Jani_63 Napisano 26 października 2014 Udostępnij #51 Napisano 26 października 2014 No właśnie... wiedzą. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 26 października 2014 Udostępnij #52 Napisano 26 października 2014 Cytat Przypominam tylko nieśmiało skąd się w ogóle wzięła ta dyskusja.Ale refleksja nad sobą, zweryfikowanie swoich poglądów/wiedzy (przynajmniej częściowe) to dobra oznaka.Tyle że daj se już spokój z wyjaśnianiem/objaśnianiem budowy podlinkowanej przez Ciebie izolacji refleksyjnej i dorabianiem do niej własnych teorii.Tak - to działa.Tak - w określonych warunkach/środowisku.Tak - zostały nawet przeprowadzone testy organoleptyczne... bodajże przez Francuzów.Tak - są na rynku tych materiałów produkty znacznie bardziej zaawansowane technologicznie , czyt. - lepsze (ale czyt. też droższe) .Tak - efektywność takiej izolacji zależy unieruchomienia warstwy gazowej w bezpośrednim kontakcie z izolacją ("poduszka" powietrzna - o takim środowisku dyskutujemy).Nie - zamienniki grubości izolacji refleksyjnej względem izolacji termicznej (najczęściej jest tu przytaczana wełna mineralna) nie są adekwatne do rzeczywistości - nie uwzględniają (przynajmniej we wszelkiej maści materiałach reklamowych) grubości "poduszki" powietrznej. Z jednej strony potwierdzasz z innej negujesz i masz do tego pełne prawo. Do przyzwoitości należy wytłumaczyć bardziej rzeczowo funkcjonowanie tego typu izolacji, jeżeli uznajesz, że moje wyjaśnienie czy teoria, jak to nazwałeś, jest błędna.P.S. Myślę, że nie do końca się rozumiemy. W tej konstrukcji izolacji środowisko gazowe jest unieruchomione, zamknięte w pęcherzyku, czy półpęcherzyku.Jani, jeśli znasz bardziej zaawansowane rozwiązania w tym względzie, to podziel się swoją wiedzą, przekazując ją w prosty, zrozumiały dla przeciętnego budowlańca sposób.Będę wdzięczny i pozdrawiam. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 26 października 2014 Udostępnij #53 Napisano 26 października 2014 Cytat No właśnie... wiedzą. Tu jest trochę wiedzy o produkcie.http://www.ravago.pl/index.php/polyonPozdrawiam. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 26 października 2014 Udostępnij #54 Napisano 26 października 2014 Cytat P.S. Myślę, że nie do końca się rozumiemy. W tej konstrukcji izolacji środowisko gazowe jest unieruchomione, zamknięte w pęcherzyku, czy półpęcherzyku. No właśnie - nie rozumiemy się.Podpowiem... a z drugiej strony? Link do komentarza
bajbaga Napisano 26 października 2014 Udostępnij #55 Napisano 26 października 2014 1. Patent, to nie wynalazek, tylko zastrzeżenie do rozwiązania technicznego (w omawianej dziedzinie, czyli technice), akurat ten dotyczy rynku amerykańskiego.Równie dobrze ktoś może sobie opatentować sposób na tłumienie hałasu np, za pomocą słuchawek nagłownych z wykorzystaniem odwróconej osmozy fali akustycznej.Nikogo (w UP) nie obchodzi ani porawność pod względem fizyki, ani pod względem technicznym, ani pod względem uzyskanych efektów - sprawdza się tylko i wyłącznie, czy na danym obszarze działania urzędu patentowego, ktoś inny czegoś takiego nie opatentował, lub czy to rozwiązanie nie narusza innego patentu.2. W Europie sam znam podobne opatentowane rozwiązania w Polsce i Czechach.3. Wiedza oparta na założeniach patentu, może spłatać figla, bo często są to pobożne życzenia twórców danego rozwiązania.4. Zanim zaczniesz znów nauczać - zweryfikuj swoją wiedzę.5. Jani ma rację i żadne patenty z USA, czy Bangladeszczu nie są dla twierdzeń Janiego alternatywą. Cytat Tu jest trochę wiedzy o produkcie. Gratuluję wiedzy z takiego źródła - a nawet czytania ze zrozumieniem co tam napisano. Cytat P.S. Myślę, że nie do końca się rozumiemy. W tej konstrukcji izolacji środowisko gazowe jest unieruchomione, zamknięte w pęcherzyku, czy półpęcherzyku. A w opisie, na który się powołujesz, jest między dwoma warstwami folii refleksyjnej. + to co napisał Jani, czyli co ze "środowiskiem" na zewnątrz tek "przegrody. