Felipe84 Napisano 25 maja 2019 Udostępnij #1 Napisano 25 maja 2019 Witam. Planuje wymianę instalacji w mieszkaniu o powierzchni 60mkw( 3 pokoje kuchnia łazienka)( urządzenia jak na zdjęciu w załączniku) . Planowana instalacja 3 fazowa ( moc przyłączeniowa 14kW) zabezpieczenie przedlicznikowego 25A. W załączniku przedstawiłem propozycje ilości obwodów plus obciążenie faz. Proszę o komentarze czy taki układ jest OK. Ewentualnie ile roznicowek zastosować. Kolejnym pytaniem jest ,czy do puszki gdzie będzie podłączona indukcja ( na 2 fazy) można wykorzystać 3 fazę na zmywarkę ( max pobór 1.9kW) taka propozycja padla od elektryka ? Kolejne pytanie ilu polowa rozdzielnice dobrać do instalacji? Instalacje ma wykonać elektryk natomiast chce mieć informacje z innego źródła żeby nie dać się przekonać do tańszego łatwiejszego w wykonaniu projektu. Z góry dziękuję. Link do komentarza
retrofood Napisano 25 maja 2019 Udostępnij #2 Napisano 25 maja 2019 Oświetlenie na jednym zabezpieczeniu? Jak zgaśnie, to wszędzie i niewesoło będzie. Lodówka na oddzielnym obwodzie. Cytat Kolejnym pytaniem jest ,czy do puszki gdzie będzie podłączona indukcja ( na 2 fazy) można wykorzystać 3 fazę na zmywarkę ( max pobór 1.9kW) taka propozycja padla od elektryka ? Nie. Skoro to jest oddzielny obwód, to musi mieć oddzielny przewód neutralny i oddzielny przewód ochronny. Cytat Kolejne pytanie ilu polowa rozdzielnice dobrać do instalacji? 20 co najmniej. Zasadą jest, że co najmniej 1/3 pól ma pozostać w rezerwie, na rozbudowę. Bezpuszkowa instalacja elektryczna to podstawa! Gdzie zaplanować gniazdka wtyczkowe? Co uwzględniać przy planowaniu instalacji oświetlenia? Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania Wyłącznik różnicowoprądowy, czyli RCD Link do komentarza
Felipe84 Napisano 26 maja 2019 Autor Udostępnij #3 Napisano 26 maja 2019 Dziękuję za odpowiedź. Oświetlenie podzielne na prawą i lewą stronę mieszkania na dwóch obwodach (B10). Zmywarka zostanie na osobnym obwodzie. Rozdzielnica będzie prawdopodobnie 3x12. Na pewno będzie Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P i z tego co się dowiedziałem tylko taka jedna roznicowek jest w nowych mieszkankach developerskich . Zastanawiam się czy warto dołożyć jeszcze jakieś roznicowki 2P na obwody/urządzenia? Bo w artykule było napisane że warto zastosować przynajmniej dwa aparaty w jednej instalacji. Dziękuję Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 maja 2019 Udostępnij #4 Napisano 26 maja 2019 Różnicówką na pewno była by niezbędna do łazienki i kuchni, czyli dwie, trzy sztuki i tylko na obwody gniazd. Natomiast co do podłączenia indukcji na 2 fazy, to ja bym Ci polecił abyś podciągnął przewód pięcio żyłowy pod indukcje a potem go rozbił na dwie fazy pod indukcje a trzecią pod piekarnik bo z w zasadzie piekarnik jest zawsze w pobliżu kuchenki. Do zmywarki wystarczy jak podciągniesz osobny przewód 3X2,5 . Link do komentarza
Felipe84 Napisano 26 maja 2019 Autor Udostępnij #5 Napisano 26 maja 2019 Dziękuję za odpowiedź. Akurat w moim układzie kuchni piekarnik jest w słupku z mikrofala dosyć daleko od płyty indukcyjnej. Bliżej jest zmywarka , ale zrobię ja na osobnym obwodzie 3x2,5mm. Co do roznicowek to łazienka nie jest za duża i będzie tam tylko jedno gniazdo. Myślę aby to gniazdko wpiąć w obwód z gniazdkami ogólnymi w kuchni i całość zabezpieczyć roznicowka 2P Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 maja 2019 Udostępnij #6 Napisano 26 maja 2019 1 godzinę temu, Felipe84 napisał: Akurat w moim układzie kuchni piekarnik jest w słupku z mikrofala dosyć daleko od płyty indukcyjnej. Bliżej jest zmywarka , ale zrobię ja na osobnym obwodzie 3x2,5mm. Jeżeli masz już pookładane co i gdzie ma stać w kuchni to proponuję abyś sprawdził sobie w necie jak urządzić kuchnie wg zasady złotego trójkąta. Bo w Twojego opisu wychodzi że będziesz masz chaos, piekarnik i mikrofala powinny być bliżej kuchenki a zmywarka przy zlewozmywaku, chodzi o to że w tego co piszesz, masz pomieszane strefy. 2 godziny temu, Felipe84 napisał: Co do roznicowek to łazienka nie jest za duża i będzie tam tylko jedno gniazdo. Myślę aby to gniazdko wpiąć w obwód z gniazdkami ogólnymi w kuchni i całość zabezpieczyć roznicowka 2P Czy nie za mało? a gdzie będzie stała pralka? W zasadzie to logiczne, że jak jedno gniazdo to nie ma sensu robić tego na osobnym obwodzie i różnicówce. Link do komentarza
