Pomocnik Napisano 27 lutego 2017 Udostępnij #1 Napisano 27 lutego 2017 W domach jednorodzinnych najczęściej stosowane są stropy gęstożebrowe i żelbetowe wylewane na mokro na budowie, a także prefabrykowane i półprefabrykowane przygotowywane w fabryce. Niestety, ryzyko błędów wykonawczych nie zależy od technologii ich wykonania, a od sumienności i doświadczenia ekipy stawiającej dom. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/23260-11-bledow-popelnianych-przy-wykonywaniu-stropow Link do komentarza
Gość maslo Napisano 27 lutego 2017 Udostępnij #2 Napisano 27 lutego 2017 Witam, montowałem samodzielnie strop gęstożebrowy i moim zdaniem trudność tego rozwiązania jest bardzo niska Montuje się bardzo przyjemnie i szybko, nie trzeba robić pełnego deskowania i nie robi się dużej warstwy nadbetonu. Strop ma bardzo dobrą nośność i izolacyjność akustyczną i generalnie nie widzę minusów tego rozwiązania. Jedyna trudność to robienie wymianów, ale to jest już specyfika stropów tego typu. W Internecie jest sporo poradników jakby to można było zrobić. Pomaga też sam producent, który daje szczegółową instrukcję... Link do komentarza
Gość Jepi Napisano 18 października 2018 Udostępnij #3 Napisano 18 października 2018 Terriva ma bardzo dobrą nośność? Chyba sobie żartujesz. Ledwo spełnia normę. A wykonał pan siatkę stal. na stropie zgodnie z normą? Żebro rozdzielcze oraz wzmocnienia pod działówki? Link do komentarza
Gość Inwestor Napisano 28 czerwca 2019 Udostępnij #4 Napisano 28 czerwca 2019 Witam. Czy podparcie ok 4 cm płyt żelbetowych na ścianie jest błędem? Czy zakład nie powinien być większy? Link do komentarza
zenek Napisano 28 czerwca 2019 Udostępnij #5 Napisano 28 czerwca 2019 Dnia 28.06.2019 o 20:29, Gość Inwestor napisał: Witam. Czy podparcie ok 4 cm płyt żelbetowych na ścianie jest błędem? Czy zakład nie powinien być większy? Rozwiń Powinien. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 czerwca 2019 Udostępnij #6 Napisano 29 czerwca 2019 Dnia 28.06.2019 o 20:29, Gość Inwestor napisał: Witam. Czy podparcie ok 4 cm płyt żelbetowych na ścianie jest błędem? Czy zakład nie powinien być większy? Rozwiń Powinien wynosić około 10 cm. Link do komentarza
zenek Napisano 29 czerwca 2019 Udostępnij #7 Napisano 29 czerwca 2019 Dnia 28.06.2019 o 20:29, Gość Inwestor napisał: Witam. Czy podparcie ok 4 cm płyt żelbetowych na ścianie jest błędem? Czy zakład nie powinien być większy? Rozwiń Uściślę Zwykle jest to napisane w specyfikacji stropu prefabrykowanego. Na pewno zależy od rozpiętości i jego obciążenia użytkowego, oraz od materiału podparcia. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 czerwca 2019 Udostępnij #8 Napisano 29 czerwca 2019 Dnia 29.06.2019 o 11:20, zenek napisał: Uściślę Zwykle jest to napisane w specyfikacji stropu prefabrykowanego. Na pewno zależy od rozpiętości i jego obciążenia użytkowego, oraz od materiału podparcia. Rozwiń Prawda jest taka, że ok, jest to napisane w specyfikacji stropu, ale już wielkość podparcia nie zależy od rozpiętości stropu bo to nie ma znaczenia, natomiast podparcie jakie ma być też jest zapisane w specyfikacji i z tego co wiem to np strop płytowy z betonu komórkowego ytonga nie musi posiadać podparcia "twardego" Link do komentarza
