hansheiman Napisano 28 grudnia 2014 #1 Napisano 28 grudnia 2014 (edytowany) Witam wszystkich.W nowo kupionym mieszkaniu o pow.86m2 zainstalowalem pompe ciepla Euros AQUA+ dla cwu no i po tygodniu uzytkowania z przerazeniem stwierdzilem ogromne zuzycie energii tj. ok 1kw na godz pracy pompy przy zadanej temp. 45st i temp. otoczenia ok.15st i tutaj moje pytanie czy ktos z Panstwa ma doswiadczenie z taka sama badz o podobnych parametrach Pc i jak wyglada to u Panstwa bo na moje oko to wychodzi ze wydalem w sumie ponad 10.000tys zl na darmo.Z gory dziekuje za wszelkie info i porady. Edytowano 28 grudnia 2014 przez hansheiman (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 29 grudnia 2014 #2 Napisano 29 grudnia 2014 Spokojnie.Zasobnik wody tej pompy ciepła ma pojemność 285l.Przy założeniu że grzejesz całość zładu od temp. 8-10oC do 45oC (delta "t" = 35-37K) pojemność cieplna zładu to 11,64kWhCOP tej PPCi to 4,2 dla A20/W45, a moc osiągana dla takich parametrów DZ i GZ to 3kW.Moc grzewcza dla A15/W45 spada do 2,6kW więc pewnie i COP będzie trochę niższy niż 4,0.Dla podgrzania wody o takiej objętości (przy zachowaniu takiej delty "t") ta PCi powinna zużyć około 2,9kWh w czasie około 4,5 godziny co daje średnie zużycie na godzinę około 0,7kWh.Ty pisze że zużycie energii wynosi 1kWh na godzinę pracy.Trochę duża rozbieżność.Doprecyzuj:- temperatura otoczenia 15 oC - czy to znaczy że pompa stoi w pomieszczeniu o takiej temperaturze, czy jest to temperatura DZ (powietrza zasysanego);- jaka jest rzeczywista delta "t", bo oczywistym wydaje się fakt że cały zład nie jest ogrzewany od temperatury wody na poborze;- czy podczas pracy nie włącza się grzałka dla trybu EXPRES? 1
bajbaga Napisano 29 grudnia 2014 #3 Napisano 29 grudnia 2014 Cytat z przerazeniem stwierdzilem ogromne zuzycie energii tj. ok 1kw na godz pracy pompy przy zadanej temp. 45st ...... Tak na marginesie.Gdyby nie PCi, to zużycie na podgrzanie tej ilości CWU byłoby co najmniej 3 razy większe.
hansheiman Napisano 29 grudnia 2014 Autor #4 Napisano 29 grudnia 2014 Bardzo dziekuje za odp.Temp.otoczenia 15stTemp.pow.zasysanego nie wiem dlaczgo ale pokazuje 32st.Temp.skraplania -12st.Tryb. automode temp.zadana 45st.Czas ostatniego grzania to 12 godzin /zuzyta energja to ok 13,5kwh /nie wystarczalo cieplej wody dla dwoch osob.Nie wiem co to jest ta delta T-.....W kazdym badz razie ewidentnie jest cos nie tak.Bende wdyieczny za wszelkie sugestije i porady. Cytat Tak na marginesie.Gdyby nie PCi, to zużycie na podgrzanie tej ilości CWU byłoby co najmniej 3 razy większe. Na podgrzanie ok 200 litrow wody moja PC potrzebowala ok 12 godz i 13.5kwh ..... Cytat Spokojnie.Zasobnik wody tej pompy ciepła ma pojemność 285l.Przy założeniu że grzejesz całość zładu od temp. 8-10oC do 45oC (delta "t" = 35-37K) pojemność cieplna zładu to 11,64kWhCOP tej PPCi to 4,2 dla A20/W45, a moc osiągana dla takich parametrów DZ i GZ to 3kW.Moc grzewcza dla A15/W45 spada do 2,6kW więc pewnie i COP będzie trochę niższy niż 4,0.Dla podgrzania wody o takiej objętości (przy zachowaniu takiej delty "t") ta PCi powinna zużyć około 2,9kWh w czasie około 4,5 godziny co daje średnie zużycie na godzinę około 0,7kWh.Ty pisze że zużycie energii wynosi 1kWh na godzinę pracy.Trochę duża rozbieżność.Doprecyzuj:- temperatura otoczenia 15 oC - czy to znaczy że pompa stoi w pomieszczeniu o takiej temperaturze, czy jest to temperatura DZ (powietrza zasysanego);- jaka jest rzeczywista delta "t", bo oczywistym wydaje się fakt że cały zład nie jest ogrzewany od temperatury wody na poborze;- czy podczas pracy nie włącza się grzałka dla trybu EXPRES? Bardzo dziekuje za odp.Temp.otoczenia 15stTemp.pow.zasysanego nie wiem dlaczgo ale pokazuje 32st.Temp.skraplania -12st.Tryb. automode temp.zadana 45st.Czas ostatniego grzania to 12 godzin /zuzyta energja to ok 13,5kwh /nie wystarczalo cieplej wody dla dwoch osob.Nie wiem co to jest ta delta T-.....W kazdym badz razie ewidentnie jest cos nie tak.Bende wdzieczny za wszelkie sugestje i porady.
