  1. Napisałem w pierwszym poście że to już robi elektryk (na razie robi bruzdy pod przewody) tylko on chce dać jedną roznicowke 4P na całe mieszkanie. A przeglądając inne artykuły ludzie zalecają większą ilość. Chcąc z nim rozmawiać chce mieć jakieś argumenty oraz minimalna wiedzę o czym mówię. A rozmawiając z pięcioma innymi elektrykami doliczyłem już 5 różnych wariantów - od jednej do pięciu różnicowek. Nie ma nigdzie sensownie wytłumaczone - ile dać żeby było bezpiecznie i funkcjonalnie. A takich samych mieszkań ( powierzchniowo) jest raczej sporo w tym kraju. Pozdrawiam.
  2. W takim wypadku będą 4 obwody na roznicowke? Czy to jest ok. Oświetlenie też ma być zabezpieczone?
  3. Nie. Telewizor telefon i Laptop. Ile obwodów można podpiac do jednej roznicowki? Bo jeżeli dam roznicowki 2P na każdą fazę to wyjdzie po 3 obwody na każdą roznicowke, plus roznicowka 4P na urządzenia siłowe? Czy ma to sens? Czy jakoś inaczej podzielić obwody/ urzadzenia na roznicowki. Dziękuję
  4. Jeszcze jedno jedno pytanie dotyczące roznicowek. Czy w mieszkaniu wystarczy typ AC czy warto zainwestować i zakupić typ A . ? Dziękuję
  5. Dziękuję za odpowiedzi. Będzie B 16 na każdym obwodzie gniazdowym 3x2.5 mm kwadrat.
  6. No właśnie dlaczego? Ja do każdego obwodu gdzie jest 3x2.5 miałem B16. Wczoraj dostałem informację (SMS ) że do obwodów gdzie są urządzenia typu pralka piekarnik zmywarka ( każde urządzenie na osobnym obwodzie 3x2.5 ) che zastosować B20. Zanim do niego zadzwonię i zapytam się dlaczego tak chce zrobić zadałem pytanie na forum bo może są jakieś odstępstwa. On jest przecież doświadczonym elektrykiem , ja tylko amatorem. Dziękuję.
  7. Jaki może być powód zastosowania do urządzeń takich jak pralka zmywarka zabezpieczenie B20 a nie B 16
  8. Witam. Jeżeli kable będą prowadzone w posadzce ( blok z wielkiej płyty) bez ogrzewania podłogowego to powinny być w peszlach? Dziękuję
  9. Kuchnia ma wyglądać jak na zdjęciu , taki układ odpowiada żonie więc nie będę podejmował tematu zmiany mebli bo dużo mam tematów teraz z remontem. Pralka oraz bojler ( pojemnościowy ogrzewacz wody ) będą stały w garderobie na przedpokoju gdzie będą doprowadzone odpływy oraz gniazdka.
  10. Dziękuję za odpowiedź. Akurat w moim układzie kuchni piekarnik jest w słupku z mikrofala dosyć daleko od płyty indukcyjnej. Bliżej jest zmywarka , ale zrobię ja na osobnym obwodzie 3x2,5mm. Co do roznicowek to łazienka nie jest za duża i będzie tam tylko jedno gniazdo. Myślę aby to gniazdko wpiąć w obwód z gniazdkami ogólnymi w kuchni i całość zabezpieczyć roznicowka 2P
  11. Dziękuję za odpowiedź. Oświetlenie podzielne na prawą i lewą stronę mieszkania na dwóch obwodach (B10). Zmywarka zostanie na osobnym obwodzie. Rozdzielnica będzie prawdopodobnie 3x12. Na pewno będzie Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P i z tego co się dowiedziałem tylko taka jedna roznicowek jest w nowych mieszkankach developerskich . Zastanawiam się czy warto dołożyć jeszcze jakieś roznicowki 2P na obwody/urządzenia? Bo w artykule było napisane że warto zastosować przynajmniej dwa aparaty w jednej instalacji. Dziękuję
  12. Witam. Planuje wymianę instalacji w mieszkaniu o powierzchni 60mkw( 3 pokoje kuchnia łazienka)( urządzenia jak na zdjęciu w załączniku) . Planowana instalacja 3 fazowa ( moc przyłączeniowa 14kW) zabezpieczenie przedlicznikowego 25A. W załączniku przedstawiłem propozycje ilości obwodów plus obciążenie faz. Proszę o komentarze czy taki układ jest OK. Ewentualnie ile roznicowek zastosować. Kolejnym pytaniem jest ,czy do puszki gdzie będzie podłączona indukcja ( na 2 fazy) można wykorzystać 3 fazę na zmywarkę ( max pobór 1.9kW) taka propozycja padla od elektryka ? Kolejne pytanie ilu polowa rozdzielnice dobrać do instalacji? Instalacje ma wykonać elektryk natomiast chce mieć informacje z innego źródła żeby nie dać się przekonać do tańszego łatwiejszego w wykonaniu projektu. Z góry dziękuję.
×
×