeś mnie.

Czy rura (połączenie pieca z kominem domu) może iść w poziomie przez 1 metr, czy powinien być zachowany skos 45st lub inny ?

Rozwiń  

Lepiej aby miała spadek, nie koniecznie 45 stopni.

Napisano (edytowany)

no to ma spadek taki jak przy kanalizie, dość symboliczny, czy to ok, bo jak coś to w poniedziałem poproszę by to poprawili.

w specyfikacji pieca jest napisane że rura w kominie może mieć minimum 120mm średnicy, chciałbym taką wsadzić, czy nie popełnię błędu ? piec defro eko lux 12kw

Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 28.06.2019 o 19:29, Adamvfr napisał:

no to ma spadek taki jak przy kanalizie, dość symboliczny, czy to ok, bo jak coś to w poniedziałem poproszę by to poprawili.

w specyfikacji pieca jest napisane że rura w kominie może mieć minimum 120mm średnicy, chciałbym taką wsadzić, czy nie popełnię błędu ? piec defro eko lux 12kw

Rozwiń  

Jeżeli technicznie nie da się zrobić większego to trudno ale lepiej aby był większy. Nie widzę tego ale nie wydaje mi się aby nie można było osiągnąć większego spadku. jeżeli wylot masz tuż nad stropem czy że od poziomu podłogi jakieś ponad 2 m a wylot/króciec z pieca jest na wysokości około 1,5 m to spadek uzyskasz bez problemu.

Do tego kotła przekrój komina powinien być w kwadracie 14X14 cm a w rurze 16 cm, bynajmniej  takie dane znalazłem w necie. Dobrze by było gdybyś kupił kolana regulowane, wtedy bez problemu podłączysz kocioł z kominem pod takim kątem jaki będziesz chciał.

Tak ono wygląda.

Kolano-spalinowe-rura-komin-fi-160-do-koKolano-spalinowe-rura-komin-fi-150-kotla

Napisano (edytowany)

zrobie dzisiaj fotkę i zobaczysz jak to jest u mnie skompletowane, w sumie to już wiem że jest źle a przynajmniej niewłaściwie.

PDF tego pieca:

         "Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów
kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna
wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów
kominowych ich najmniejszy wymiar średnicy - co najmniej 0,12m
. Długość
przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie powinna wynosić więcej
niż ¼ efektywnej wysokości komina i nie więcej niż 7 m."

 

To co, mogę wpuścić 12stke w komin, bo bym to zrobił sam bo by przeszła gładko :)

i w ogóle wielkie dzięki że mi pomagasz !

Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 29.06.2019 o 06:47, Adamvfr napisał:

To co, mogę wpuścić 12stke w komin, bo bym to zrobił sam bo by przeszła gładko :)

i w ogóle wielkie dzięki że mi pomagasz !

Rozwiń  

Jeżeli dokładnie masz dane tego pieca i tam tak podaje producent to spoko.

Jeżeli nie ja to kto inny by Ci pomógł :) 

Napisano (edytowany)

To jest bardzo złe rozwiązanie, bo w tym dość długim odcinku poziomym będzie zalegać pył i blokować kanał.

Zrób lepiej to połączenie tak jak leci po skosie bez tego kolanka.

Ze spalania retortowego tego pyłu jest naprawdę dość dużo i trzeba to wziąć pod uwagę. Nie będziesz przecież rozbierał tego połączenia w celu usunięcia pyłu, tym bardziej że będzie wszystko zasłonięte zasobnikiem na węgiel.

Z której strony pieca jest ta wyczystka do usuwania pyłu i czy w ogóle jest ?.

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...