Gość mhtyl Napisano 23 listopada 2014 #1 Napisano 23 listopada 2014 Mam pytanie odnośnie takiej jakieś dziwnej sytuacji. Otóż, wczoraj podłączałem gniazdka w kuchni u szwagierki, cztery puszki po dwa gniazda podwójne. Zacząłem od ostatniego i tak po kolei łącząc na złączki Wago zbliżyłem się do pierwszej, tam gdzie wychodził kabel ze ściany od rozdzielni. Sprawdziłem neonówką, ale neonówka się nie świeciła, więc uznałem, że elektryk który robił elektrykę nie podpiął tego obwodu do rozdzielni aby kogoś przy pracach wykończeniowych prąd nie kopnął Więc zabrałem się za podłączanie i jak kable ze sobą zwarłem wywaliło różnicówkę, tylko różnicówkę. Nie miałem przy sobie miernika ale sprawdziłem jeszcze raz neonówką i nie świeciła ale gdy zrobiłem zwarcie niebieskiego z brązowym znowu różnicówka wywaliła.Co może być, że tak się dzieje? Chcę wiedzieć tylko tak dla własnej ciekawości, bo w poniedziałek ma przyjść elektryk i to zrobić aby był prąd w tych gniazdkach.
MrTomo Napisano 23 listopada 2014 #2 Napisano 23 listopada 2014 Czyli następuje upływ prądu.Jesteś pewny, że po stronie rozdzielni ten brązowy przewód nie jest zapięty do PE?psczy jak zewrzesz niebieski i żółtozielony też wybija różnicówkę?
Gość mhtyl Napisano 23 listopada 2014 #3 Napisano 23 listopada 2014 Tego akurat nie sprawdzałem. Rozdzielni nie rozkręcałem, znaczy się sprawdzałem tylko czy wszystkie bezpieczniki są podpięte pod prąd i okazało się, że są. Głębiej nie zaglądałem w rozdzielnię, zostawiam to elektrykowi który robił tą instalację.Nie robiłem zwarcia z żółto-zielonym.
Gość mhtyl Napisano 23 listopada 2014 #5 Napisano 23 listopada 2014 Cytat Neonówka dupnięta Własnie nie jest dupnięta. W innych gniazdkach pokazuje, że prąd jest.
Gość mhtyl Napisano 24 listopada 2014 #6 Napisano 24 listopada 2014 Może ktoś coś jeszcze nowego wniesie do tematu?
retrofood Napisano 24 listopada 2014 #7 Napisano 24 listopada 2014 Ile obwodów zabezpiecza ta różnicówka? Jesli inne są załączone, to jest to zjawisko normalne, chociaż mam watplwości co do kolorystyki.
Gość mhtyl Napisano 24 listopada 2014 #8 Napisano 24 listopada 2014 Cytat Ile obwodów zabezpiecza ta różnicówka? Jeśli inne są załączone, to jest to zjawisko normalne, chociaż mam wątpliwości co do kolorystyki. Podejrzewam, że różnicówka zabezpiecza wszystkie, jest to mieszkanie - dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.Kolorystyka jest taka jak napisałem. Zresztą, pytam tak z czystej ciekawości i po to aby szwagierkę trochę uświadomić co by umiała z elektrykiem rozmawiać po fachowemu bo do tej usterki będzie wzywany elektryk.
retrofood Napisano 24 listopada 2014 #9 Napisano 24 listopada 2014 Przy pracy innych obwodów, zwarcie pomiedzy PE i N w odstawionym obwodzie powinno spowodować działanie róznicówki i tutaj nie ma niczego niezrozumiałego. Natomiast przy zwarciu L i N, róznicówka nie powinna zadziałać do wielkości 5 x In, czyli nie powinna zadziałać nawet przy mocnym przeciążeniu, ale przy zwarciu już tak. Dlatego mam niejakie wątpliwości co do kolorów w Twoim przypadku, no chyba, że masz w tym wyłączonym obwodzie jakieś załączone odbiorniki, wtedy zadziałanie też jest mozliwe.Nie należy zapominać, że pomiary przeprowadza się przy wyłączeniu wszystkiego z instalacji, gdyż odbiorniki wpływają na uzyskiwane wyniki.
Gość mhtyl Napisano 24 listopada 2014 #10 Napisano 24 listopada 2014 Pisząc o kolorach masz na myśli, że nie te kolory kabli które zwarłem wywaliły różnicówkę, dobrze się domyślam? Bo kolory kabli są takie jak napisałem, niebieski, brązowy i żółto-zielony.Jak dowiem się co było przyczyną to niezwłocznie powiadomię.
Gość mhtyl Napisano 25 listopada 2014 #11 Napisano 25 listopada 2014 No i sprawa się wyjaśniła. Pan elektryk po bardzo szczegółowych oględzinach i pomiarach stwierdził uszkodzenie kabla.I teraz będzie się działo, bo wszystko już porobione na tip top a tu zapowiada się rycie, kucie i szlag wie co jeszcze.
Gość mhtyl Napisano 26 listopada 2014 #13 Napisano 26 listopada 2014 Tylko, że to elektryk będzie robił ale problem jest w tym aby jak najmniej narozrabiać.
Ligeroo Napisano 1 grudnia 2014 #14 Napisano 1 grudnia 2014 Jednak mimo wszystko jest przy tym sporo żmudnej pracy i elektryk też tanio za to nie policzy,tego możesz być pewien:) Daj znać czy ostatecznie wszystko się udało i czy instalacja jest już poprawnie wykonana.
Gość mhtyl Napisano 1 grudnia 2014 #15 Napisano 1 grudnia 2014 Cytat Jednak mimo wszystko jest przy tym sporo żmudnej pracy i elektryk też tanio za to nie policzy,tego możesz być pewien:) Daj znać czy ostatecznie wszystko się udało i czy instalacja jest już poprawnie wykonana. I tu Cię muszę miło zaskoczyć czy raczej rozczarować. Za poprawienie wziął 50 zł Naprawa polegała na przewierceniu się od spodu, pod mozaiką do puszki w tej co był ten uszkodzony kabel i przepchnięciu kabla jakieś 1,5 m i wpięciu go w puszkę pod zlewozmywakiem. Puszka ta była nie potrzebna bo docelowo miał być pod nią podłączona zmywarka, a okazało się, że zmywarka została w innym miejscu podłączona.