Witam.

Proszę o pomoc w obliczeniu współczynnika COP pompy ciepła, nad którą prowadziłam badania. Jest to pompa powietrze/woda do podgrzewania c.w.u.

Otóż wyliczyłam już ile sprężarka pompy zużyła mi energii elektrycznej do podgrzania wody w zbiorniku do temp. 49,5 st.C. Teraz nie wiem jak obliczyć ile energii cieplnej oddane zostało do górnego źródła czyli w tym przypadku wody? Czy jest na to jakiś wzór? Pompa pracowała przez 4h 32 min aby podgrzać wodę i sprężarka zużyła w tym czasie 2,4383 kWh.

 

Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h

Otrzymany wynik dzielimy przez energię zużytą prze sprężarkę.

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
50 minut temu, bajbaga napisał:

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h

Otrzymany wynik dzielimy przez energię zużytą prze sprężarkę.

Dziękuję za odpowiedź.

 

Wychodzą mi niestety jakieś bzdury bo wynik powinien być od 1 do 8, a wyszło 41448 :/

ilość wody: 200 l = 200 kg

ciepło właściwe wody: 4190 J/kg*st.C

delta t: 26,8 st.C

czas nagrzewu: 4h 32 min

po wymnozeniu (200*4190*26,8*4,5) wynik wychodzi 101062800 J

sprężarka zużyła w tym czasie 2438,3 Wh

więc 101062800/2438,3 = 41448 :(

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tiiaaaa.

O jednostkach zapomniałeś - mieszasz różne.

 

Najprościej jak można.

Aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh

Ps. COP wychodzi około 2,6

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, bajbaga napisał:

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h

 

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t dzielimy przez 3600 (czas w sekundach) = 6238,44 Wh dalej dzielimy przez 2438,3Wh = 2,56

  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
14 minut temu, Parkiet Komplex napisał:

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t dzielimy przez 3600 (czas w sekundach) = 6238,44 Wh dalej dzielimy przez 2438,3Wh = 2,56

Ogromnie dziękuję. Pozdrawiam!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

:zalamka:

 

Babol, oj babol nad babolami :S

 

Dobrze, że inni czuwają. 

Ps. Sam liczyłem dobrze .......................:wallbash:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Blachodachówka PŁASKA Blachy Pruszyński swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki płaskiej może być projektowane na dziesięciolecia.   https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php   Blachodachówka panelowa FIORD® Blachy Pruszyński to nowość w ofercie firmy. Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzieki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie.     https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php
    • Taki oto cytat i trzeba wziąć pod uwagę, że to budynek w standardzie NF 40 (zapotrzebowanie na ciepło 40 kWh/m²/rok), a WT2021, i tak postrzegane jako restrykcyjne, narzucają budowę w standardzie NF 70. Czyli koszty ogrzewania takiego budynku będą jeszcze większe. Ale do sedna - cytuję fragment z artykułu:   "Aby pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną pompy ciepła pracującej na cele c.o. oraz c.w.u., potrzebujemy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2,88 kW, czyli 9 paneli o mocy 320 Wp. Przyjmując średnią cenę za wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na poziomie 4500 zł za 1 kW mocy instalacji, koszt wykonania instalacji wyniesie około 12 960 zł. W takim samym budynku z innym elektrycznym urządzeniem grzewczym, do pokrycia zapotrzebowania na energię potrzebowalibyśmy instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,2 kW, czyli aż 35 paneli. W związku z tym, koszt wykonania takiej instalacji wyniósłby ponad 50 000 zł."   Do cen bym się nie przywiązywał ściśle i założył widełki 10%, ale zwrócił uwagę na zużycie energii i konieczna jej produkcję.
    • Cóż, po wnikliwej lekturze można skupić się na takich zagadnieniach jak: Nasłonecznienie i zacienienie działki. Nachylenie dachu Powierzchnia dachu Miejsce na falownik Niezbędne formalności i odbiory przy elektrowni o określonej mocy I to by było chyba na tyle. Reszta wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi o dofinansowanie, to do 18 grudnia 2020 jest szansa dostać 5 tysięcy dofinansowania. Niby to mało, ale na ulicy nie znajdziemy.
    • Wierzba pali się nawet na mokro i jest to pewnego rodzaju zaleta, ale również trzeba ja dobrze wypalić. W innym przypadku może zakleić ścianki, a przy paleniu w kotle na drewno po długim czasie może spowodować zatkanie czopucha i przy dopalaniu weglem nawet pożar sadzy. To w najgorszym scenariuszu.
    • Gość Sławek
      Dzięki za ten tekst, wyczerpująco opisuje temat, w przyszłym roku będę montował u siebie panele, pewnie zrobi to maxcom eco energy, teraz wiem, co mieć na uwadze.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...