zaworek rozdzielacza


MrTomo

Recommended Posts

Napisano

Muszę zrobić próbę szczelności podłogówki, w związku z tym do zaworu oryginalnie zamocowanego w rozdzielaczu postanowiłem wkręcić manometr.
Podczas wkręcania zawór zaczął się nieznacznie dokręcać.
Nie namyślając się za dużo, wykręciłem go zupełnie żeby zobaczyć jak jest uszczelniony.

Mam pewne obawy, czy taka uszczelka (oring) wystarczy aby zawór był szczelny przy ciśnieniu 4 bar?

Zawory 1 calowe również uszczelnione są podobnie, tylko proporcjonalnie grubszą uszczelką.
 

Jak do tej pory uszczelniałem wszystko zawsze pakułami i uszczelniaczem.
Zostawić to tak? Nie chciałbym się narobić jak osioł, żeby to potem rozkręcać?
 

IMG_20171030_124547.jpg

Napisano

Daj pakuły albo taśmę silikonową do armatury aby doszczelnić. Po co potem masz sie martwić jak można to zrobić od razu i mieć święty spokój. na pewno dodatkowym uszczelnieniem nie zaszkodzisz.

Napisano
  Dnia 30.10.2017 o 12:05, mhtyl napisał:

Daj pakuły albo taśmę silikonową do armatury aby doszczelnić. Po co potem masz sie martwić jak można to zrobić od razu i mieć święty spokój. na pewno dodatkowym uszczelnieniem nie zaszkodzisz.

Rozwiń  

W tym jednym zaworku mogę owinąć, ale nie wyobrażam sobie żeby w każdym.
Przyjmuję, że ta gumka wystarczy.
Później nie będę miał w układzie nawet 1 bara, gorzej przy próbie. Tego się tylko obawiałem.

Napisano
  Dnia 30.10.2017 o 12:15, MrTomo napisał:

W tym jednym zaworku mogę owinąć, ale nie wyobrażam sobie żeby w każdym.
Przyjmuję, że ta gumka wystarczy.
Później nie będę miał w układzie nawet 1 bara, gorzej przy próbie. Tego się tylko obawiałem.

Rozwiń  

U mnie jak była robiona instalacja c.o. to hydraulik na każdy zaworek taki jak pokazałeś dawał pakuły.

Napisano
  Dnia 30.10.2017 o 12:15, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Przy okazji dlaczego aż 4 bary ciśnienia w ogrzewaniu?

Rozwiń  

Aż 4? Próby nie powinno robić się nawet przy 6 bar?
Tyle (prawie) mam w sieci wodociągowej to tyle podłączę. 

  Dnia 30.10.2017 o 12:28, mhtyl napisał:

U mnie jak była robiona instalacja c.o. to hydraulik na każdy zaworek taki jak pokazałeś dawał pakuły.

Rozwiń  

Pomimo uszczelki, czy miałeś zaworki bez uszczelek?

Napisano
  Dnia 30.10.2017 o 12:32, MrTomo napisał:

 

Pomimo uszczelki, czy miałeś zaworki bez uszczelek?

Rozwiń  

Uszczelki były, ale tak jak powiedział hydraulik, guma z wiekiem traci swoje właściwości i faktycznie, pokazał mi stary zaworek z taka uszczelką, była spękana.

Napisano
  Dnia 30.10.2017 o 12:39, MrTomo napisał:

Śrubunki od pex-ów też uszczelniał dodatkowo?

Rozwiń  

Tak, tą część którą wkręcał w rozdzielacz oczywiście.

Napisano
  Dnia 30.10.2017 o 12:32, MrTomo napisał:

Aż 4? Próby nie powinno robić się nawet przy 6 bar?
Tyle (prawie) mam w sieci wodociągowej to tyle podłączę.

Rozwiń  

W pierwszym poście jest napisane, że to podłogówka, a nie instalacja wodociągowa. Dwie różne sprawy, w wodociągowej może być nawet 6 barów. W grzewczej znacznie mniej, nawet poniżej 1 bara, szczególnie w instalacjach z otwartym naczyniem wzbiorczym (tylko ciśnienie słupa wody).

Napisano
  Dnia 30.10.2017 o 15:53, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

W pierwszym poście jest napisane, że to podłogówka, a nie instalacja wodociągowa. Dwie różne sprawy, w wodociągowej może być nawet 6 barów. W grzewczej znacznie mniej, nawet poniżej 1 bara, szczególnie w instalacjach z otwartym naczyniem wzbiorczym (tylko ciśnienie słupa wody).

Rozwiń  

Jak dobrze zrozumiałem autora tematu to on chce podłączyć się pod sieć wodociągową tylko do próby szczelności.

Napisano
  Dnia 30.10.2017 o 15:53, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

W pierwszym poście jest napisane, że to podłogówka, a nie instalacja wodociągowa. Dwie różne sprawy, w wodociągowej może być nawet 6 barów. W grzewczej znacznie mniej, nawet poniżej 1 bara, szczególnie w instalacjach z otwartym naczyniem wzbiorczym (tylko ciśnienie słupa wody).

Rozwiń  

No przecież tak napisałem 

 

  Dnia 30.10.2017 o 12:15, MrTomo napisał:

Później nie będę miał w układzie nawet 1 bara

Rozwiń  

 

Ale próba ciśnieniowa musi być przynajmniej 2 bary  większa od nominalnej a min 4 bar ( o ile dobrze pamiętam)

W ciągu około 30 minut wytwarza się je dwukrotnie i przez następne 30 min nie może spaść więcej niż 0,6 bar

I to jest badanie wstępne

Powinno się też wykonać następne badanie, które przez 2-3 godz. utrzyma się nie spadają więcej niż 0,2-0,3 bara

Nie wiem po co aż takie historie, dla mnie wystarczy jak sprawdzę, czy nie sika z rur.
Resztą będę się przejmował za rok.
Teraz śpieszę się z wylewką.

  Dnia 30.10.2017 o 16:16, mhtyl napisał:

Jak dobrze zrozumiałem autora tematu to on chce podłączyć się pod sieć wodociągową tylko do próby szczelności.

Rozwiń  

Chociaż jeden czyta ze zrozumieniem :D

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...