Skocz do zawartości

przyłącze wodociagowe


Recommended Posts

Napisano
Witam!
Z przyjaciółmi wybudowaliśmy 4-ro segmentowy szeregowiec. Cztery przyłącza gazowe położyliśmy w jednym wykopie, podsypaliśmy piaskiem, położyliśmy taśmę ostrzegawczą i zakopaliśmy . Gazownia odebrała, podłączyła gaz i jest o'k.
Podobnie kable elektryczne też w jednym wykopie i tak dalej. Energetyka odebrała, podłączyła i jest o"k.
Teraz woda. Wodociągi podciągnęły w końcu miejską sieć w ulicy, przystąpiliśmy do wykonania przyłączy naszych segmentów i......zaczęły się schody!!!! Wodociągi nie zgadzają się na położenie 4-rech przewodów z polietylenu fi 30mm
w jednym wykopie!!! Mają być 4-ry wykopy oddzielone od siebie co 40 cm minimum!! po to aby jak jeden trzeba będzie wykopać do naprawy (!?) to przy tym wykopywaniu zostaną uszkodzone sąsiednie przewody gdy będą w jednym wykopie.
Nie dyskutując z i............ zaproponowaliśmy położenie 4-rech przewodów w jednym wykopie ale każdy w oddzielnej twardej rurze osłonowej, nawet stalowej jak im to pozwoli spokojnie spać.
Odpowiedż NIE bo NIE. Bo my to panie jesteśmy wadza i wynocha!!!
W końcu dla świętego spokoju zrobilibyśmy tak jak chcą ale nie mamy na to miejsca !!!! Za mała działka!
Pytanie:
Jak to jest? 4-ry kable mogą być w jednym wykopie obok siebie, 4-ry przewody gazowe też. A przewody z wodą NIE?
Czy jakieś przepisy, polskie czy też europejskie normy to regulują? Jak walczyć z taką g......? A może jest jakiś instytut
u którego można zamówić opinię na ten temat bo pewnie bez sądu się nie obędzie a w sądzie bez takiej opinii też nie da rady?
To tyle
Bardzo proszę o jakąś podpowiedż co z tym zrobić? Jak sobie z tą wadzą poradzić!?
Pozdrówka
R
Napisano
Nie prościej będzie położyć w wykopie jedną rurę fi110, a od niej wykonać bezpośrednie przyłącza do budynków? Koszt będzie niewiele wyższy (wykop jeden!) bo dojdą tylko nawiertki na przyłącza ... Wodociągi postępują tak standardowo - wykorzystują sytuację aby rozbudowywać sieć, ale ma to swoje uzasadnienie! Przy okazji położenia rury fi110 w projekcie zostanie zapewne ujęte wykonanie/montaż hydrantu który będzie służył celom p.poż i okresowemu płukaniu z osadu tego odcinka wodociągu - zyskujecie tylko Wy! Odcinek wodociągu i tak przejmie, wraz z ciążącym na tym prawie obowiązkiem utrzymania, przedsiębiorstwo wodociągowe!
Gość mhtyl
Napisano
To jest jedyne słuszne rozwiązanie jakie proponuje Irbis, tylko mała uwaga co do tej fi 110. Nie wiadomo jakiej średnicy jest główny wodociąg. Bo jeżeli jest to fi 90 to nie ma sensu dawać odnogi fi 110.
Napisano
Cytat

To jest jedyne słuszne rozwiązanie jakie proponuje Irbis, tylko mała uwaga co do tej fi 110. Nie wiadomo jakiej średnicy jest główny wodociąg. Bo jeżeli jest to fi 90 to nie ma sensu dawać odnogi fi 110.


Idę o zakład, że średnica ok. fi 125 - jeśli przegram stawiam!
Napisano
Cytat

Idę o zakład, że średnica ok. fi 125 - jeśli przegram stawiam!



Witam ponownie!
Wielce Szanowni Koledzy Forumowicze, dzięki za zainteresowanie moim problemem!
Tylko skromnie i uprzejmie pragnę przypomnieć o co pytałem!

"Jak to jest? 4-ry kable mogą być w jednym wykopie obok siebie, 4-ry przewody gazowe też. A przewody z wodą NIE?
Czy jakieś przepisy, polskie czy też europejskie normy to regulują? Jak walczyć z taką g......? A może jest jakiś instytut
u którego można zamówić opinię na ten temat bo pewnie bez sądu się nie obędzie a w sądzie bez takiej opinii też nie da rady?"

I to jest mój problem! Płacę podatki (spore!). Budowa, rozbudowa i utrzymanie sieci wodociągowej nie jest moją sprawą ale zadaniem własnym gminy utrzymywanej z moich podatków tak jak i pensje urzędasów gminnych. Moim problemem jest budowa PRZYŁĄCZA a nie PRZEWODU wodociągowego. A pytanie sprowadza się do kwestii: jeżeli wiązka czterech rur z gazem może być w jednym wykopie i podobnie wiązka czterech kabli może być w jednym wykopie to DLACZEGO wiązka czterech przewodów plastykowych z polietylenu fi 30 mm NIE MOŻE być w jednym dołku!???

