Skocz do zawartości

Ocieplenie fundamentów i podłogi


Recommended Posts

Napisano

Ponieważ będą wylewane za niedługo fundamenty i trzeba ustalić ich górną wysokość - do poziomu układani styropianu - to muszę określić się już z grubością izolacji na podłodze.

Projekt zakłada 15 cm EPS 100, majster twierdzi, że 10 cm wystarczy bo grubsze to już wyrzucanie pieniędzy w błoto. W którą stronę iść?

 

I druga sprawa tyczy się też ocieplenia fundamentów. Projekt zakłada 18 cm - majster chce dawać 10 cm. Iść na krakowski targ i dać 15 cm ( o ile taka grubość jest) ?

 

Dodam, żę poziom zero jest 60 cm ponad obecny poziom gruntu. Projekt zakłada  jeszcze częściowe obsypanie fundamentów.

Gość mhtyl
Napisano
20 godzin temu, przemty napisał:

 

Projekt zakłada 15 cm EPS 100, majster twierdzi, że 10 cm wystarczy bo grubsze to już wyrzucanie pieniędzy w błoto. W którą stronę iść?

 

 

Daj te 15 cm, na tym nie stracisz. Czy planujesz ogrzewanie podłogowe? Jeżeli tak to nawet powiedziałbym aby dać 20 cm tylko musisz pamiętać aby chuda posadzkę wylać 5 cm poniżej jak pokazuje projekt po to abyś nie obniżył sobie wysokości pomieszczenia.

20 godzin temu, przemty napisał:

 

 

I druga sprawa tyczy się też ocieplenia fundamentów. Projekt zakłada 18 cm - majster chce dawać 10 cm. Iść na krakowski targ i dać 15 cm ( o ile taka grubość jest) ?

 

W tym przypadku 15 cm było by ok, ale pamiętaj na dobrej izolacji nigdy nie stracisz o koszt styropianu w stosunku do całej inwestycji i eksploatacji można rzec  że jest znikomy.

Gość mhtyl
Napisano
2 minuty temu, przemty napisał:

OK, a korzystając z okazji - instalacje kanalizacyjną robić przy fundamentach czy można później?

Po ubiciu piachu a przed wylaniem chudziaka połóż rury kanalizacyjne wszystkimi podejściami, przecież nie będziesz potem kuł chudziaka aby położyć rury. I jeszcze  przy stawianiu fundamentów zrób otwory/przepusty na rury aby tez potem nie musiał kuc ściany fundamentowej.

Sprawa jeszcze zrobienia przepusty pod wodę. Woda powinna iść na głębokości 1,2 m czyli poniżej ław fundamentowych. W planowanym miejscu gdzie woda ma wchodzić do domu połóż rurę pcv 110 z dwoma kolanami 45 stopni (dwa kolana 45 st dadzą Ci załamanie 90 st) w kształcie litery L i przez tak zrobione podejście bez problemu przepchniesz rurę od wody do domu.

Gość mhtyl
Napisano
Przed chwilą, przemty napisał:

Wedlug projektu kanalizacja ma wyjść z domu 30 cm poniżej dolnego poziomu ław

Nie patrz na projekt tylko na poziom gruntu. jak będzie rura wychodziła z domu około 0,5 m poniżej gruntu to będzie dobrze. jeżeli dasz rurę 30 cm powyżej ław to chcąc uzyskać odpowiedni spadek to szambo będziesz musiał zakopać na dużej głębokości. Najlepiej jak dopytasz o to swojego Kierownika albo instalatora co będzie Ci robił instalacje kanalizacyjną bo oni będą na miejscu i naocznie to zobaczą.

Napisano

Fundamenty stawia się do wysokości poziomej izolacji przeciwwilgociowej a nie cieplnej . Przy wyniesieniu poziomu O pod teren, w"dole" pod podłogą, przed wypełnieniem podsypem można włożyć dowolna grubość termoizolacji - przy braku ogrzewania podłogowego 10 cm wystarczy ale i 15 nie zaszkodzi. Nie chodzi o ocieplenie fundamentów, ale pewnie cokołu - na fundament w części podziemnej wystarczy 10 cm.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Formalnie - tak... Jest przecież:  
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...