Pomocnik Napisano 2 lutego 2018 #1 Napisano 2 lutego 2018 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady Jaki rodzaj wylewki mam zastosować do akumulacyjnego ogrzewania elektrycznego? Grubość wylewki to 11cm. Chodzi mi również o proporcje tak aby wszystko było ok.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 2 lutego 2018 #2 Napisano 2 lutego 2018 Standardowo wykonuje się wylewkę cementową przygotowaną w mieszalniku tzw. miksokrecie. Wytrzymałość materiału to co najmniej 15 MPa, a proporcje składników zależą od klasy cementu i rodzaju kruszywa.
Eksperci FENIX Polska Napisano 2 lutego 2018 #3 Napisano 2 lutego 2018 Nie ma tu jakiś szczególnych obostrzeń. Ważniejszym czynnikiem jest tutaj dobór grubości wylewki tak, aby spełniła warunki odpowiedniego "akumulatora ciepła". Należy uwzględnić obliczeniowe straty ciepła pomieszczenia, długość czasu nagrzewania (prawdopodobnie wykorzystanie II taryfy), wykończenie podłogi itp. 11cm to dosyć cienka wylewka przy ogrzewaniu akumulacyjnym.