Wentylacja w kotłowni


Recommended Posts

Witam

Jak wykonać wentylacje nawiewna i wywiewna w kotlowni?

 

Kiedyś wlot wentylacji nawiewnej znajdował się tuż nad kotłem, obok kanału spalinowego w kominir nr 4. Podczac przeróbki instalacji kanał  ten został użyty do poprowadzenia rury wzbiorczej. Wentylacji wywiewnej nie bylo nigdy.
W chwili obecnej w kotłowni nie ma wentylacj wywiewnej jak i nawiewnej.

Jak powinna zostać wykonana taka wentylacja? - Czy według ponizszego rysunku bedzie prawidłowo?
fec94efa8ff768c1med.jpg

Kotlownia ma 25m3, kocioł 20kw
Do wentylacji wywiewnej chciałbym użyć drugiego komina po przeciwnej stronie, który nie jest użytkowany.

- jakich kanałów użyć?
- jaki przekrój?
- na jakiej wysokosci od gruntu wlot wentylacji nawiewnej?
- w którym miejscu wlot wywiewnej?
- gdzie wylot nawiewnej
- czy kanal wentylacji nawiewnej moge poprowadzić przez inne pomieszczenia?
- ile maksymalnie metrów mogą mieć takie kanaly?
- ile zagieć, kolan 90 stopni można użyc najwiecej?
- czy potrzebne sa jakies spadki kanalów - pod jakim kątem?
- Czy można pójść na łatwiznę i wstawić tylko kratke w komin nr 3. a w okna nawiewniki?

Link do komentarza

Do kotłowni musi być zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego  - najczęściej tzw, zetką z wylotem ok. 1 m nad podłogą. Kanał wywiewny z wlotem pod sufitem wyprowadza się ponad dach  - przekrój zależy od użytych materiałów - standardowo 14x14cm. 

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Skoro są okna, to rozumiem, że są w tej piwnicy i ściany powyżej poziomu gruntu. Prościej i pewniej będzie więc założyć prosty nawiewnik ścienny o dużym przepływie powietrza. Nawiew nie musi być blisko kotła, jednak odsunięcie go oznacza, że bardziej wychłodzi się całe pomieszczenie. Podobnie, kanały wywiewne nie muszą mieć wlotów blisko kotła. Minimalny wymiar kanałów nawiewnych to 14×14 cm. Ważne, że wymiana powietrza następuje w pomieszczeniu z kotłem. W praktyce to najpewniej te kanały kominowe na drugiej ścianie zapewniały nawiew powietrza w trakcie palenia.

Link do komentarza
Gość mhtyl
Dnia 5.05.2019 o 12:21, pawstone napisał:

Kiedyś wlot wentylacji nawiewnej znajdował się tuż nad kotłem, obok kanału spalinowego w kominir nr 4.

W kanale który znajduje się w kominie nigdy nie było i nie będzie nawiewu.

Aby wentylacja działała sprawnie czy w miarę sprawnie wlot powietrza musi być naprzeciw wywiewu. I tak jak tu poprzednicy pisali, wlot zrobiony tzw zetką zakończoną jakieś dwadzieścia, trzydzieści centymetrów nad poziomem podłogi a wywiew jakieś dwadzieścia centymetrów od sufitu.

Zetke możesz zrobić z rur pcv 160, dwa kolana 90 stopni i dwa odcinki rury odpowiedniej długości do wysokości pomieszczenia i do grubości muru, przymocujesz taką zetke do ściany za pomocą obejmy/uchwytu z kołkiem rozporowym. Na wlocie daj jakąś rozetę z siatką aby nie właziły gryzonie czy owady. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...