Prowadzenie rur C.O. i W.U. w ziemi.


Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie.
W przyszlosci chce postawic garaz/budynek gospodarczy w ktorym ma być prąd, instalcja C.O. I W.U. Wszystko ma byc pociagniete z domu. Za kilka tygodni bede mial ukladany pozbruk, dlatego teraz musze zaszykowac instalacje C.O. oraz W.U. aby pozniej nie zrywac kostki. W tygodniu ma przyjsc takze elektryk ktory zrobi wykop od piwnicy domu do miejsca w ktorym bedzie stal garaz (glebokosc 90cm, szerokosc lopaty). W tym wykopie umiesci waz elektroinstalacyjny i w kazdym momencie bedzie mozna przeciagnac odpowiedni kabel bez koniecznosci zdywania kostki.
Rury preizolowane do C.O. sa bardzo drogie, dlatego chcialbym sie dowiedzieć czy mozna podobnie jak elektryk zaszykowac jakis kanal/tunel w ziemi np. z rur kanalizacyjnych przez ktory pozniej bede mogl przelozyc rury preizolowane C.O. i wody uzytkowej.

Bardzo prosze o odpowiedź na ponizsze pytania;

1) Jakie sa zasady prowadzenia rur C.O. w ziemi (glebokosci, czy posypuje sie piaskiem itd.)?
2) Jakie sa zasady prowadzenia rur W.U. w ziemi?
3) Czy mozna zaszykowac podobnie jak elektryk, narazie tylko jakis kanal? (np. z rur kanalizacyjnych ) przez ktory w dowolnym momencie bede mogl przelozyc rury preizolowane
4) Czy w takim jednym tunelu bedzie mozna razem poprowadzic rure do C.O oraz W.U.?
5) Najwazniejsze! Czy taki kanal z C.O. i W.U. moge umiescic razem z wezem elektroinstalacyjnym w tym samym wykopie? Np. Waz elektroinstalacyjny umieszcze na glebokosci x a kanal z C.O. i W.U. na glebokosci y. Jesli jest to mozliwe, prosze napisac jak to dokladnie zrobic.

Czekam na pomoc i z gory dziekuje,
Lukasz.
Napisano
Nie podajesz jaka będzie długość podłączenia i użytkowania nawierzchni (obciążenia). Profesjonalnie sieć c.o. układa się w kanałach żelbetowych a rury wymagają b, dobrej izolacji cieplnej. Przy kilkumetrowych doprowadzeniach można wykorzystać dowolne rury osłonowe o średnicy umożliwiającej wprowadzenie przewodów grzewczych o odpowiednio grubej izolacji cieplnej.

Ważne, aby do izolacji nie przedostawała się woda - znacząco zmniejsza jej ciepłochronność, co może wpływać na głębokość prowadzenia. Rurę zimnej wody można układać bezpośrednio w gruncie na głębokości poniżej strefy przemarzana - ok. 1,2 m.
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam serdecznie.
W przyszlosci chce postawic garaz/budynek gospodarczy w ktorym ma być prąd, instalcja C.O. I W.U. Wszystko ma byc pociagniete z domu. Za kilka tygodni bede mial ukladany pozbruk, dlatego teraz musze zaszykowac instalacje C.O. oraz W.U. aby pozniej nie zrywac kostki. W tygodniu ma przyjsc takze elektryk ktory zrobi wykop od piwnicy domu do miejsca w ktorym bedzie stal garaz (glebokosc 90cm, szerokosc lopaty). W tym wykopie umiesci waz elektroinstalacyjny i w kazdym momencie bedzie mozna przeciagnac odpowiedni kabel bez koniecznosci zdywania kostki.
Rury preizolowane do C.O. sa bardzo drogie, dlatego chcialbym sie dowiedzieć czy mozna podobnie jak elektryk zaszykowac jakis kanal/tunel w ziemi np. z rur kanalizacyjnych przez ktory pozniej bede mogl przelozyc rury preizolowane C.O. i wody uzytkowej.

Bardzo prosze o odpowiedź na ponizsze pytania;

1) Jakie sa zasady prowadzenia rur C.O. w ziemi (glebokosci, czy posypuje sie piaskiem itd.)?
2) Jakie sa zasady prowadzenia rur W.U. w ziemi?
3) Czy mozna zaszykowac podobnie jak elektryk, narazie tylko jakis kanal? (np. z rur kanalizacyjnych ) przez ktory w dowolnym momencie bede mogl przelozyc rury preizolowane
4) Czy w takim jednym tunelu bedzie mozna razem poprowadzic rure do C.O oraz W.U.?
5) Najwazniejsze! Czy taki kanal z C.O. i W.U. moge umiescic razem z wezem elektroinstalacyjnym w tym samym wykopie? Np. Waz elektroinstalacyjny umieszcze na glebokosci x a kanal z C.O. i W.U. na glebokosci y. Jesli jest to mozliwe, prosze napisac jak to dokladnie zrobic.

Czekam na pomoc i z gory dziekuje,
Lukasz.


Minimalne przykrycie bez obciążeń dynamicznych wynosi 0,5m. W przypadku gdy ponad przewodem odbywa się ruch kołowy, rurociągi należy zagłębić na min 1m. Rurociąg powinien być umieszczony w podsypce z piasku o grubości co najmniej 10cm wokół rury. Piasek nie powinien zawierać ostrych elementów.

Rury kan. PCV zewnętrzne są w 3 wariantach wytrzymałości
sn2 , sn4 , sn8 dobierasz odpowiednie do inwestycji.
Są ze ścianką litą i ze ścianką z rdzeniem spienionym.
Napisów szukaj przy kielichu i wzdłuż rury .

Składaj na uszczelki żeby wody grunt. nie przedostały się do izolacji cieplnej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.  
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego". 
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...