Felipe84 Napisano 26 maja 2019 Autor Udostępnij #7 Napisano 26 maja 2019 Kuchnia ma wyglądać jak na zdjęciu , taki układ odpowiada żonie więc nie będę podejmował tematu zmiany mebli bo dużo mam tematów teraz z remontem. Pralka oraz bojler ( pojemnościowy ogrzewacz wody ) będą stały w garderobie na przedpokoju gdzie będą doprowadzone odpływy oraz gniazdka. Link do komentarza
Felipe84 Napisano 28 maja 2019 Autor Udostępnij #8 Napisano 28 maja 2019 Witam. Jeżeli kable będą prowadzone w posadzce ( blok z wielkiej płyty) bez ogrzewania podłogowego to powinny być w peszlach? Dziękuję Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 28 maja 2019 Udostępnij #9 Napisano 28 maja 2019 mogą być w korytach Link do komentarza
Felipe84 Napisano 1 czerwca 2019 Autor Udostępnij #10 Napisano 1 czerwca 2019 Jaki może być powód zastosowania do urządzeń takich jak pralka zmywarka zabezpieczenie B20 a nie B 16 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 czerwca 2019 Udostępnij #11 Napisano 2 czerwca 2019 18 godzin temu, Felipe84 napisał: Jaki może być powód zastosowania do urządzeń takich jak pralka zmywarka zabezpieczenie B20 a nie B 16 Przewód 3X2,5mm a czemu B20 a nie B16? Link do komentarza
Felipe84 Napisano 2 czerwca 2019 Autor Udostępnij #12 Napisano 2 czerwca 2019 No właśnie dlaczego? Ja do każdego obwodu gdzie jest 3x2.5 miałem B16. Wczoraj dostałem informację (SMS ) że do obwodów gdzie są urządzenia typu pralka piekarnik zmywarka ( każde urządzenie na osobnym obwodzie 3x2.5 ) che zastosować B20. Zanim do niego zadzwonię i zapytam się dlaczego tak chce zrobić zadałem pytanie na forum bo może są jakieś odstępstwa. On jest przecież doświadczonym elektrykiem , ja tylko amatorem. Dziękuję. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 czerwca 2019 Udostępnij #13 Napisano 2 czerwca 2019 43 minuty temu, Felipe84 napisał: On jest przecież doświadczonym elektrykiem Przecież elektrykiem jest każdy Polak od byłego Prezydenta zaczynając Ja nie jestem elektrykiem ale te B16 w zupełności by wystarczyło, chyba że pralka i zmywarka jest na jednym obwodzie to wtedy B20 . Link do komentarza
retrofood Napisano 2 czerwca 2019 Udostępnij #14 Napisano 2 czerwca 2019 Dnia 28.05.2019 o 18:29, Felipe84 napisał: Jeżeli kable będą prowadzone w posadzce ( blok z wielkiej płyty) bez ogrzewania podłogowego to powinny być w peszlach? Niekoniecznie. 20 godzin temu, Felipe84 napisał: Jaki może być powód zastosowania do urządzeń takich jak pralka zmywarka zabezpieczenie B20 a nie B 16 Nie ma prawa znaleźć się zabezpieczenie B20 A. Idd przewodu miedzianego o przekroju żył 2,5 mm2 w niektórych trudnych warunkach prowadzenia ma wartość mniejszą niż 20 A. Również osprzęt stosowany w instalacjach u urządzeniach domowych jest przewidziany na obciążenie prądem maksymalnym 16 A, więc nie wolno zakładać obciążania go prądem ponad tę wielkość. Dlatego zabezpieczanie obwodów wartością większą niż 16 A wymaga sprawdzenia zastosowania specjalnych przekrojów i osprzętu oraz sprawdzenia parametrów instalacji, szczególnie impedancji pętli zwarcia przed dopuszczeniem instalacji do użytkowania. Link do komentarza