Jani_63 Napisano 30 grudnia 2014 #5 Napisano 30 grudnia 2014 Na pierwszy rzut oka wychodzi że wodę podgrzewa grzałka bezpośrednio energią elektryczną (zużycie energii ~ pojemność cieplna zładu), tyle że grzałka ma mieć 2000W mocy, a czas pracy wskazywałby na grzanie mocą 1000W.Ale za to idealnie się zgadza zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia.Być może są tam dwie grzałki po 1000W każda.Coś jest ewidentnie skopane przy podłączaniu.Wniosek: instalator do powieszania za cohones, bo nie chce mi się wierzyć żeby sama pompa była uszkodzona (całkowicie niesprawna), choć i to jest możliwe w minimalnym procencie... ale naprawdę w minimalnym.PS.Detla "t" to różnica temperatur o jaką urządzenie podgrzewa wodę. 1
hansheiman Napisano 30 grudnia 2014 Autor #6 Napisano 30 grudnia 2014 (edytowany) Cytat Spokojnie.Zasobnik wody tej pompy ciepła ma pojemność 285l.Przy założeniu że grzejesz całość zładu od temp. 8-10oC do 45oC (delta "t" = 35-37K) pojemność cieplna zładu to 11,64kWhCOP tej PPCi to 4,2 dla A20/W45, a moc osiągana dla takich parametrów DZ i GZ to 3kW.Moc grzewcza dla A15/W45 spada do 2,6kW więc pewnie i COP będzie trochę niższy niż 4,0.Dla podgrzania wody o takiej objętości (przy zachowaniu takiej delty "t") ta PCi powinna zużyć około 2,9kWh w czasie około 4,5 godziny co daje średnie zużycie na godzinę około 0,7kWh.Ty pisze że zużycie energii wynosi 1kWh na godzinę pracy.Trochę duża rozbieżność.Doprecyzuj:- temperatura otoczenia 15 oC - czy to znaczy że pompa stoi w pomieszczeniu o takiej temperaturze, czy jest to temperatura DZ (powietrza zasysanego);- jaka jest rzeczywista delta "t", bo oczywistym wydaje się fakt że cały zład nie jest ogrzewany od temperatury wody na poborze;- czy podczas pracy nie włącza się grzałka dla trybu EXPRES? Cytat Spokojnie.Zasobnik wody tej pompy ciepła ma pojemność 285l.Przy założeniu że grzejesz całość zładu od temp. 8-10oC do 45oC (delta "t" = 35-37K) pojemność cieplna zładu to 11,64kWhCOP tej PPCi to 4,2 dla A20/W45, a moc osiągana dla takich parametrów DZ i GZ to 3kW.Moc grzewcza dla A15/W45 spada do 2,6kW więc pewnie i COP będzie trochę niższy niż 4,0.Dla podgrzania wody o takiej objętości (przy zachowaniu takiej delty "t") ta PCi powinna zużyć około 2,9kWh w czasie około 4,5 godziny co daje średnie zużycie na godzinę około 0,7kWh.Ty pisze że zużycie energii wynosi 1kWh na godzinę pracy.Trochę duża rozbieżność.Doprecyzuj:- temperatura otoczenia 15 oC - czy to znaczy że pompa stoi w pomieszczeniu o takiej temperaturze, czy jest to temperatura DZ (powietrza zasysanego);- jaka jest rzeczywista delta "t", bo oczywistym wydaje się fakt że cały zład nie jest ogrzewany od temperatury wody na poborze;- czy podczas pracy nie włącza się grzałka dla trybu EXPRES? Cytat Na pierwszy rzut oka wychodzi że wodę podgrzewa grzałka bezpośrednio energią elektryczną (zużycie energii ~ pojemność cieplna zładu), tyle że grzałka ma mieć 2000W mocy, a czas pracy wskazywałby na grzanie mocą 1000W.Ale za to idealnie się zgadza zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia.Być może są tam dwie grzałki po 1000W każda.Coś jest ewidentnie skopane przy podłączaniu.Wniosek: instalator do powieszania za cohones, bo nie chce mi się wierzyć żeby sama pompa była uszkodzona (całkowicie niesprawna), choć i to jest możliwe w minimalnym procencie... ale naprawdę w minimalnym.PS.Detla "t" to różnica temperatur o jaką urządzenie podgrzewa wodę. Moc pomp.750w1 grzalka 2000wWoda podlaczona prosto z sieci wodociagowej wiec trudno mi jest powiedziec jaka ma temperature.Nie daje mi spokoju dlaczego jak widac na zdj.pok.temp.pow zasysanego 40st....Jesli blad tkwi w instalacij to co to np.moze byc...Istnieje opcja wylaczenia grzalki moze uzyc ja /tylko czy to jest dozwolone ...Dzisiejszy pomiar. Temp.wody 45st /275litrow/czas nagrzewania 12godz30minzuzycie energii dziennie 9.37kwh koszt 5.34zl Nagrzanie tej samej ilosci wody gazem ok. 1m3gazu koszt ok 3zlWiec albo narawde sknocil instalator a jesli nie, to znaczy ze PC firmy Euros to bubel za ciezkie pieniadze. Edytowano 30 grudnia 2014 przez hansheiman (zobacz historię edycji)