Problem z plaskim dachem cieknie


Recommended Posts

Napisano

Witam mam problem plaski dach maly spadek ma dachu jest papa termo zgrzewalna papa izolacyjna plyta osb laty folia paroizolacyjna pietnastka welny stelaz i plyty gk papa w doskonalym stanie a z otworow na halogeny kapie woda  czy jest to problem z kondensa ja pary wodnej . dodam mieszkanie nie ogrzewane bez wentylacji w jednym pokoju brak plyty gk i tam nie kapie co zrobic pomocy

Napisano

Niema nic gips odrazu do profila ale bedzie zdjety sufit wiec moge dac folie ale czy to wystarczy czy musze zrobic kominki wentylacyjne w dachu bo juz niewiem szlak mnie trafia kupilem mieszkanie kupe kasy wsadzilem a tu leje sie z sufitu a dach byl zmieniany 5 lat temu od nowa to. Os jak barak robotniczy

Napisano

Raz to za mało wełny , dwa brak paroizolacji , woda zawarta w powietrzu migruje przez płyty i wykrapla się na spodzie dachu a w zasadzie na membranie paroprzepuszczalnej , ta pewnie z kolei najtańsza

Możesz mieć gruby problem ..

Napisano
14 minut temu, Sciek napisał:

Wiec co mam zrobic dac welny i folie na stelaz oraz kominki wentylacyjne sasiad ma kominki pod ryna  i niema problemu

Tak zrób .

Napisano
14 godzin temu, Sciek napisał:

Witam mam problem plaski dach maly spadek ma dachu jest papa termo zgrzewalna papa izolacyjna plyta osb laty folia paroizolacyjna pietnastka welny stelaz i plyty gk papa w doskonalym stanie a z otworow na halogeny kapie woda  czy jest to problem z kondensa ja pary wodnej . dodam mieszkanie nie ogrzewane bez wentylacji w jednym pokoju brak plyty gk i tam nie kapie co zrobic pomocy

Licząc od spodu - g-k + wełna + folia paroizolacyjna?

Czyli wilgoć zawarta w powietrzu nie przechodzi przez folię tylko wykrapla się w wełnie. O ile dobrze rozumiem układ warstw.

Ta folia paroizolacyjna, która przykrywa wełnę powinna być w zasadzie paroprzepuszczalna. Na górze masz dodatkowo papę x2 + osb i nie ma zagrozenia, że warstwa izolacji zamoknie

Natomiast folia paroizolacyjna powinna być od środka - czyli zaraz pod płyta g-k.

Napisano

Oczywisty błąd w sztuce. I to podwójny (brak wentylacji)

No ale.. sąsiad tak ma i ma dobrze.

:bezradny:

Dobrze, że chociaż poszedłeś po rozum do głowy i zajrzałeś tutaj.

Podejrzewam, że wentylacji dachu też nie ma

Napisano

173059-strop_warstwy1_500.jpg

173060-strop_warstwy2_500.jpg

Różnica we wskazanych rozwiązaniach polega na folii nisko- i wysokopraoprzepuszczalnej i konieczności zastosowania szczeliny wentylacyjnej przy folii, niskoparoprzepuszczalnej.

A w twoim przypadku folia paroizolacyjna (która nie przepuszcza wcale pary wodnej) leży na wełnie. Mówiąc obrazowo - założ reklamówkę na głowę i oddychaj - zanim się udusisz  - para wodna z wydychanego powietrza wykropli się na twarzy etc. :)

 

Jeżeli ta folia jest paroszczelna to wentylacja nad folią nic prawdopodobnie nie da.

Napisano

Po rozmowie z kolega i ogledzinach dachu mylilem sie jest to folia paro przepuszczalna wiec dlaczego nadal sie skrapla para .jesli folia jest dobra to teraz na stelaz paro izolacyjna i wentylacje zrobic ?

3f2e978c41379314e0aca99b2ccd.jpg

Napisano

Musisz zrozumieć:

Od strony mieszkania:

1. płyta GK

2. FOLIA PAROIZOLACJA

3. wełna

itd.

masz to na rysunku

masz tak? 

jak nie to musisz tak zrobić.

 

Wentylacja pomieszczeń obowiązkowo - mechaniczna, grawitacyjna do wyboru.

Wentylacji dachu nie zrobisz, bo dach płaski - jak doczytałem.

 

 

Napisano
17 godzin temu, Sciek napisał:

Po rozmowie z kolega i ogledzinach dachu mylilem sie jest to folia paro przepuszczalna wiec dlaczego nadal sie skrapla para .jesli folia jest dobra to teraz na stelaz paro izolacyjna i wentylacje zrobic ?

3f2e978c41379314e0aca99b2ccd.jpg

Jeżeli faktycznie pokrycie jest szczelne i nigdzie nie podcieka to - cytując Eksperta z firmy Marma Polskie Folie

"Papa jest materiałem, który bardzo dobrze uszczelnia dach od zewnątrz, ale niestety nie przepuszcza pary wodnej, gromadzącej się w środku domu – mówi Krzysztof Patoka z firmy Marma Polskie Folie"

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...