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 26 października 2014 Udostępnij #56 Napisano 26 października 2014 Cytat Tu jest trochę wiedzy o produkcie.http://www.ravago.pl/index.php/polyonPozdrawiam. Nie wiedzy tylko marketingu.Przykład na szybko pierwszy z brzegu - obliczenie równoważnika grubości izolacji (o czym już wcześniej wspominałem) Cytat R=d/l2,98=d/0,045d=134,1mm I teraz moje pytanie: - możesz wskazać palcem kogoś kto do ocieplenia dachu użył wełny o takiej lambdzie?Bo ja nie!PSWzór oczywiście też jest tak zapisany, że przeciętny Kowalski ma z niego tylko zrozumieć/odczytać "cm" Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 26 października 2014 Udostępnij #57 Napisano 26 października 2014 (edytowany) Cytat Nie wiedzy tylko marketingu.Przykład na szybko pierwszy z brzegu - obliczenie równoważnika grubości izolacji (o czym już wcześniej wspominałem)I teraz moje pytanie: - możesz wskazać palcem kogoś kto do ocieplenia dachu użył wełny o takiej lambdzie?Bo ja nie!PSWzór oczywiście też jest tak zapisany, że przeciętny Kowalski ma z niego tylko zrozumieć/odczytać "cm" Marketing to był przy folii metalizowanej płaskiej, którą na ścisło, wciskano między przegrody.Piszecie dużo i nie na temat, ja o żadnej lambdzie wełny nie pisałem???Obliczenia zawarte w linku też interpretujesz tak jak Ci pasuje.Widzę totalny opór przed czymś nowym i niezrozumiałym.Kto będzie chciał to się zagłębi w temat i na swój sposób zrozumie.Pozdrawiam. Edytowano 26 października 2014 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 26 października 2014 Udostępnij #58 Napisano 26 października 2014 Cytat Piszecie dużo i nie na temat, ja o żadnej lambdzie wełny nie pisałem??? Ty nie... ale w materiałach na które się już powołujesz TAK!I nie opór tu idzie, a tym bardziej przed czymś co wcale nie jest takie nowe jak Ci się wydaje. Pomyśl od ilu lat ludzie w kosmos latają, a cofniesz się do korzeni zamysłu izolowania promieniowania cieplnego.Masz, jak piszesz prawo w nie wierzyć, ale wybacz - kaganka oświaty w oparciu o takie opracowania to Ty nie poniesiesz.Na marginesie - dalej odnoszę wrażenie że nic z tego nie zrozumiałeś o której warstwie powietrza My tu piszemy.Ale promieniowania nie widać, to też ciężko zrozumieć o czym mowa jak o nim mowa 1 Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 26 października 2014 Udostępnij #59 Napisano 26 października 2014 (edytowany) Cytat Ty nie... ale w materiałach na które się już powołujesz TAK!I nie opór tu idzie, a tym bardziej przed czymś co wcale nie jest takie nowe jak Ci się wydaje. Pomyśl od ilu lat ludzie w kosmos latają, a cofniesz się do korzeni zamysłu izolowania promieniowania cieplnego.Masz, jak piszesz prawo w nie wierzyć, ale wybacz - kaganka oświaty w oparciu o takie opracowania to Ty nie poniesiesz.Na marginesie - dalej odnoszę wrażenie że nic z tego nie zrozumiałeś o której warstwie powietrza My tu piszemy.Ale promieniowania nie widać, to też ciężko zrozumieć o czym mowa jak o nim mowa To nie jest nic nowego i dziwi mnie to, że dla wielu, jest to nowość i trzeba było kilkudziesięciu postów aby "zaiskrzyło".To Tobie Jani wydaje się, że jak czegoś nie widać, to to nie istnieje.Jakby wełna była najlepszym rozwiązaniem, to by ją zabierali w kosmos i nie wymyślali innych rzeczy.Pozdrawiam Edytowano 26 października 2014 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 27 października 2014 Udostępnij #60 Napisano 27 października 2014 widzę że coś mnie ominęło... Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #61 Napisano 27 października 2014 (edytowany) Cytat + to co napisał Jani, czyli co ze "środowiskiem" na zewnątrz tej "przegrody. Dla lepszego zrozumienia obrazki:A dla jeszcze lepszego i obalenia ewentualnego zarzutu, że mowa o ociepleniu ściany od wewnątrz - z opisem:1 Folia paroprzepuszczalna2 Listwa dla szczeliny powietrznej3 xxxxxx (folia refleksyjna ocieplająca)4 Listwa uszczelniająca xxxxx do krokwi5 Listwa końcowa Do 4 i 5 mocuje się płyty g/kKażde inne "zastosowanie" spowoduje zbadziewienie wyniku końcowego.dopisałem:Ps. A nie jest w powszechnym użyciu, nie dlatego, że Jani nie widzi, tylko dlatego, że to rozwiązanie jest drozsze o około 5 do 10 razy w porównaniu do adekwatnego zrównoważenia z wełną Edytowano 27 października 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 27 października 2014 Udostępnij #62 Napisano 27 października 2014 Cytat widzę że coś mnie ominęło... oj, sie działo Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #63 Napisano 27 października 2014 Tia, tak się działo, że dziś spw poprawił i spowodował nowe brzmienie swojego wczorajszego wpisu w #30 Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 27 października 2014 Udostępnij #64 Napisano 27 października 2014 (edytowany) Cytat Dla lepszego zrozumienia obrazki:A dla jeszcze lepszego i obalenia ewentualnego zarzutu, że mowa o ociepleniu ściany od wewnątrz - z opisem:1 Folia paroprzepuszczalna2 Listwa dla szczeliny powietrznej3 xxxxxx (folia refleksyjna ocieplająca)4 Listwa uszczelniająca xxxxx do krokwi5 Listwa końcowa Do 4 i 5 mocuje się płyty g/kKażde inne "zastosowanie" spowoduje zbadziewienie wyniku końcowego.dopisałem:Ps. A nie jest w powszechnym użyciu, nie dlatego, że Jani nie widzi, tylko dlatego, że to rozwiązanie jest drozsze o około 5 do 10 razy w porównaniu do adekwatnego zrównoważenia z wełną Na zdjęciach są rozwiązania ze zwykłą folią refleksyjną i to też działa.Przy czym jest jeszcze coś lepszego.Przy folii refleksyjnej bąbelkowej istnieje jedna lub kilka warstw refleksyjnych rozdzielonych przy pomocy odpowiednio ukształtowanej folii bąbelkowej, która zamyka środowisko gazowe i ogranicza promieniowanie cieplne w środku takiej izolacji.Tego nie widać a to działa.W linku poniżej jest rzeczowy rysunek i opis jak to działa.http://folnet.pl/towar/folterm-multiJak kosztuje - można porównać. Edytowano 27 października 2014 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #65 Napisano 27 października 2014 (edytowany) szanowny panie - zanim się coś napisze należy dokładnie sprawdzić.Zapodane zdjęcia dotyczą sposobu układania "folii" z 5 warstwami refleksyjnymi i 2 warstwami "bąbelków".Ps. Jaka ta folia refleksyjna by nie była, aby prawidłowo działała (fizyka) z obu stron musi mieć środowisko gazowe, a nie tylko między warstwami - choć większa ilość warstw partactwo niweluje.Oczywiście partacz zrobi po swojemu. Cytat Na zdjęciach są rozwiązania ze zwykłą folią refleksyjną i to też działa.Przy czym jest jeszcze coś lepszego.Przy folii refleksyjnej bąbelkowej istnieje jedna lub kilka warstw refleksyjnych rozdzielonych przy pomocy odpowiednio ukształtowanej folii bąbelkowej, która zamyka środowisko gazowe i ogranicza promieniowanie cieplne w środku takiej izolacji.Tego nie widać a to działa.W linku poniżej jest rzeczowy rysunek i opis jak to działa.http://folnet.pl/towar/folterm-multiJak kosztuje - można porównać. Wklejam, bo szanowny pan ma brzydki zwyczaj zmieniania zapisów. Edytowano 27 października 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 27 października 2014 Udostępnij #66 Napisano 27 października 2014 (edytowany) Cytat Dla lepszego zrozumienia obrazki:A dla jeszcze lepszego i obalenia ewentualnego zarzutu, że mowa o ociepleniu ściany od wewnątrz - z opisem:1 Folia paroprzepuszczalna2 Listwa dla szczeliny powietrznej3 xxxxxx (folia refleksyjna ocieplająca)4 Listwa uszczelniająca xxxxx do krokwi5 Listwa końcowa Do 4 i 5 mocuje się płyty g/kKażde inne "zastosowanie" spowoduje zbadziewienie