Witam,

Mam problem gdyż do przydomowej oczyszczalni dostaje się deszczówka.
Dzieje się tak w czasie intensywnych opadów, bądź długotrwałych.

Instalacja użytkowana od kwietnia tego roku i problem pojawił się we wrześniu. Wody gruntowe nisko, wg badań geo, poniżej 5 metrów.

Zamontowana oczyszczalnia: Actibloc 4lti + jedna nadstawka
Odprowadzenie wody: przez kosze rozsączające (drenażowe) Brak klapy
burzowej Pojemność koszy: 3000L
Gleba na działce: glina z piaskiem

Kosze drenażowe to produkt PipeLife
http://www.pipelife.com/pl/Produkty/eko/skrzynki_stormbox.php

Pod koszami była glina z piaskiem- całe kosze są obsypane kamieniem
na wzór drenu francuskiego.

Instalator od września myśli jak naprawić problem i póki co sugeruje instalację klapy burzowej oraz rury drenażowe umiejscowione w części terenu gdzie znajdują się kosze.

Wokół budynku odprowadzanie wody deszczowej: z rynien jest to spięte w opasce wokół
budynku do rury drenażowej dn110; rura drenażowa jest poprowadzona do studni chłonnej/ zbiorczej (3 kręgi). Po deszczu akurat często w tej studniu jest pełno. Instalator twierdzi że to też może powodować problem.

Wg instalatora to nie jest problem oczyszczalni(mimo iż było robione badania gruntu itd.) Jako iż, zależy mi na rozwiązaniu, najlepiej jak najszybszym i skutecznym problemu, proszę o pomoc czy zaproponowana klapa burzowa plus rury drenażowe spełnią wg was zadanie? Ewentualnie jakie widzielibyście przyczyny tego stanu i rozwiązania możliwe?

JimmyPL

JimmyPL

Witam,

Mam problem gdyż do przydomowej oczyszczalni dostaje się deszczówka.
Dzieje się tak w czasie intensywnych opadów, bądź długotrwałych.

Instalacja użytkowana od kwietnia tego roku i problem pojawił się we wrześniu. Wody gruntowe nisko, wg badań geo, poniżej 5 metrów.

Zamontowana oczyszczalnia: Actibloc 4lti + jedna nadstawka
Odprowadzenie wody: przez kosze rozsączające (drenażowe) Brak klapy
burzowej Pojemność koszy: 3000L
Gleba na działce: glina z piaskiem

Kosze drenażowe to produkt PipeLife
http://www.pipelife.com/pl/Produkty/...i_stormbox.php

Pod koszami była glina z piaskiem- całe kosze są obsypane kamieniem
na wzór drenu francuskiego.

Instalator od września myśli jak naprawić problem i póki co sugeruje instalację klapy burzowej oraz rury drenażowe umiejscowione w części terenu gdzie znajdują się kosze.

Wokół budynku odprowadzanie wody deszczowej: z rynien jest to spięte w opasce wokół
budynku do rury drenażowej dn110; rura drenażowa jest poprowadzona do studni chłonnej/ zbiorczej (3 kręgi). Po deszczu akurat często w tej studniu jest pełno. Instalator twierdzi że to też może powodować problem.

Wg instalatora to nie jest problem oczyszczalni(mimo iż było robione badania gruntu itd.) Jako iż, zależy mi na rozwiązaniu, najlepiej jak najszybszym i skutecznym problemu, proszę o pomoc czy zaproponowana klapa burzowa plus rury drenażowe spełnią wg was zadanie? Ewentualnie jakie widzielibyście przyczyny tego stanu i rozwiązania możliwe?

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, chcę ocieplić drewniany strop starego domu z lat 60. Dom jednokondygnacyjny, strych nieużytkowy, ściany z balii sosnowych ocieplone od zewnątrz styropianem, strop drewniany o konstrukcji od strony pomieszczenia ogrzewanego: karton gips -  deski - plewy ok 3-4 cm - 20 cm pustej przestrzeni - deski, po których można chodzić. Dach dwuspadowy, blachodachówka + membrana dachowa. Nie zależy mi na użytkowaniu powierzchni strychu, chcę położyć wełnę na wierzch stropu. Czy powinienem kłaść na deski folię paroizolacyjną (aktywną?) i na nią wełnę mineralną? Czy wełnę mineralną bezpośrednio na deskach? Nie chcę popełnić błędu i doprowadzić do gnicia/degradacji desek. Jak powinienem to wykonać?
    • Witam.  Proszę o pomoc w sprawie mojego dachu. Stary dom kupiony 7 lat temu. Około 2005 roku poprzednik zamontował blachodachówkę. Pod blachę niestety, zamiast membrany dachowej, została założona folia dachowa (FWK). Dach dwu spadowy. W chwili obecnej poddasze jest ocieplone 25cm wełny. Między folią dachową a wełną jest gęste sznurowanie i szczelina 5cm. W kalenicy jest nacięta folia dachowa. Latem planuje zdjęcie starej kalenicy, założenie taśmy kalenicowej z dziurkami i przykręcenie szerszej kalenicy w celu zwiększenia wentylacji. Od strony okapu będą szczeliny nawiewne. W jednej ze ścian szczytowych jest otwór 160mm i kratka wentylacyjna. W drugiej ścianie szczytowej nie mogłem wywiercić otworu bo jest tam przyłącze linią napowietrzną. Wełna jest położona od okapu między krokwiami  do 2/3 wysokości dachu i później przechodzi nad jętki. Czy tak ocieplony dach ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie? W normalnym świecie byłaby membrana dachowa wypuszczona do rynny, wełna by dolegała do membrany, ewentualne skropliny wpływałyby do rynny. Czy w moim przypadku sprawna wentylacja uchroni wełnę przed wilgocią? Żona uparła się na wełnę i niestety same z tego problemy... Wszystkie prace przeprowadzam sam. Żałuję że nie zrobiliśmy piany. Konstrukcja dachu sucha, szczelna, byłoby bez roboty i pewnie że nic by się nie zadziało. Proszę o cenę sytuacji.  
    • Czemu się wcześniej nie ogłaszałeś, musiałem sam malować. 
    • Dzień dobry, maluje mieszkania, domy, bura, lokale handlowe na terenie Warszawy i okolic. Działam sprawnie, fachowo i dokładnie. Termin u mnie to rzecz święta, zatem o punktualność martwić się nie trzeba, Zapraszam do zapoznania się z oferowanymi przeze mnie usługami na mojej stronie malowanie24.com   Zapraszam do kontaktu tel. 666-045-433 email: biuro@malowanie24.com
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...