Skocz do zawartości

Okna z nawiewnikiem do poddasza


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam serdecznie,

Sugeruję zastosowanie nawiewnika we wszystkich oknach dachowych jeżeli w budynku będzie wentylacja grawitacyjna.

Polecam wykorzystanie okien wyposażonych w nawiewnik automatyczny V40p - konstrukcja tego nawiewnika zapewnia odpowiednią wentylację i zachowanie szczelności na wodę opadową nawet przy różnicy ciśnień wynoszącej 900[Pa] (co odpowiada wiatrowi o prędkości powyżej 134km/h), dla kąta montażu już od 15º – również w pozycji otwartej.

W okresie zimowym przy dużych różnicach temperatur i podmuchach wiatru napływ powietrza z zewnątrz przez standardowe nawiewniki może być zbyt duży jednak konstrukcja nawiewnika V40P (który jest stosowany w większości okien dachowych FAKRO) pozwala na zmniejszenie ilości przepływającego powietrza chroniąc przed nadmiernym wychłodzeniem pomieszczeń, co wydatnie zmniejsza koszty ogrzewania.

 

58a578b098cfa_Beztytuu.jpg.f64ea75e37c290ba8701eb8a977d2639.jpg

 

Z poważaniem

Konsultant FAKRO

Edytowano przez Eksperci Fakro (zobacz historię edycji)
Gość Razmes
Napisano

Mogą być nawet i formie zespolenia pionowego i poziomego (2+2), wtedy otrzymamy ciekawe rozwiązanie. Oczywiście wszystko kwestia konstrukcji dachu, planowanego wyglądu z zewnątrz.

Przy ewentualnej rekuperacji nawiewniki nie są konieczne.

Sam w pod względem relacji parametry/cena nie jestem w sumie zwolennikiem okien dachowych. Jeżeli jest możliwość na etapie projektu powiększenia okien elewacyjnych lub ich dodania to jestem za. Chyba, że to kopertówka bez lukarn...

Napisano

Witam,

Zgodnie z tym co wcześniej napisałem każdy nawiewnik możemy ręcznie zamknąć - w takiej pozycji nawiewnik nie zakłóca działania wetylacji mechnicznej.

Dodatkowo istnieje też możliwość zamówienia okna obrotowego typu np. FTP-V również bez nawiewnika (FTP).

Z poważaniem

Konsultant FAKRO

Napisano (edytowany)

Tiiiaaa.

Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.

Podstawa prawna - Rozporządzenie w sprawie WT ....... § 155.4.

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano

Witam,

Według aktualnej wersji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ma takiego zapisu.

Tekst jednolity uwzględnia obowiązujące przepisy według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r.

§ 155.
1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania,
opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych
przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub
klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję
umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57
dla danego pomieszczenia.

2. Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do
przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być zaopatrzone
w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia
z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie
przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników.

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż
wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza
zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić
przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub
w innych częściach przegród zewnętrznych.

4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie
z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.


Nawiewniki stosowane w oknach FAKRO spełniają wytyczne pkt. 2 "...powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia...".

 

Z poważaniem

Konsultant FAKRO

Napisano

Tiaaa.

36 minut temu, Eksperci Fakro napisał:

Nawiewniki stosowane w oknach FAKRO spełniają wytyczne pkt. 2 "...powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia...".

Spełniają tylko jeden z warunków - nie spełniają wymogu z przywołanej (w § 155.4. - patrz Zał.nr.1. poz.33.) i obowiązującej normy : PN-B-03430:1983/Az3:2000, a ściślej pkt.2.1.5. (wymagania przytoczone w poście #7).

Napisano

Witam,

Nawiewniki są standardowym elementem wyposażeniem okien Fakro serii Profi, nie są sprzedawane jako osobne elementy. Parametry nawiewników zostały dostosowane do oczekiwań klientów oraz konstrukcji okien.

Ponieważ okna dachowe FAKRO z nawiewnikami są modelami uniwersalnymi oferowanymi w wielu krajach dlatego posiadają funkcję zamknięcia. Z uwagi na stosowanie okien dachowych w budynkach z rekuperacją całkowite zamknięcie nawiewnika jest funkcją którą oczekują klienci również w Polsce.

Konstrukcja nawiewników w oknach FAKRO pozwala na pozostawienie zalecanego, minimalnego przepływu powietrza.
Ustawienie nawiewnika w pozycji 20% otwarcia pozwala na zapewnienie wymaganego przepływu.

 

Z poważaniem

Konsultant FAKRO

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:    
    • W miejscu łączenia płyt obydwie sąsiadujące krawędzie muszą być sztywno zamocowane do tego samego elementu konstrukcyjnego i wtedy nic nie będzie pękało, niezależnie od pracy budynku.  Nie bardzo chce mi się wierzyć, że masz tak zrobione. Coś wg mnie jest nie tak. Poza tym, czy spoiny były zabandażowane? (czy była taśma zbrojąca szczelinę?)     A jeśli chodzi o gruntowanie przed malowaniem, to oczywiście, że tak, trzeba zagruntować..    Może mocowanie jest zbyt rzadkie? Co ile cm są wkręty?
    • Tak były to po długości pęknięcia wydaje mi się że od pracy budynku ,bo krawędzie płyty są zamocowane normalnie czy po wyszlifowaniu tego i przed malowaniem zagruntować te miejsca robione ?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...