wyniku końcowego.dopisałem:Ps. A nie jest w powszechnym użyciu, nie dlatego, że Jani nie widzi, tylko dlatego, że to rozwiązanie jest drozsze o około 5 do 10 razy w porównaniu do adekwatnego zrównoważenia z wełną Nie widzę tu zapisu dotyczącego foli bąbelkowej, ilości warstw itd.Nieładnie tak kombinować aby pasowało do własnej wizji.Wielowarstwowa izolacja z metalizowanej folii bąbelkowej może funkcjonować bez ekranu zewnętrznego.To działa w środku i to jej zaleta.PS. Oczywiście, że wrzuciłem linki na początek tematu, kto załapie o co chodzi, to skorzysta i nie będzie musiał brnąć przez kilkusiędziesiecio postową paplaninę. To wszystko. Edytowano 27 października 2014 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #67 Napisano 27 października 2014 (edytowany) I na potwierdzenie tego, że należy czytać ze zrozumieniem, czyli dążyć do stanu aby komórka myślowa znalazła właściwy synaps i po zrozumieniu (czyli odnalezieniu się komórki myślowej i jej kontabilności synaptycznej) pisać - wklejam z rzeczonej strony, wklejonej przez spw (http://folnet.pl/towar/folterm-multi - z "działu" Montaż ) : Cytat W celu uzyskania optymalnego oporu cieplnego przegrody należy zachować zamknięte pustki powietrzne z każdej strony maty. Zalecana minimalna grubość pustki powietrznej wynosi 20 mm. Cytat Nie widzę tu zapisu dotyczącego foli bąbelkowej, ilości warstw itd.Nieładnie tak kombinować aby pasowało do własnej wizji. szanowny pan raczy mierzyć innych swoją miarą - bardzo nieładnie.szanowny pan szuka i nie znajduje - może teraz:http://www.lupotherm.eu/images/fasada2.JPGPoprawiłem babola Edytowano 27 października 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 27 października 2014 Udostępnij #68 Napisano 27 października 2014 Cytat I na potwierdzenie tego, że należy czytać ze zrozumieniem, czyli dążyć do stanu aby komórka myślowa znalazła właściwy synaps i po zrozumieniu (czyli odnalezieniu się komórki myślowej i jej kontabilności synaptycznej) pisać - wklejam z rzeczonej strony:szanowny pan raczy mierzyć innych swoją miarą - bardzo nieładnie.szanowny pan szuka i nie znajduje - morze teraz:http://www.lupotherm.eu/images/fasada2.JPG Szanowny Panie, kombinuje Pan jak "koń pod górkę". Ja wysiadam. Szerokiej drogi życzę. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 27 października 2014 Udostępnij #69 Napisano 27 października 2014 Cytat Tia, tak się działo, że dziś spw poprawił i spowodował nowe brzmienie swojego wczorajszego wpisu w #30 już go nie lubię Cytat Ja wysiadam. Szerokiej drogi życzę.[/b] wreszcie! Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #70 Napisano 27 października 2014 Ze strony z której pochodzą wklejone zdjęcia (i z podanego linku strony): Cytat Lu..po.xxxxx ma 8 warstw izolacji i 5 odbijających warstw (1 odbijająca – 2 izolacjne – 1 odbijająca – 2 izolacyjne, Link do komentarza
Jani_63 Napisano 27 października 2014 Udostępnij #71 Napisano 27 października 2014 Jeszcze gwoli wyjaśnienia (ogółowi czytających, nie tylko Tobie), bo już teraz po wklejeniu obrazków przez bajbagę chyba zrozumiałeś? o jakiej "poduszce" powietrznej była mowa.Wczoraj się tu trochę napisałem, ale Redakcja wycięła wszystko jak pijany rzeźnik - wyrostek z nerką i kawałkiem wątroby,... a o ten kawałek wątroby mi właśnie idzie Tego typu izolacje legitymują się (w/g producentów) współczynnikiem refleksyjności powyżej 90%.I właśnie na ten parametr powołują się wszystkie materiały marketingowe.Ale trzeba sobie zdać sprawę że strumień ciepła ukierunkowany (prostopadle) w kierunku danej przegrody ma trzy składowe, znaczy się jest przekazywany na trzy sposoby (równolegle), a my cały czas rozmawiamy tylko o jednym - promieniowaniu.Pozostałe dwa, czyli konwekcja i kondukcja są we wszystkich materiałach (marketingowych) pomijane.O ile kundukcja ma mniej więcej wartość stałą (wyrażoną w procentach) bez względu na ukierunkowanie wektora przepływu, to wartość procentowa udziału konwekcji w przekazywaniu ciepła się zmienia w zależności od zmiany kierunku (wektora).Tym samym zmianom ulega wartość procentowa promieniowania.I tu ciekawostka (być może), jest ona największa w kierunku pionowym do dołu, a więc na płaszczyźnie gdzie tego typu izolacja nie ma praktycznie żadnego stosowania w budownictwie.