Skocz do zawartości

Pompa ciepła - COP obliczenie


Ana93

Recommended Posts

Witam.

Proszę o pomoc w obliczeniu współczynnika COP pompy ciepła, nad którą prowadziłam badania. Jest to pompa powietrze/woda do podgrzewania c.w.u.

Otóż wyliczyłam już ile sprężarka pompy zużyła mi energii elektrycznej do podgrzania wody w zbiorniku do temp. 49,5 st.C. Teraz nie wiem jak obliczyć ile energii cieplnej oddane zostało do górnego źródła czyli w tym przypadku wody? Czy jest na to jakiś wzór? Pompa pracowała przez 4h 32 min aby podgrzać wodę i sprężarka zużyła w tym czasie 2,4383 kWh.

 

Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.

Link do komentarza
50 minut temu, bajbaga napisał:

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h

Otrzymany wynik dzielimy przez energię zużytą prze sprężarkę.

Dziękuję za odpowiedź.

 

Wychodzą mi niestety jakieś bzdury bo wynik powinien być od 1 do 8, a wyszło 41448 :/

ilość wody: 200 l = 200 kg

ciepło właściwe wody: 4190 J/kg*st.C

delta t: 26,8 st.C

czas nagrzewu: 4h 32 min

po wymnozeniu (200*4190*26,8*4,5) wynik wychodzi 101062800 J

sprężarka zużyła w tym czasie 2438,3 Wh

więc 101062800/2438,3 = 41448 :(

 