Nie trzeba być wielkim ekspertem aby ocenić skutki przerwania rury z gazem, kabla z prądem w opozycji do węża (bo trudno coś takiego nazwać rurą) z wodą!!!!

Moje pytanko zadałem bo przestudiowałem WSZYSTKIE ustawy i normy państwowe dotyczące problemu łącznie z regulaminem i tzw. "Wytycznymi projektowymi" Miejskich Wodociągów mojego miasta i NIGDZIE NIE MA SŁOWA NA TEN TEMAT (w sensie zakazu dla takiego rozwiązania). A pytanko zadałem tylko aby się upewnić czy czegoś nie przeoczyłem. Bo marzy mi się państwo w którym każdy robi to co powinien !!!!!
To tyle
Pozdrówka
R
Napisano (edytowany)
Cytat

..... DLACZEGO wiązka czterech przewodów plastykowych z polietylenu fi 30 mm NIE MOŻE być w jednym dołku!???



A warunki techniczne i projekt przyłącza jakie rozwiązanie przewidywał ?

I faktycznie, nie ma jednoznacznie określonych odległości miedzy rurami w jednym wykopie, a skoro nie ma, to decyduje o tym projektant, a ten musi opierać się także na przepisach bhp dotyczących (dość głębokich) wykopów, mając na uwadze warunki geologiczne - wszak jest to najgłębszy wykop.

dopisałem:

Ps. Luknij http://www.gzwikswierklany.pl/files/8.pdf pkt.5.4.3. i 6.1.3

I na marginesie - gdzieś tam w szerokiej gamie przepisów jest zapis, że przypadku budynków dwurodzinnych – bliźniaczych, w zabudowie segmentowej, dopuszcza się zaprojektowanie jednego przyłącza wodociągowego dla dwóch segmentów pod warunkiem oddzielnego ich wprowadzenie do budynku i połączenia z instalacją wewnętrzną.

Być może "pogrupowanie" tych segmentów pozwoli na umieszczenie 2 rur w jednym wykopie.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

A warunki techniczne i projekt przyłącza jakie rozwiązanie przewidywał ?

I faktycznie, nie ma jednoznacznie określonych odległości miedzy rurami w jednym wykopie, a skoro nie ma, to decyduje o tym projektant, a ten musi opierać się także na przepisach bhp dotyczących (dość głębokich) wykopów, mając na uwadze warunki geologiczne - wszak jest to najgłębszy wykop.

dopisałem:

Ps. Luknij http://www.gzwikswierklany.pl/files/8.pdf pkt.5.4.3. i 6.1.3

I na marginesie - gdzieś tam w szerokiej gamie przepisów jest zapis, że przypadku budynków dwurodzinnych – bliźniaczych, w zabudowie segmentowej, dopuszcza się zaprojektowanie jednego przyłącza wodociągowego dla dwóch segmentów pod warunkiem oddzielnego ich wprowadzenie do budynku i połączenia z instalacją wewnętrzną.

Być może "pogrupowanie" tych segmentów pozwoli na umieszczenie 2 rur w jednym wykopie.



Szanowny Kolego bajbaga, problem głębokich wykopów (ok. 2m!) został przez teorię i praktykę rozwiązany (nawet tą rodem z byłego ZSRR). Trudności te występują tak samo przy układaniu przewodu jak i potem, gdy potrzeba, dostawaniu się do niego i to niezależnie czy jest to jedna rura jednego przyłącza, wiązki kilku przyłączy czy też PRZEWODU wodociągowego od którego biegną poszczególne przyłącza.
Co do reszty, to masz rację! Można tak zrobić ale nadal pozostają jakieś ruruyw głębokim wykopie.
To tyle
pozdrówka
R
Napisano
Cytat

Szanowny Kolego bajbaga, problem głębokich wykopów (ok. 2m!) został przez teorię i praktykę rozwiązany (nawet tą rodem z byłego ZSRR). Trudności te występują tak samo ...............




Tyle, że to raczej nie do mnie, tylko do "projektanta", który najprawdopodobniej określał warunki techniczne wykonania tego przyłącza - jaką ma wiedzę, taki projekt.
Napisano
Cytat

Witam ponownie!
Wielce Szanowni Koledzy Forumowicze, dzięki za zainteresowanie moim problemem!
Tylko skromnie i uprzejmie pragnę przypomnieć o co pytałem!


Sądzę, że kłopotasz się na zapas.
Jak słusznie zauważył Bajbaga
Cytat

A warunki techniczne i projekt przyłącza jakie rozwiązanie przewidywał?



