Witam,
otóż mam problem z tym piecem, a mianowicie podczas kąpieli zdarzyło się, że piec nagle przestał działać i niestety leciała zimna woda, co przyjemne nie było...
Na urządeniu wyświetlał się kod (przeczytałem troche instrukcji)
reset świeci na czerwono
zaś migają dwie lampki przy 70 i 80
jeśli dobrze spoglądam na instrukcje kod ten znaczy:
problem z sondą jonizacji,słaby prąd jonizacji

Właściciel mieszkania które nam wynajmuje, że piec czasami potrzebuje dopływ powietrza i trzeba czasami otworzyć okno aby się przewietrzyło, czy to jest prawda?
może mi ktoś wyjaśnić co się to dzieje?icon_smile.gif

tutaj wrzucam instrukcje wraz z kodami błędów
http://przeklej.org/...Comfort.PL..pdf

Z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam.

Elexia_Comfort__PL_.pdf

Napisano
Cytat

Właściciel mieszkania które nam wynajmuje, że piec czasami potrzebuje dopływ powietrza i trzeba czasami otworzyć okno aby się przewietrzyło, czy to jest prawda?


Jeśli to kocioł typu B (otwarta komora spalania) to jak najbardziej jest to prawda.
A wszystko wskazuje że to właśnie taki typ kotła.
I nie idzie tu o przewietrzanie mieszkania, a o zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza do pracy kotła (spalania gazu).
W innym przypadku bęzie dochodzić do wyłączania kotła.
Kocioł bezie pracował tak długo, aż czujnik uzna że w powietrzu jest za mało tlenu dla prawidłowego procesu spalania.
Ale to tylko do momentu kiedy czujnik będzie w 100% sprawny.
Jeśli dojdzie do uszkodzenia czujnika, a to zawsze jest możliwe konsekwencją będzie zaczadzenie => trwałe zmiany w mózgu => zgon.
Napisano
tylko że wspomniał o przewietrzeniu w razie gdy wystąpi "awaria" - w nocy7 zostawilimy piec i ogrzewał nam do 40C, po przebudzeniu było w mieszkaniu zimno (a wcześniej-zanim poszliśmy spać - było otwarte okno na ok 1h) a piec znowu wskazywał na awarie i pokazywał ponownie ten sam kod błędu,awarii

wie ktoś może co to dokładnie znaczy?
problem z sondą jonizacji,słaby prąd jonizacji

po wciśnieciu reset piec zaczyna ponownie działac normalnie ale z czasem znowu jest ta awaria...
Napisano
tak więc co mam robić?
Zadzwonie do właściciela mieszkania i powiem mu że jest problem z piecem
Mam też wezwać serwisanta aby piec sprawdził?
niestety jestem okropnym laikiem w tej sprawie i nigdy z tym nie mialem doczynienia...
Napisano
Może ustosunkuj się jako osoba korzystająca z tego kotła (i mieszkania) do faktu czy rzeczywiście jest kocioł z otwarta komorą spalania jak pisałem (ja mogę tylko przypuszczać że tak jest na podstawie opisu),
i opisz jak jest rozwiązana wentylacja mieszkania.
Tylko nie pisz że są kratki wywiewne, bo z tego faktu jeszcze nic nie wynika.
Napisano
Moim zdaniem problem tkwi (może tkwić) w elektryce tego kociołka.

- sprawdzić i przeczyścić elektrody zapłonowe,
- sprawdzić i przeczyścić otwór (dyszę) płomienia pilotującego,
- sprawdzić i przeczyścić sondę jonizacyjną.
Napisano
czyli powiadom właściciela mieszkania i niech on wezwie serwisanta - ale to wszystko zależy co jest w umowie między wami

bo takie tłumaczenie
Cytat

Właściciel mieszkania które nam wynajmuje, że piec czasami potrzebuje dopływ powietrza i trzeba czasami otworzyć okno aby się przewietrzyło, czy to jest prawda?


jest dla mnie niedopuszczalne...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A jak wygląda sprawa z wentylacją mechaniczną i wydobywającym się hałasem? Może ktoś ma doświadczenie. Nowy blok w łazience huk wentylacji mechanicznej, także przenikający przez drzwi hałas wentylacji z korytarza. Tak amatorsko sprawdzone w łazience hałas to ok. 55dB w nocy niestety daje się we znaki. Zgłaszałem do wykonawcy i mnie zbywa od miesięcy. Podczas rozmowy w cztery oczy serwisant stwierdził, że nie będzie tego regulował, bo jeszcze komuś kafelki odpadną   Cała wentylacja w bloku mam wrażenie ustawiona na maksa, chyba żeby do końca gwarancji dojechać bez jakiegoś grzyba. Temat dla mnie nowy, bo w poprzednim mieszkanie też z wentylacją mechaniczną prawie była niezauważalna. Do tego hałasująca winda. Czy tutaj można jakoś interweniować? Są jakieś normy? Czy jeżeli powiedzmy jeżeli hałas windy w nocy nie przekracza 30dB jak mówi norma PN-B-02151-2:2018-01, to właściwie pozostaje tylko przywyknąć?
    • Ostatnio weszła moda, że producenci zaczęli w produktach podawać grubości  razem ze wszystkimi powłokami.     
    • Pod koniec marca minely dwa lata od wbicia przyslowiowej lopaty - chyba pobilam rekord czasowy budowania malego domku letniskowego. O ogarnianiu otoczenia tegoz nawet nie wspominam. Przypominam sobie natomiast zalozenia przedbudowlane i pozniejsze, i ogarnia mnie radosc, a wlasciwie rozbawienie wielkie. Miala byc graciarnia z dodatkiem miejsca na spanie, z mozliwoscia przygotowania i zjedzenia czegos i dokonywania malych ablucji. Rowniez przenocowania ewentualnych gosci. Tiaaa... Graciarnia stala sie wlasciwie dodatkiem do dodatku . Co tam jeszcze mialo byc? Aha, mialam sie zmiescic w 50 tys. Noo...  . Cos tam chyba tak przelotnie mowilam o niedoprowadzaniu pradu , o jakiejs ziemiance . I na tym koncze te radosne wspominki, mimo, ze   " Blogoslawieni, ktorzy potrafia smiac sie z samych siebie, albowiem beda miec ubaw do konca zycia."   Ten ubaw to juz od dawna mam zapewniony. Z zalozenia nie chodzilo o postawienie jakiejs super ekstra willi, domek mial tylko byc, i to wszystko. Nikomu nie mial musiec sie podobac, mnie tez nie. No coz, wyszlo, jak wyszlo - podoba mi sie .   Obiecana prezentacje zaczne, jak przystalo, od wejscia. Lustro trafilo sie na olx za 25 zl, wiec sie nie oparlam. I ono wlasciwie zorganizowalo mi przedpokoj...     cdn. (pojecia nie mam, kiedy)
    • Nie ma sprawy, jak coś, to wal jak w dym!  My tu z prądem to pod rękę chodzimy.
    • puszki miałem już głębokie, po ilości przewodów i żył domyśliłem się, że nie będzie lekko. Zamontowałem te włączniki podwójne dziś, wszystko działa  Wielkie dzięki za udzielona pomoc.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...