Żeby było całkiem śmiesznie, to udział promieniowania w przekazywaniu ciepła jest najmniejszy na kierunku pionowym skierowanym ku górze (dachy).Kierując się więc tymi danymi, najsensowniejszym miejsce dla zastosowania izolacji refleksyjnej są przegrody pionowe (ściany).Wracając do meritum - współczynnik refleksyjności osiąga swoją "sprawność" tylko z części strumienia ciepła.Udział promieniowania w przekazywaniu ciepła dla/do ścian może wynieść maksymalnie około 80%, ale dla stropów jest to przedział 50-75% max.Dopiero z tych wartości można wyciągnąć/obliczyć, ile ciepła ten typ izolacji jest wstanie zatrzymać, cały czas pamiętając że bez izolatora w postaci "poduszki" powietrznej cały misterny plan może pójść w p......Teraz doczytałem (musiałem zrobić przerwę) i stwierdzam z całą stanowczością - jednak nie zrozumiałeś! A tu kolejny cytat ze strony z której czerpiesz swoją "wiedzę i nieomylność". Cytat ZastosowanieEkran termoizolacyjny Fxxxxxxxx multi przeznaczony jest do stosowania jako izolacja cieplna w termoizolacyjnych szczelinach powietrznych, w przegrodach budynków. Cytat Tia, tak się działo, że dziś spw poprawił i spowodował nowe brzmienie swojego wczorajszego wpisu w #30 Oj! nieładnie, nieładnie... manipulant. Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #72 Napisano 27 października 2014 Tylko dodam do tego co napisałeś.Możliwe jest, że tego rodzaju ocieplenia zastąpić może warstwę wełny, tak jak podaje producent.Możliwe bo potwierdzone w rzeczywistości: http://www.lupotherm.eu/images/in_situ.pdf I nie podważał bym tych wyników, ale - zapomina się o jednej sprawie. Tego rodzaju izolacja termiczna, prawidłowo położona, z założenia uszczelnia budynek Link do komentarza
Jani_63 Napisano 27 października 2014 Udostępnij #73 Napisano 27 października 2014 Przy wysokiej kulturze aplikacji (prawidłowym położeniu/ułożeniu) tego typu izolacji, plus w postaci uszczelnienia budynku (zjawisko "termosu") może się przełożyć na wymierne korzyści w jego (budynku) bilansie energetycznym... pełna zgoda. PS.Nie mam zamiaru niczego podważać - pisałem wcześniej o przeprowadzonych testach.Tym bardziej że Lu...........m jest prawdopodobnie najbardziej awansowanym technologicznie tego typu produktem dostępnym na rynku.Chciałem tylko nakreślić pełniejszy (bo nie pełny ) obraz jak to działa i jak powinno być postrzegane/liczone. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 27 października 2014 Udostępnij #74 Napisano 27 października 2014 (edytowany) Cytat Jeszcze gwoli wyjaśnienia (ogółowi czytających, nie tylko Tobie), bo już teraz po wklejeniu obrazków przez bajbagę chyba zrozumiałeś? o jakiej "poduszce" powietrznej była mowa.Wczoraj się tu trochę napisałem, ale Redakcja wycięła wszystko jak pijany rzeźnik - wyrostek z nerką i kawałkiem wątroby,... a o ten kawałek wątroby mi właśnie idzie Tego typu izolacje legitymują się (w/g producentów) współczynnikiem refleksyjności powyżej 90%.I właśnie na ten parametr powołują się wszystkie materiały marketingowe.Ale trzeba sobie zdać sprawę że strumień ciepła ukierunkowany (prostopadle) w kierunku danej przegrody ma trzy składowe, znaczy się jest przekazywany na trzy sposoby (równolegle), a my cały czas rozmawiamy tylko o jednym - promieniowaniu.Pozostałe dwa, czyli konwekcja i kondukcja są we wszystkich materiałach (marketingowych) pomijane.O ile kundukcja ma mniej więcej wartość stałą (wyrażoną w procentach) bez względu na ukierunkowanie wektora przepływu, to wartość procentowa udziału konwekcji w przekazywaniu ciepła się zmienia w zależności od zmiany kierunku (wektora).Tym samym zmianom ulega wartość procentowa promieniowania.I tu ciekawostka (być może), jest ona największa w kierunku pionowym do dołu, a więc na płaszczyźnie gdzie tego typu izolacja nie ma praktycznie żadnego stosowania w budownictwie.