Średnica komina do pieca na ekogroszek ok 45kw


Recommended Posts

Napisano
Polecam artykuł https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/12892-jaki-komin-powinien-byc-do-kominka

Fragment tekstu:
Minimalna średnica przewodu dymowego to 15 cm (lub wymiar 14 × 14 cm). Jednak taka wielkość przewodu wystarczy tylko do kominka o mocy poniżej 10 kW. Wymaganą średnicę przewodu dymowego powinien obliczyć specjalista, uwzględniając przede wszystkim moc kominka oraz wysokość komina. Orientacyjnie można przyjąć, że średnica kanału dymowego nie powinna być mniejsza niż średnica króćca wylotu spalin z wkładu.
Napisano
Skonsultowałem się z producentem pieca który będę chciał zastosować i dowiedziałem się, że średnica jaka powinna być to 20-21cm pozostaje więc zlikwidować ten komin który jest i wybudować go od nowa z gotowych bloczków kominowych.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Skonsultowałem się z producentem pieca który będę chciał zastosować i dowiedziałem się, że średnica jaka powinna być to 20-21cm pozostaje więc zlikwidować ten komin który jest i wybudować go od nowa z gotowych bloczków kominowych.


O jakich bloczkach kominowych piszesz? Jeżeli już to komin systemowy z wkładem ceramicznym. Nie wiem czy wszystkie firmy produkujące kominy tak maja ,ale niektóre tak że średnica podłączenia komina jest jednakowa przy różnych średnicach przewodu dymowego.
Napisano
Średnica komina powinna być nie mniejsza od wylotu spalin z danego pieca .

Podawane 14x14 lub fi 150 są wartościami "MINIMALNYMI" dla kominków ale... :
1.patrz powyżej
2.doczytajcie o minimalnej wysokości...
3.odpowiednia powierzchnia otworu paleniska ...
4.zarastanie przekroju komina sadzami.... częste czyszczenie

Kominy 14x14 były często murowane do pieców kaflowych lub kuchni.
Planując kominek lepiej zacząć od komina 27x14 lub fi 200.
Gość mhtyl
Napisano
Panie Ekspert tu padło pytanie o kominy do pieca na ekogroszek a nie o kominy do kominka.
Napisano
Cytat

Kominy 14x14 były często murowane do pieców kaflowych lub kuchni.
Planując kominek lepiej zacząć od komina 27x14 lub fi 200.



nie planuje kominka, okazało się, że obecny komin jest jednocześnie ścianą nośną, dowiedziałem się o tym jak skułem go od dachu do stropu poddasza. Sufit na nim leży. Pomyślałem sobie, żeby może powiększyć jego średnicę z 14cm na 20cm ale czy jest to realne do wykonania? W tak powstały otwór chciałbym wstawić rurę kominową (jeśli tak fachowo się to nazywa)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

nie planuje kominka, okazało się, że obecny komin jest jednocześnie ścianą nośną, dowiedziałem się o tym jak skułem go od dachu do stropu poddasza. Sufit na nim leży. Pomyślałem sobie, żeby może powiększyć jego średnicę z 14cm na 20cm ale czy jest to realne do wykonania? W tak powstały otwór chciałbym wstawić rurę kominową (jeśli tak fachowo się to nazywa)


Rurę (wkład)) wstawisz ,ale nie tej średnicy co by miała być. Masz możliwość dostawienia komina zewnętrznego dwuwarstwowego albo murowanego systemowego z wkładem ceramicznym ? bo ten z cegły się nie nada do takiego pieca jaki chcesz kupić,prędzej czy później będzie wyłaził przez fugi kondensat.
Napisano
Cytat

Polecam artykuł https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/12892-jaki-komin-powinien-byc-do-kominka

Fragment tekstu:
Minimalna średnica przewodu dymowego to 15 cm (lub wymiar 14 × 14 cm). Jednak taka wielkość przewodu wystarczy tylko do kominka o mocy poniżej 10 kW. Wymaganą średnicę przewodu dymowego powinien obliczyć specjalista, uwzględniając przede wszystkim moc kominka oraz wysokość komina. Orientacyjnie można przyjąć, że średnica kanału dymowego nie powinna być mniejsza niż średnica króćca wylotu spalin z wkładu.


Tekst o KOMINKACH dotyczył TEGO wpisu............

Cytat

nie planuje kominka, okazało się, że obecny komin jest jednocześnie ścianą nośną, dowiedziałem się o tym jak skułem go od dachu do stropu poddasza. Sufit na nim leży. Pomyślałem sobie, żeby może powiększyć jego średnicę z 14cm na 20cm ale czy jest to realne do wykonania? W tak powstały otwór chciałbym wstawić rurę kominową (jeśli tak fachowo się to nazywa)



Frezowanie z rozmiaru 14x14 daje najczęściej fi 180 .
Komin powinien być zabezpieczony przed przesiąkaniem, po frezowaniu wpuszczasz rurę albo firma powiększająca komin naciąga powierzchnie ścianek odpowiednim klejem .
Jeżeli zdecydujesz się na komin systemowy , szamotowy środek + pustak osłonowy, pamiętaj że rura stalowa od pieca powinna być podłączona "na miękko " inaczej uszkodzisz trójnik szamotowy .
A komin stalowy izolowany..cdn
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Frezowanie z rozmiaru 14x14 daje najczęściej fi 180 .



Udało się wyfrezować na 22cm, ekipa bardzo profesjonalnie podeszła do tematu i 2h zakończyli pracę. Posiałem gdzieś numer do nich, a szkoda bo warto ich polecać, jak znajdę to na pewno się kontaktem podzielę. Z tego co zauważyłem niewiele firm się tym zajmuje a dzięki temu zaoszczędziłem na budowie nowego komina.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Formalnie - tak... Jest przecież:  
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  