[attachment=20830:5_lat_z_PCi.png]
Zwracam uwagę na 5. kolumnę PCi - Taryfa I (dzienna) - efekt zmian w ustawieniach oraz w części elektrycznej PCi (zegar + styczniki).



A czy były jakieś wydatki na konserwację, przeglądy gwarancyjne - jeśli były, to jakie?
Napisano (edytowany)
Cytat

A czy były jakieś wydatki na konserwację, przeglądy gwarancyjne - jeśli były, to jakie?


Produkt (w niewiedzy) kupiłem bez gwarancji.
Dzięki temu nie ponosiłem kosztów przeglądów.
Ale przeglądam, a właściwie oglądam ją osobiście, nawet kilka razy dziennie icon_wink.gif Edytowano przez eres (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witajcie!

Takie moje małe podsumowanie:
[attachment=20830:5_lat_z_PCi.png]
Zwracam uwagę na 5. kolumnę PCi - Taryfa I (dzienna) - efekt zmian w ustawieniach oraz w części elektrycznej PCi (zegar + styczniki).



rozumiem że w tej tabelce podałeś kW a nie zł jakie wydałeś na prąd icon_biggrin.gif
trochę ciężko się do tego odnieść nie wiem jaki masz dom ilu mieszkańców itp itd
Napisano
Cytat

Produkt (w niewiedzy) kupiłem bez gwarancji.
Dzięki temu nie ponosiłem kosztów przeglądów.
Ale przeglądam, a właściwie oglądam ją osobiście, nawet kilka razy dziennie icon_wink.gif



ja kupiłem z gwarancją i też nie ponosiłem żadnych kosztów przeglądów.
przeglądy miałem podobnie jak kolega wyżej napisał icon_smile.gif

Cytat

rozumiem że w tej tabelce podałeś kW a nie zł jakie wydałeś na prąd icon_biggrin.gif
trochę ciężko się do tego odnieść nie wiem jaki masz dom ilu mieszkańców itp itd


a po co podawać w zł, skoro kwh są uniwersalne?
możesz podstawić ceny od swojego dostawcy i przeliczyć

po wynikach zużycia wnioskuję, że kolega ma dom ocieplony podobnie do mojego icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

rozumiem że w tej tabelce podałeś kW a nie zł jakie wydałeś na prąd icon_biggrin.gif


W tabelce podałem wartości (zaokrąglone) w kWh.
W złotówkach to było:
od 3600 zł w roku 2009
do 2900 zł w roku 2014.

Cytat

trochę ciężko się do tego odnieść nie wiem jaki masz dom ilu mieszkańców itp itd


Cytat

po wynikach zużycia wnioskuję, że kolega ma dom ocieplony podobnie do mojego icon_smile.gif


Opisałem to na samej górze w wątku Pierwszy rok z PC
i raczej wiele się nie zmieniło.

I jeszcze jedno małe zestawienie

DSC01446.jpg

Edytowano przez eres (zobacz historię edycji)
Napisano
widzę, że temperatury DZ też w porządku
dla porównania - jakie masz teraz aktualnie temperatury DZ? - najlepiej jakbyś po 1h pracy
u po około 12h pracy PC mam 4/1. Po 1h pracy jest 5/2
czujniki skalowałem wodą lodową rok temu, podaje wartości po korekcie (bo pokazują jeszcze wyżej)
Napisano
Cytat

widzę, że temperatury DZ też w porządku
dla porównania - jakie masz teraz aktualnie temperatury DZ? - najlepiej jakbyś po 1h pracy
u po około 12h pracy PC mam 4/1. Po 1h pracy jest 5/2
czujniki skalowałem wodą lodową rok temu, podaje wartości po korekcie (bo pokazują jeszcze wyżej)


W ubiegłym roku miałem temperatury:

DSC01446.jpg


Pomiaru staram się zawsze dokonywać po ok. godzinie pracy PCi.
Nigdy nie kalibrowałem czujników.
Np. czujnik powietrza zewnętrznego od początku pokazuje ~1 st. wyżej niż tradycyjny termometr (czyli w granicach błędu).
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Odgrzeję trochę temat.
Czy masz zrobiony audyt energetyczny domu ? Ciekaw jestem ile z niego wychodzi zapotrzebowania na energię. Jaką sprawność ma twoja pompa ?
Napisano
Cytat

Czy masz zrobiony audyt energetyczny domu ?


Nie.

Cytat

Ciekaw jestem ile z niego wychodzi zapotrzebowania na energię.


Wg danych za 2014 rok:
Cała energia el./pow. domu = 45 kWh/m2/rok
En. el. tylko na CO+CWU/pow. domu = 21 kWh/m2/rok

Cytat

Jaką sprawność ma twoja pompa ?


Nie wiem.
  • 2 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej?   2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam    
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne. 
    • Podbudowa pod komin jest kluczowym elementem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji komina. Należy o to zadbać już na etapie fundamentów. Na płycie robimy izolację poziomą, a na niej murujemy bloczki betonowe. To na nich staną kominy systemowe. Zaczynamy również murować pustaki wentylacyjne pod sufitem, które przejdą niedługo przez strop.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...