Żeby było całkiem śmiesznie, to udział promieniowania w przekazywaniu ciepła jest najmniejszy na kierunku pionowym skierowanym ku górze (dachy).Kierując się więc tymi danymi, najsensowniejszym miejsce dla zastosowania izolacji refleksyjnej są przegrody pionowe (ściany).Wracając do meritum - współczynnik refleksyjności osiąga swoją "sprawność" tylko z części strumienia ciepła.Udział promieniowania w przekazywaniu ciepła dla/do ścian może wynieść maksymalnie około 80%, ale dla stropów jest to przedział 50-75% max.Dopiero z tych wartości można wyciągnąć/obliczyć, ile ciepła ten typ izolacji jest wstanie zatrzymać, cały czas pamiętając że bez izolatora w postaci "poduszki" powietrznej cały misterny plan może pójść w p......Teraz doczytałem (musiałem zrobić przerwę) i stwierdzam z całą stanowczością - jednak nie zrozumiałeś! A tu kolejny cytat ze strony z której czerpiesz swoją "wiedzę i nieomylność". Oj! nieładnie, nieładnie... manipulant. W poście #30 nie zmieniałem treści a jedynie wrzuciłem kilka linków z istotnymi fragmentami ich treści, że wskazaniem aby przeczytać całość. A wszystko po to, żeby zainteresowany poznał temat bez tej, Waszej paplaniny.Jani 63 czy Ty też jak Bajbaga i inni nie rozróżniasz rodzajów izolacji refleksyjnych i wrzucasz wszystko do jednego "worka"Izolacje tego typu mogą być różne i każda może działać w inny sposób:- jednostronnie refleksyjne- dwustronnie refleksyjne- powyższe z wkładką termoizolacyjną w postaci eps lub zwykłą folią bąbelkową- jednostronnie refleksyjne z jednowarstwową wkładką refleksyjną - dwustronnie refleksyjna z jednowarstwową wkładką refleksyjną- podobnie jak wyżej z wielowarstwowymi wkładkami refleksyjnymi- z jedną warstwą refleksyjną, ale z jedną lub wieloma warstwami refleksyjnymi wewnątrz.- bez zewnętrznych warstw refleksyjnych ale z jedną lub wieloma wewnętrznymi warstwami refleksyjnymi.W ostatnim rodzaju ograniczanie przenikania ciepła wynika z ograniczenia promieniowania wewnątrz izolacji.Popatrz ile jest zastrzeżeń patentowych w podanych wcześniej linku.Jani Twoje obliczenia zostaw dla siebie, sądzę że są trochę mądrzejsi od Ciebie.Trochę wyobrażni, " nie jednemu psu Burek na imię"Jak się nie ma argumentów to można nawet pokazać język.Każdy według swoich możliwości.Pozdrawiam. Edytowano 27 października 2014 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #75 Napisano 27 października 2014 szanowny panie w, poniższe cytaty pochodzą ze stron, które zapodał pan uprzednio nieprzeczytawczy lub niezrozumiawszy (obstawiam to drugie): Cytat ZastosowanieEkran termoizolacyjny Fxxxxxxxx multi przeznaczony jest do stosowania jako izolacja cieplna w termoizolacyjnych szczelinach powietrznych, w przegrodach budynków. Cytat MontażW celu uzyskania optymalnego oporu cieplnego przegrody należy zachować zamknięte pustki powietrzne z każdej strony maty. Zalecana minimalna grubość pustki powietrznej wynosi 20 mm. + kilka innych.Jasno i dobitnie wynika z nich, że jaka to nie byłaby "refleksyjność", aby wykozystać maksymalnie ich zalety, to musi mieć ze wszystkich stron środowisko gazowe - ze wszystkich. I to jest jeden worek. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 27 października 2014 Udostępnij #76 Napisano 27 października 2014 (edytowany) Cytat W poście #30 nie zmieniałem treści a jedynie wrzuciłem kilka linków z istotnymi fragmentami ich treści, że wskazaniem aby przeczytać całość. A wszystko po to, żeby zainteresowany poznał temat bez tej, Waszej paplaniny. Taa, problem tylko w tym, że ta cała nasza "paplanina" dopiero Cię nakierowała? na "wiedzę" zawartą w tych linkach.W momencie pisania tego posta byleś zielony jak trawa na wiosnę.Myślenie o sobie że jesteś omnibusem jeszcze Cię nim nie czyni. Cytat Jani 63 czy Ty też jak Bajbaga i inni nie rozróżniasz rodzajów izolacji refleksyjnych i wrzucasz wszystko do jednego "worka"Izolacje tego typu mogą być różne i każda może działać w inny sposób:- jednostronnie refleksyjne- dwustronnie refleksyjne- powyższe z wkładką termoizolacyjną w postaci eps lub zwykłą folią bąbelkową- jednostronnie refleksyjne z jednowarstwową wkładką refleksyjną - dwustronnie refleksyjna z jednowarstwową wkładką refleksyjną- podobnie jak wyżej z wielowarstwowymi wkładkami refleksyjnymi- z jedną warstwą refleksyjną, ale z jedną lub wieloma warstwami refleksyjnymi wewnątrz.- bez zewnętrznych warstw refleksyjnych ale z jedną lub wieloma wewnętrznymi warstwami refleksyjnymi.W ostatnim rodzaju ograniczanie przenikanie wynika z ograniczenia promieniowania wewnątrz izolacji. Konfabulujesz.Nie rozmawiamy tu o ekranach za grzejnikowych. Cytat Jani Twoje obliczenia zostaw dla siebie, sądzę że są trochę mądrzejsi od Ciebie. Z tym się zgadzam w 110%. Tyle że z Twoich ust to brzmi jak... Edytowano 27 października 2014 przez Jani_63 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #77 Napisano 27 października 2014 Cytat Jani Twoje obliczenia zostaw dla siebie, sądzę że są trochę mądrzejsi od Ciebie. Pewnie tak - ale znam też głupszych, oj znam. Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #78 Napisano 27 października 2014 I gwóźdź ze strony zapodanej przez spw: Cytat Parametry mat FOLTERMDane techniczne FOLTERM uno FOLTERM duo FOLTERM multiMateriał Folia metalizowana 2x + folia pęcherzykowa Folia aluminiowa 2x + pianka PE Folia aluminiowa 2x + folia pęcherzykowa 2xWymiary [m] 12,5 x 1,2 = 15m2 25 x 1,2 = 30m2 20 x 1,2 = 24m2Ciężar powierzchniowy [g/m2] 190 170 330Grubość [mm] 3 5 7Opór cieplny* [m2K/W] ≥ 0,6 ≥ 1,1 ≥ 1,1Wytrzymałość na rozciąganie[N/50mm] wzdłuż/w poprzek ≥ 230 / ≥ 200 ≥ 80 / ≥ 60 ≥ 195 / ≥ 170Wydłużenie przy maksymalnej sile[%] wzdłuż/w poprzek ≥ 33 / ≥ 15 ≥ 35 / ≥ 9 ≥ 130 / ≥ 10Odporność złącza na ścinanie[N/50mm] wzdłuż/w poprzek ≥ 55 / ≥ 59 ≥ 50 / ≥ 55 ≥ 58 / ≥ 53Reakcja na ogień NPD NPD NPD*Opór cieplny według klasycznych pomiarów oraz z uwzględnieniem procesów konwekcji i promieniowania w układzie: szczelina powietrzna min. 20mm - Folterm - szczelina powietrzna min. 20mm Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 27 października 2014 Udostępnij #79 Napisano 27 października 2014 Cytat Tia, tak się działo, że dziś spw poprawił i spowodował nowe brzmienie swojego wczorajszego wpisu w #30 Z kąt to znam to edytowanie tekstów, zmieniających postać rzeczy już to kiedyś było przerabiane tu na forum Cytat Jani Twoje obliczenia zostaw dla siebie, sądzę że są trochę mądrzejsi od Ciebie.Trochę wyobrażni, " nie jednemu psu Burek na imię" Mam nie odparte wrażenie jakbyś o sobie pisał, szczególnie o tej wyobraźni Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 27 października 2014 Udostępnij #80 Napisano 27 października 2014 Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 27 października 2014 Udostępnij #81 Napisano 27 października 2014 Cytat Taa, problem tylko w tym, że ta cała nasza "paplanina" dopiero Cię nakierowała? na "wiedzę" zawartą w tych linkach.W momencie pisania tego posta byleś zielony jak trawa na wiosnę.Myślenie o sobie że jesteś omnibusem jeszcze Cię nim nie czyni.Konfabulujesz.Nie rozmawiamy tu o ekranach za grzejnikowych. Z tym się zgadzam w 110%. Tyle że z Twoich ust to brzmi jak... Ja tu nie konfabuluje. Nie przypisuj mi tego, bo to nie ładnie.To