Cytat

Moje pytanko zadałem bo przestudiowałem WSZYSTKIE ustawy i normy państwowe dotyczące problemu łącznie z regulaminem i tzw. "Wytycznymi projektowymi" Miejskich Wodociągów mojego miasta i NIGDZIE NIE MA SŁOWA NA TEN TEMAT (w sensie zakazu dla takiego rozwiązania). A pytanko zadałem tylko aby się upewnić czy czegoś nie przeoczyłem. Bo marzy mi się państwo w którym każdy robi to co powinien !!!!!
To tyle


Chciałeś machnąć tak sobie przyłącze i masz pretensje, że się nie udało?
Bo tyle wynika z Twojego pytania.
Trzeba zapłacić za projekt, wykonany na podstawie warunków technicznych jakie dostałeś przed uzyskaniem pozwolenia na budowę domu i wtedy, myślę, nikt Ci nie będzie czynił wstrętów, a jeśli to masz podstawę do drogi sądowej (nie potrzebna ekspertyza!)

Uprzedzając ewentualne pretensje - nie pisałeś nigdzie, że wodociągi mają zastrzeżenia do projektu, a tylko do Twojego pomysłu na szybkie rozwiązanie problemu.
Napisano
Cytat

Sądzę, że kłopotasz się na zapas.
Jak słusznie zauważył Bajbaga



Chciałeś machnąć tak sobie przyłącze i masz pretensje, że się nie udało?
Bo tyle wynika z Twojego pytania.
Trzeba zapłacić za projekt, wykonany na podstawie warunków technicznych jakie dostałeś przed uzyskaniem pozwolenia na budowę domu i wtedy, myślę, nikt Ci nie będzie czynił wstrętów, a jeśli to masz podstawę do drogi sądowej (nie potrzebna ekspertyza!)

Uprzedzając ewentualne pretensje - nie pisałeś nigdzie, że wodociągi mają zastrzeżenia do projektu, a tylko do Twojego pomysłu na szybkie rozwiązanie problemu.



Szanowni Koledzy, przypominam temat. Jest prosty i konkretny, a mianowicie czy można czy nie można położyć RAZEM 4-rech węży z polietylenu fi 30 mm (bo trudno to nazwać rurami) w jednym wykopie w stalowych rurach osłonowych czy nie?
To tyle i tylko tyle. Po co dorabiać do tego filozofię? Ja twierdzę, że można bo nic tego nie zakazuje! Wodociągi twierdzą, że nie można a na pytanie dlaczego odpowiadają NIE bo NIE!
Stąd sprawa na forum. Poszukiwanie argumentów dla wodociągów bo oni nie chcą ich wyjawić. TAJEMNICA!! Jest takie stare powiedzenie: jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo, że chodzi o kasę!!! Ja łapówy przestałem płacić z upadkiem tego czerwonego gówna i nie zmienię zwyczajów choćbym miał sprawę zawlec do sądu i bujać się ze dwa lata. I jestem pewien, że im więcej ludzi będzie robiło jak ja tym lepiej się nam będzie żyło. Długo żyłem gdzie indziej, w porządnym kraju, i wiem, że to prawda!
To tyle
R
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Witam ponownie!
Wielce Szanowni Koledzy Forumowicze, dzięki za zainteresowanie moim problemem!
Tylko skromnie i uprzejmie pragnę przypomnieć o co pytałem!

"Jak to jest? 4-ry kable mogą być w jednym wykopie obok siebie, 4-ry przewody gazowe też. A przewody z wodą NIE?
Czy jakieś przepisy, polskie czy też europejskie normy to regulują? Jak walczyć z taką g......? A może jest jakiś instytut
u którego można zamówić opinię na ten temat bo pewnie bez sądu się nie obędzie a w sądzie bez takiej opinii też nie da rady?"



Otóż to , projekt widziałeś wcześniej czyli jak to mówią widziały gały co brały, a teraz wywalasz swoją frustrację za nieudolność swoją i swoich sąsiadów na Nas.
Wodociągi są gospodarzem i jak oni zechcą tak ma być zrobione przyłącze, bo po wykonaniu staje się ich własnością więc maja prawo do narzucania swoich "racji".
Co do tego przyłącza, macie je już zrobione czy czekacie z wykonaniem?

Cytat

Szanowni Koledzy, przypominam temat. Jest prosty i konkretny, a mianowicie czy można czy nie można położyć RAZEM 4-rech węży z polietylenu fi 30 mm (bo trudno to nazwać rurami) w jednym wykopie w stalowych rurach osłonowych czy nie?
To tyle i tylko tyle. Po co dorabiać do tego filozofię? Ja twierdzę, że można bo nic tego nie zakazuje! Wodociągi twierdzą, że nie można a na pytanie dlaczego odpowiadają NIE bo NIE!