zenek Napisano 29 czerwca 2019 Udostępnij #9 Napisano 29 czerwca 2019 Dnia 29.06.2019 o 11:34, mhtyl napisał: wielkość podparcia nie zależy od rozpiętości stropu bo to nie ma znaczenia, Rozwiń Myślę że ma - bo ciężar na cm2 stropu o rozpiętości 4m w stosunku do stropu o rozpiętości 10m będzie 2,5 raza większy, a przecież są stropy o wiele większe. Rodzaj belki też jest ważny - np. belka stalowa - a belka drewniana - a belka ceramiczna . Mają przecież różnie "twarde" końcówki. Nie wiem o co chodzi z tym "twardym" podparciem - pierwsze słyszę - ale skoro piszesz, to pewnie jest takie określenie. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 czerwca 2019 Udostępnij #10 Napisano 29 czerwca 2019 Dnia 29.06.2019 o 21:57, zenek napisał: Myślę że ma - bo ciężar na cm2 stropu o rozpiętości 4m w stosunku do stropu o rozpiętości 10m będzie 2,5 raza większy, a przecież są stropy o wiele większe. Rozwiń Jeżeli jest dłuższy niż 7 m (to jest chyba górna granica ale nie pamiętam dokładnie) wtedy stosuje się dodatkowe podparcia np podciągi a długość podparcia stropu na ścianie się nie zmienia. Dnia 29.06.2019 o 21:57, zenek napisał: Rodzaj belki też jest ważny - np. belka stalowa - a belka drewniana - a belka ceramiczna . Mają przecież różnie "twarde" końcówki. Rozwiń Tiaaaaaaaa szczególnie belka drewniana ma twardą końcówkę a belka metalowa w środku jest miękka a na końcu twarda czy ceramiczna. Nie rozwijaj tematu w niepożądanym kierunku, ok? Dnia 29.06.2019 o 21:57, zenek napisał: Nie wiem o co chodzi z tym "twardym" podparciem - pierwsze słyszę - ale skoro piszesz, to pewnie jest takie określenie. Rozwiń Strop powinien leżeć na poduszce betonowej (nie wiem czy to określenie fachowe) nie może spoczywać bezpośrednio na ścianie, są tez specjalne kształtki w kształcie litery L która stanowi zarazem szalunek tracony. Link do komentarza
zenek Napisano 30 czerwca 2019 Udostępnij #11 Napisano 30 czerwca 2019 (edytowany) Dnia 29.06.2019 o 22:13, mhtyl napisał: Jeżeli jest dłuższy niż 7 m (to jest chyba górna granica Rozwiń Czego granica, jakiego stropu? Dnia 29.06.2019 o 22:13, mhtyl napisał: iaaaaaaaa szczególnie belka drewniana ma twardą końcówkę a belka metalowa w środku jest miękka a na końcu twarda czy ceramiczna. Rozwiń Fert: DZ: strop drewniany - belka dr. 20 cm: No i poczytaaj taki materiał t. płyt sprężonych (wytłuścłem niektóre zdania), a całość: http://www.stropy.pl/pliki/STROP-SMART-Plyty-Sprezone-SPK-Informacje-o-produkcie.pdf I frag. nt. oparcia: "W przypadku nierównej powierzchni oparcia, płyty SPK układamy na warstwie zaprawy cementowej o grubości zapewniającej wyrównanie powierzchni. W przypadku opierania płyt na prefabrykacie betonowym (ściana, belka) w celu ochrony krawędzi tego prefabrykatu proponuje się opieranie płyt SPK na taśmie z elastycznego materiału np. PU. Zaleca się opieranie płyt SMART na systemowych kształtkach wieńcowych typu L i C produkcji firm Konbet Poznań oraz Fabryka Stropów. W przypadku płyt SMART, ze względu na tzw. górne sprężenie stosuje się oparcie bezpośrednie na ścianie z cegły pełnej, betonowej oraz silikatowej. Nie można opierać bezpośrednio płyt SMART na ścianach z materiałów o niższej wytrzymałości niż wyżej wymienione (do których należą m.in. beton komórkowy, cegła kratówka, pustak keramzytowy), w tym przypadku oparcie bezpośrednie realizuje się poprzez: • Przemurowanie min. 3 warstw cegłą pełną. • Oparcie płyt SMART na kształtkach wieńcowych typu L (zewnętrzna) oraz C (wewnętrzna). • Zastosowanie tzw. wieńca opuszczonego (przy minimalnej warstwie betonu pod stropem 4 cm). Dopuszcza się również bezpośrednie opieranie sprężonych płyt kanałowych SPK oraz Lekkiego Stropu Panelowego SMART na belkach stalowych lub podciągach żelbetowych z równą powierzchnią oparcia. Podczas układania na podporach, szczególną uwagę należy zwrócić na równomierną głębokość oparcia płyt. Dokumentacja techniczna przewiduje minimalna głębokość oparcia płyt: • SMART 15, SMART 20, SPK 15 i SPK 20 - 7 cm, • SKP 26,5 - 8 cm, • SPK 32 - 10 cm. Minimalna szerokość wieńca wynosi 4 cm. Wartość oparcia jest zależna od parametrów materiałów z których wykonano konstrukcję nośną. