Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Pomocnik

Okna z nawiewnikiem do poddasza

Recommended Posts

Witam serdecznie,

Sugeruję zastosowanie nawiewnika we wszystkich oknach dachowych jeżeli w budynku będzie wentylacja grawitacyjna.

Polecam wykorzystanie okien wyposażonych w nawiewnik automatyczny V40p - konstrukcja tego nawiewnika zapewnia odpowiednią wentylację i zachowanie szczelności na wodę opadową nawet przy różnicy ciśnień wynoszącej 900[Pa] (co odpowiada wiatrowi o prędkości powyżej 134km/h), dla kąta montażu już od 15º – również w pozycji otwartej.

W okresie zimowym przy dużych różnicach temperatur i podmuchach wiatru napływ powietrza z zewnątrz przez standardowe nawiewniki może być zbyt duży jednak konstrukcja nawiewnika V40P (który jest stosowany w większości okien dachowych FAKRO) pozwala na zmniejszenie ilości przepływającego powietrza chroniąc przed nadmiernym wychłodzeniem pomieszczeń, co wydatnie zmniejsza koszty ogrzewania.

 

58a578b098cfa_Beztytuu.jpg.f64ea75e37c290ba8701eb8a977d2639.jpg

 

Z poważaniem

Konsultant FAKRO

Edytowano przez Eksperci Fakro (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tiaaa.

Każdy (pokazany) nawiewnik (ciśnieniowy) ma wydajność ponad 50m3/h.

4 okna to dobrze ponad 200m3/h  :icon_eek: - po co, skoro potrzeba 20m3/h na jedną osobę przewidziana w tej sypialni ?

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Widać ktoś jest bogaty ima fantazję mieć okna na obu połaciach dachu - po dwa naprzeciw siebie, to nie musi być duża sypialnia...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes

Mogą być nawet i formie zespolenia pionowego i poziomego (2+2), wtedy otrzymamy ciekawe rozwiązanie. Oczywiście wszystko kwestia konstrukcji dachu, planowanego wyglądu z zewnątrz.

Przy ewentualnej rekuperacji nawiewniki nie są konieczne.

Sam w pod względem relacji parametry/cena nie jestem w sumie zwolennikiem okien dachowych. Jeżeli jest możliwość na etapie projektu powiększenia okien elewacyjnych lub ich dodania to jestem za. Chyba, że to kopertówka bez lukarn...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Zgodnie z tym co wcześniej napisałem każdy nawiewnik możemy ręcznie zamknąć - w takiej pozycji nawiewnik nie zakłóca działania wetylacji mechnicznej.

Dodatkowo istnieje też możliwość zamówienia okna obrotowego typu np. FTP-V również bez nawiewnika (FTP).

Z poważaniem

Konsultant FAKRO

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tiiiaaa.

Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.

Podstawa prawna - Rozporządzenie w sprawie WT ....... § 155.4.

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Według aktualnej wersji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ma takiego zapisu.

Tekst jednolity uwzględnia obowiązujące przepisy według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r.

§ 155.
1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania,
opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych
przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub
klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję
umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57
dla danego pomieszczenia.

2. Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do
przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być zaopatrzone
w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia
z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie
przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników.

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż
wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza
zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić
przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub
w innych częściach przegród zewnętrznych.

4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie
z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.


Nawiewniki stosowane w oknach FAKRO spełniają wytyczne pkt. 2 "...powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia...".

 

Z poważaniem

Konsultant FAKRO

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tiaaa.

36 minut temu, Eksperci Fakro napisał:

Nawiewniki stosowane w oknach FAKRO spełniają wytyczne pkt. 2 "...powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia...".

Spełniają tylko jeden z warunków - nie spełniają wymogu z przywołanej (w § 155.4. - patrz Zał.nr.1. poz.33.) i obowiązującej normy : PN-B-03430:1983/Az3:2000, a ściślej pkt.2.1.5. (wymagania przytoczone w poście #7).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Nawiewniki są standardowym elementem wyposażeniem okien Fakro serii Profi, nie są sprzedawane jako osobne elementy. Parametry nawiewników zostały dostosowane do oczekiwań klientów oraz konstrukcji okien.

Ponieważ okna dachowe FAKRO z nawiewnikami są modelami uniwersalnymi oferowanymi w wielu krajach dlatego posiadają funkcję zamknięcia. Z uwagi na stosowanie okien dachowych w budynkach z rekuperacją całkowite zamknięcie nawiewnika jest funkcją którą oczekują klienci również w Polsce.

Konstrukcja nawiewników w oknach FAKRO pozwala na pozostawienie zalecanego, minimalnego przepływu powietrza.
Ustawienie nawiewnika w pozycji 20% otwarcia pozwala na zapewnienie wymaganego przepływu.

 

Z poważaniem

Konsultant FAKRO

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×