retrofood Napisano 2 czerwca 2019 Udostępnij #15 Napisano 2 czerwca 2019 56 minut temu, Felipe84 napisał: Wczoraj dostałem informację (SMS ) że do obwodów gdzie są urządzenia typu pralka piekarnik zmywarka ( każde urządzenie na osobnym obwodzie 3x2.5 ) che zastosować B20. Zanim do niego zadzwonię i zapytam się dlaczego tak chce zrobić zadałem pytanie na forum bo może są jakieś odstępstwa. On jest przecież doświadczonym elektrykiem , ja tylko amatorem. Ty sobie poczytaj instrukcję montażu i eksploatacji tych wszystkich urzadzeń, tam wszystko dokładnie jest napisane. Poza tym jest jeszcze jeden dokument, nazywa się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690. Tekst jednolity http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422 W dokumencie tym jest paragraf: § 188. 1. ... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. Zaś norma (którą rozporządzenie ministerialne przywołuje) określa granicę, od której obwody odbiorników wymagają indywidualnego zabezpieczania. To jest 2 kW i więcej. Czyli pralka, piekarnik, zmywarka i podobne muszą posiadać swoje własne obwody, z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem. Wielkość i rodzaj zabezpieczenia podaje producent sprzętu. Link do komentarza
Felipe84 Napisano 2 czerwca 2019 Autor Udostępnij #16 Napisano 2 czerwca 2019 Dziękuję za odpowiedzi. Będzie B 16 na każdym obwodzie gniazdowym 3x2.5 mm kwadrat. Link do komentarza
Felipe84 Napisano 2 czerwca 2019 Autor Udostępnij #17 Napisano 2 czerwca 2019 Jeszcze jedno jedno pytanie dotyczące roznicowek. Czy w mieszkaniu wystarczy typ AC czy warto zainwestować i zakupić typ A . ? Dziękuję Link do komentarza
retrofood Napisano 2 czerwca 2019 Udostępnij #18 Napisano 2 czerwca 2019 1 minutę temu, Felipe84 napisał: Jeszcze jedno jedno pytanie dotyczące roznicowek. Czy w mieszkaniu wystarczy typ AC czy warto zainwestować i zakupić typ A . ? Dziękuję Według mnie na razie AC wystarczy spokojnie. Na A jeszcze poczekaj. Chyba, że masz na myśli montaż jakichś wymyślnych odbiorników, to pisz od razu. Link do komentarza
Felipe84 Napisano 2 czerwca 2019 Autor Udostępnij #19 Napisano 2 czerwca 2019 Nie. Telewizor telefon i Laptop. Ile obwodów można podpiac do jednej roznicowki? Bo jeżeli dam roznicowki 2P na każdą fazę to wyjdzie po 3 obwody na każdą roznicowke, plus roznicowka 4P na urządzenia siłowe? Czy ma to sens? Czy jakoś inaczej podzielić obwody/ urzadzenia na roznicowki. Dziękuję Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 czerwca 2019 Udostępnij #20 Napisano 2 czerwca 2019 13 minut temu, Felipe84 napisał: plus roznicowka 4P na urządzenia siłowe Przecież Ty nie masz sprzętu na siłę więc po co? a to że indukcję podepniesz pod dwie fazy nie oznacza to jest to siła bo tylko rozdzielasz przewód na poszczególnego fazy. Link do komentarza
Felipe84 Napisano 2 czerwca 2019 Autor Udostępnij #21 Napisano 2 czerwca 2019 W takim wypadku będą 4 obwody na roznicowke? Czy to jest ok. Oświetlenie też ma być zabezpieczone? Link do komentarza
retrofood Napisano 2 czerwca 2019 Udostępnij #22 Napisano 2 czerwca 2019 11 minut temu, Felipe84 napisał: W takim wypadku będą 4 obwody na roznicowke? Czy to jest ok. Oświetlenie też ma być zabezpieczone? Ej, Kolego! Z taką wiedzą chcesz się zabierać za tworzenie instalacji elektrycznej? Uważasz, że nie będziesz tego żałował? Link do komentarza
Felipe84 Napisano 3 czerwca 2019 Autor Udostępnij #23 Napisano 3 czerwca 2019 Napisałem w pierwszym poście że to już robi elektryk (na razie robi bruzdy pod przewody) tylko on chce dać jedną roznicowke 4P na całe mieszkanie. A przeglądając inne artykuły ludzie zalecają większą ilość. Chcąc z nim rozmawiać chce mieć jakieś argumenty oraz minimalna wiedzę o czym mówię. A rozmawiając z pięcioma innymi elektrykami doliczyłem już 5 różnych wariantów - od jednej do pięciu różnicowek. Nie ma nigdzie sensownie wytłumaczone - ile dać żeby było bezpiecznie i funkcjonalnie. A takich samych mieszkań ( powierzchniowo) jest raczej sporo w tym kraju. Pozdrawiam. Link do komentarza
retrofood Napisano 3 czerwca 2019 Udostępnij #24 Napisano 3 czerwca 2019 Argumentów szukaj tu: Wyłącznik różnicowoprądowy, czyli RCD Gdzie zaplanować gniazdka wtyczkowe? Przewodnik po współczesnym oświetleniu Co uwzględniać przy planowaniu instalacji oświetlenia? Link do komentarza