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, wartości oparcia płyt należy traktować jako minimalne (swoboda obrotu ), natomiast w konstrukcjach ściennych za nominalne i nie należy ich zwiększać (praca z częściowym utwierdzeniem). Po ułożeniu płyt należy wyrównać powierzchnie dolne poszczególnych płyt, za pomocą specjalnej dźwigni lub przez dokonanie obciążeń wstępnych, stosuje się także tymczasowe podpory montażowe. Po montażu płyt należy ułożyć wieńce i zbrojenia przypodporowe." Jak widzisz szerokość oparcia zależy od róznych czynników Edytowano 30 czerwca 2019 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 czerwca 2019 Udostępnij #12 Napisano 30 czerwca 2019 Przecież pisałem wcześniej że oparcie stropu powinno wynosić około 10 cm i pisałem to nie podpierając się netem, to samo dotyczy podparcia jak ja to nazwałem "twardego" na poduszce cementowej czy na kształtkach L. Co do max długości stropu chodzi o rozpiętość gdzie nie trzeba stosować dodatkowego podparcia czyli ściana od ściany jest bodajże max 7 m. Link do komentarza
zenek Napisano 30 czerwca 2019 Udostępnij #13 Napisano 30 czerwca 2019 Dnia 30.06.2019 o 13:35, mhtyl napisał: Co do max długości stropu chodzi o rozpiętość gdzie nie trzeba stosować dodatkowego podparcia czyli ściana od ściany jest bodajże max 7 m. Rozwiń http://www.konbet.com.pl/PLYTY_STROPOWE_STRUNOBETONOWE_SPK,1604.html cyt: " Płyty Stropowe Strunobetonowe SPK podobnie jak Lekki Strop Panelowy SMART są odpowiedzią na coraz wyraźniejsze zapotrzebowanie rynku na produkty prefabrykowane minimalizujące czas budowy. Do produkcji kanałowych płyt strunobetonowych wykorzystuje się stal o wytrzymałości 1860MPa lub np. 2160MPa, wymagana jest również wysoka klasa betonu C40/50 dlatego gotowy prefabrykat zyskuje szereg unikalnych właściwości: wytrzymałość do 40 kN, rozpiętości do 26m, lepsza dźwiękoizolacyjność oraz odporność na warunki atmosferyczne. Przenoszenie znacznych obciążeń przez elementy tego typu, przy niewielkim ciężarze własnym oraz osiąganie dużej nośności sprawia, że może być montowany w każdym rodzaju budynków. Stropy z kanałowych płyt strunobetonowych nie zabierają wiele przestrzeni, dzięki niższej wysokości konstrukcyjnej zyskuje się na kubaturze pomieszczenia. Bez problemu pozwalają też na łączenie z elementami, które wykonano w innej technologii. Korzyści: Oszczędzasz czas – modułowość produktu -120 cm szerokości i rozpiętości sięgające do 26m zapewniają szybkie i proste pokrycie powierzchni stropowanej." Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 czerwca 2019 Udostępnij #14 Napisano 30 czerwca 2019 Wyciągasz jakieś strop który stosuje się w halach czy innych obiektach produkcyjnych lub użyteczności publicznej, tu mówimy o budownictwie jednorodzinnym. Widziałeś aby ktoś dał strop o grubości 50 cm bo na taki sie powołujesz. W budownictwie jednorodzinnym stosuje się stropy tupu 15 - 20 a one mają do 9 m rozpiętości, napisałem że 7 m bo nie pamiętałem dokładnie, ale jak widać dużo sie nie pomyliłem. Link do komentarza
Gość DD Napisano 24 sierpnia 2019 Udostępnij #15 Napisano 24 sierpnia 2019 W artykule krytykujemy 11 błędów przy wykonywaniu stropów, zaś w filmie poziomość stropu jest sprawdzana na pręcie zbrojeniowym... Słabo coś z tym podejściem do wykonania!!! Link do komentarza
Gość inżynier budownictwa Napisano 28 października 2021 Udostępnij #16 Napisano 28 października 2021 Najlepsze w tym wszystkim jest to, że na budownictwie znają się wszyscy. Takich bzdur to już dawno nie czytałem. Link do komentarza
retrofood Napisano 28 października 2021 Udostępnij #17 Napisano 28 października 2021 Dnia 28.10.2021 o 08:17, Gość inżynier budownictwa napisał: Najlepsze w tym wszystkim jest to, że na budownictwie znają się wszyscy. Takich bzdur to już dawno nie czytałem. Rozwiń Cieszę się, że wreszcie znalazł się znafca, który wszystkich przebił swoją niedościgłą wiedzą. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się