Adam Siwiński Napisano 31 stycznia 2019 Udostępnij #1 Napisano 31 stycznia 2019 Witam serdecznie, Planuje przesunąć grzejnik w stronę okna o jakieś 10 cm ( obecnie ok 20 cm), by to wykonać planuje wyciąć część wylewki by dostać się do rurek następnie planuje na prostym odcinku odciąć cześć starej rurki i dosztukować nową dłuższą. Narzędzia jakie posiadam to: przyrząd do cięcia rurek pex, do gratowania krawędzi. Nie wiem jaką metodę wybrać co mogli byście polecić ja rozważam zastosować złączki skręcane (jeśli polecacie jakąś firme proszę napiszcie) albo system Hep2O, ponieważ nie ukrywam, że chce zrobić to sam a nie posiadam zgrzewarki i zaciskarki. Jeśli odradzacie jakąś z metod piszcie śmiało. Pozdrawiam Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 31 stycznia 2019 Udostępnij #2 Napisano 31 stycznia 2019 (edytowany) Z powodzeniem można użyć typowych złączek zaciskanych (nie zaprasowywanych) do rur warstwowych PEX (zakładając, że z nich jest podłączenie). Powinny wystarczyć dwa kolanka skręcane i ewentualnie zawory odcinające. Można też wykorzystać przyłączeniową konsolę kątową. Edytowano 31 stycznia 2019 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Gość Napisano 31 stycznia 2019 Udostępnij #3 Napisano 31 stycznia 2019 5 godzin temu, Adam Siwiński napisał: Jeśli odradzacie jakąś z metod piszcie śmiało. Piszę więc śmiało. Odradzam wszystkie metody, natomiast proponuję poprosić o wykonanie tej przeróbki fachowcowi, najlepiej temu, który robił instalację. Link do komentarza
Adam Siwiński Napisano 31 stycznia 2019 Autor Udostępnij #4 Napisano 31 stycznia 2019 2 godziny temu, uroboros napisał: Odradzam wszystkie metody, natomiast proponuję poprosić o wykonanie tej przeróbki fachowcowi, najlepiej temu, który robił instalację. Niestety nie ma takiej możliwości ponieważ instalacje wykonywał deweloper (mieszkanie już odebrane). Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 31 stycznia 2019 Udostępnij #5 Napisano 31 stycznia 2019 1 godzinę temu, Adam Siwiński napisał: Niestety nie ma takiej możliwości ponieważ instalacje wykonywał deweloper (mieszkanie już odebrane). Jeżeli to mieszkanie w bloku to musisz wiedzieć, że przed przeróbką trzeba zakręcić dopływ wody i wodę spuścić z instalacji a po przeróbce zalać wodą i odpowietrzyć instalację. To nie będzie takie proste jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy. Druga sprawa to wszelakie złączki czy skręcane czy sprasowywane nie mogą być umiejscowione w przegrodach stałych a tym bardziej w posadce bo z biegiem lat skorodują i każde połączenie jest potencjalnym źródłem przecieku. Z drugiej strony uważam, że obecna odległość grzejnika od okna jest prawidłowa, będzie dobra cyrkulacja ciepłego powietrza. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 1 lutego 2019 Udostępnij #6 Napisano 1 lutego 2019 A czemu ma służyć ta przeróbka? Bo nie bardzo rozumiem. Do tego bez minimum wiedzy i umiejętności można sobie narobić kłopotów. A potem skończy się wzywaniem fachowca żeby to naprawił. Link do komentarza
Adam Siwiński Napisano 1 lutego 2019 Autor Udostępnij #7 Napisano 1 lutego 2019 (edytowany) 1. w instalacji nie ma jeszcze wody, zawór przed mieszkaniem jest zamknięty, 2. Pytam czy stosować złączki właśnie w celu uniknięcia awarii za jakiś czas 3. potrzebuje uzyskać więcej miejsca pod narożnik, niestety deweloper w pierwszej fazie projektu informował o innej odległości, gdybym nie potrzebował tych 5-10 cm nawet bym nie myślał o takiej przeróbce 4. co do korodowania to planuje dać otulinę na rurkę ze złączką, dodatkowo za uszczelnienie odpowiada o-ring, oraz tego typu złączki stosowane są przy ogrzewaniu podłogowym i są odporne na korozje i osadzanie kamienia- ale rozumiem punkt widzenia i sam nad tym się zastanawiałem Reasumując rozumiem, że lepiej zrobić połączenie zgrzewane ? Edytowano 1 lutego 2019 przez Adam Siwiński (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 1 lutego 2019 Udostępnij #8 Napisano 1 lutego 2019 4 godziny temu, Adam Siwiński napisał: w instalacji nie ma jeszcze wody Mam nadzieję, że szczelność układu robiona była nie tylko sprężonym powietrzem... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 lutego 2019 Udostępnij #9 Napisano 1 lutego 2019 5 godzin temu, Adam Siwiński napisał: 4. co do korodowania to planuje dać otulinę na rurkę ze złączką, dodatkowo za uszczelnienie odpowiada o-ring, oraz tego typu złączki stosowane są przy ogrzewaniu podłogowym i są odporne na korozje i osadzanie kamienia- ale rozumiem punkt widzenia i sam nad tym się zastanawiałem Tylko, że te złączki w podłogówce nie występują w posadzce. Pętla grzejna jest to jeden odcinek rury i nie może być łączony. 5 godzin temu, Adam Siwiński napisał: Reasumując rozumiem, że lepiej zrobić połączenie zgrzewane ? Na Twoim miejscu odkuł bym posadzkę do samego spodu aby odkryć rurki i spróbować przesunąć rurki o te 10 cm wraz z grzejnikiem. Wtedy unikniesz dodatkowych, zbędnych łączeń i zaoszczędzisz sobie roboty. Rur alupex się nie zgrzewa. Link do komentarza
Adam Siwiński Napisano 3 lutego 2019 Autor Udostępnij #10 Napisano 3 lutego 2019 Dnia 1.02.2019 o 16:51, mhtyl napisał: Tylko, że te złączki w podłogówce nie występują w posadzce. Pętla grzejna jest to jeden odcinek rury i nie może być łączony. Na Twoim miejscu odkuł bym posadzkę do samego spodu aby odkryć rurki i spróbować przesunąć rurki o te 10 cm wraz z grzejnikiem. Wtedy unikniesz dodatkowych, zbędnych łączeń i zaoszczędzisz sobie roboty. Rur alupex się nie zgrzewa. Rozumiem, że sugerujesz aby podnieść rurki ze stropu i umieścić je bliżej górnej warstwy wylewki (wysokość wylewki wraz ze styropianem ok 9 cm) by na całej długości uzyskać te 5-10 cm ? Dobrze to rozumiem ? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 lutego 2019 Udostępnij #11 Napisano 3 lutego 2019 10 minut temu, Adam Siwiński napisał: Rozumiem, że sugerujesz aby podnieść rurki ze stropu i umieścić je bliżej górnej warstwy wylewki (wysokość wylewki wraz ze styropianem ok 9 cm) by na całej długości uzyskać te 5-10 cm ? Dobrze to rozumiem ? Coś w ten deseń. Chodzi o to aby nie rozbić dodatkowych łączeń. Posadzkę musisz i tak i tak rozkuwać, więc jak rozkujesz ją ciut więcej nic się nie stanie tylko uważaj gdy będziesz odkuwał posadzkę w pobliżu rury. To powinno sie udać, tylko musisz zlokalizować z której strony idą rurki abyś nie kuł niepotrzebnie. Link do komentarza