Już pisałem ale jeszcze raz raz ,wodociągi są "Panem i Władcą" na swoim terenie i jeżeli projekt jest taki a nie inny to nic nie wskórasz -chyba proste do zrozumienia.
A jeżeli jesteś tak bardzo zbulwersowany ,że dorabiamy filozofie to tylko dlatego ,że chcemy Ci jakoś pomóc i nie oczekujemy za to nawet podziękowania ale wku..... mnie jak gościu takie teksty wypisuje z wielkim oburzeniem bo odpowiadamy nie na temat.
Chcesz zrobić inaczej to zrób od nowa projekt taki który będzie odpowiadał Wam i Wodociągom i wtedy będą wszyscy szczęśliwi.

Cytat

Długo żyłem gdzie indziej, w porządnym kraju, i wiem, że to prawda!


TO BYŁO TRZEBA SIĘ TAM BUDOWAĆ I BYŁBYŚ SZCZĘŚLIWYM CZŁOWIEKIEM, i jak tak będziesz durnoty wypisywał o łapówkach i sądach to po jakiego grzyba zatruwasz życie na forum Panie Obcokrajowcu.
Gość Leszek4
Napisano
"Skromnie i uprzejmie" zapytujesz, a walisz tyle wykrzykników i wersalików, że dech zapiera. Krzyczysz na tych, od których oczekujesz pomocy na forum i pewnie robił to będziesz tak długo, aż nie poprą Twojej wizji świata.
Zamiast wrzeszczeć wypadałoby zajrzeć do projektów przyłączy dla tych budynków.

A swoją drogą, to tak ciężko jest umówić się na rozmowę z dyrektorem wodociągów i porozmawiać z nim nt. uwarunkowań Waszej nieruchomości i związanej z tym, nieco zmodyfikowanej propozycji Irbisa, tj. aby wodociągi wykonały na własny koszt odcinek sięgacza, z którego wykonacie indywidualne przyłącza? Jeśli sięgacz będzie się kończył na terenie gminy, to być może sprawę załatwisz od ręki.

Twoja walka z gminą (urzędem gminy) nie ma sensu, bo ta realizuje zaopatrzenie w wodę poprzez wydanie odpowiednich aktów prawa miejscowego (stworzenie warunków do zaopatrzenia w wodę).
Jeśli już, to wszystkie pretensje kieruj do przedsiębiorstwa wodociągowego, o ile jego postępowanie nie jest zgodne z uchwalonym przez radę gminy regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Piszesz na temat Twojego pomysłu czterech przyłączy obok siebie: "NIGDZIE NIE MA SŁOWA NA TEN TEMAT (w sensie zakazu dla takiego rozwiązania)" - wybacz, ale zapytam retorycznie: A jest zakaz przeprowadzenia przyłącza linią napowietrzą?

PS. Chętnie też przeczytam, jakie to spore podatki płacisz gminie...
Napisano
Cytat

"Skromnie i uprzejmie" zapytujesz, a walisz tyle wykrzykników i wersalików, że dech zapiera. Krzyczysz na tych, od których oczekujesz pomocy na forum i pewnie robił to będziesz tak długo, aż nie poprą Twojej wizji świata.
Zamiast wrzeszczeć wypadałoby zajrzeć do projektów przyłączy dla tych budynków.

A swoją drogą, to tak ciężko jest umówić się na rozmowę z dyrektorem wodociągów i porozmawiać z nim nt. uwarunkowań Waszej nieruchomości i związanej z tym, nieco zmodyfikowanej propozycji Irbisa, tj. aby wodociągi wykonały na własny koszt odcinek sięgacza, z którego wykonacie indywidualne przyłącza? Jeśli sięgacz będzie się kończył na terenie gminy, to być może sprawę załatwisz od ręki.

Twoja walka z gminą (urzędem gminy) nie ma sensu, bo ta realizuje zaopatrzenie w wodę poprzez wydanie odpowiednich aktów prawa miejscowego (stworzenie warunków do zaopatrzenia w wodę).
Jeśli już, to wszystkie pretensje kieruj do przedsiębiorstwa wodociągowego, o ile jego postępowanie nie jest zgodne z uchwalonym przez radę gminy regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Piszesz na temat Twojego pomysłu czterech przyłączy obok siebie: "NIGDZIE NIE MA SŁOWA NA TEN TEMAT (w sensie zakazu dla takiego rozwiązania)" - wybacz, ale zapytam retorycznie: A jest zakaz przeprowadzenia przyłącza linią napowietrzą?

PS. Chętnie też przeczytam, jakie to spore podatki płacisz gminie...



Szanowni Forumowicze, myślę, że pora zamknąć temat.
Dziękuję wszystkim za uwagi, żegnam i pozdrawiam
R

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...