Bajbaga wyskoczył z folią refleksyjną. Póżniej, po mojej uwadze "kapnął się", że to może być też refleksyjna bąbelkowa i zaczął to udowadniać.Stąd moje odniesienie do tego typu izolacji.Jani, co ja wiem to moja sprawa, Ty jesteś na tych samych prawach.Gdybym nie wiedział, co to jest metalizowana folia bąbelkowa, to bym o niej nie wspominał i nie uzasadniał jej działania.Odnoszę wrażenie, że To ty dojrzewałeś do istoty tematu i wiesz o co chodzi, ale na przeszkodzie stoi Twoje EGO.Stworzyliście sobie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji na odpowiednim poziomie poniżania. i ja nie bardzo się w nim widzę.Owocnych obrad Wam życzę i pozdrawiam. Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #82 Napisano 27 października 2014 Cytat To Bajbaga wyskoczył z folią refleksyjną. Póżniej, po mojej uwadze "kapnął się", że to może być też refleksyjna bąbelkowa i zaczął to udowadniać. Jeszcze raz bo może szanownej istocie w, umknęło.Taką "folię" (warstwową) jak na pokazanych zdjęciach "instalowałem" (a w zasadzie doradzałem zastosowanie) około 10 lat temu, a opisywałem pierwszy raz (chyba) w 2006r. - dokładnie w takim wykonaniu w myjni samochodowej: Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 27 października 2014 Udostępnij #83 Napisano 27 października 2014 Cytat Stworzyliście sobie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji na odpowiednim poziomie poniżania. i ja nie bardzo się w nim widzę.Owocnych obrad Wam życzę i pozdrawiam. Akurat w tej dyskusji obrażać to Ty zacząłeś pierwszy. Widzę, że masz pamięć dobrą ale krótką.Chyba zaproponuje Redakcji aby zrobiła Ciebie Experta Profesjonalistę, tylko nie odchodź z forum tak jak już to jeden Expert zrobił, obraził się i se poszedł Link do komentarza
bajbaga Napisano 27 października 2014 Udostępnij #84 Napisano 27 października 2014 (edytowany) A moją reakcję spowodowało stwierdzenie: Cytat Ocieplenie od wewnątrz z wykorzystaniem wełny mineralnej, jest jak najbardziej poprawnym rozwiązaniem.W tym rodzaju ocieplenia bardzo ważna jest izolacja paroszczelna w postaci folii np. PE, umieszczonej pod płytą gipsową.W ocieplenie można wkomponować bąbelkową folię metalizowaną, odbijającą promienie cieplne, co poprawi izolacyjność ocieplenia. dopisałem:Po wielu mętnych zeznaniach rzeczonego w - napisałem: Cytat A ta "pęcherzykowa folia metalizowana" to nie coś takiego jak Alufox? Aby zadziałała musiałaby być położona "luźno" w pustce powietrznej .... I tyle z obowiązku kronikarskiego. Edytowano 27 października 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 27 października 2014 Udostępnij #85 Napisano 27 października 2014 Cytat Szanowny Panie, kombinuje Pan jak "koń pod górkę". Ja wysiadam. Szerokiej drogi życzę. Już wsiadłeś z powrotem?Oj rzucasz słowa na wiatr i jak tu można Tobie wierzyć, po prostu nie jesteś wiarygodny Link do komentarza
Jani_63 Napisano 27 października 2014 Udostępnij #86 Napisano 27 października 2014 Cytat A moją reakcję spowodowało stwierdzenie: I nic dziwnego ...bo to ewidentnie pierwsza gafa (bzdura) która popełnił, a na którą ja osobiście zareagowałem wpisem: Cytat Izolację refleksyjną możesz sobie darować. Przy standardowym układzie warstw nic ona nie da, a tylko znacznie podroży koszty wykonania. Ale zaraz dołożył i drugą: Cytat Płaska folia metalizowana, przy wełnie na ścianie nie wiele pomoże, ale bąbelkowa - pęcherzykowa folia metalizowana już już zwiększy opór cieplny całego ocieplenia. Myślę, że na tym forum, nie trzeba tego uzasadniać.Pozdrawiam. i trzecią: Cytat Różnica między zwykła folią bąbelkową a metalizowaną folią bąbelkową wynika z tego, że emisyjność cieplna z powierzchni polerowanego aluminium jest znaczne niższa niż z powierzchni zwykłej folii.Bąbelki dają możliwość promieniowania a jednocześnie uniemożliwiają zanieczyszczenie powierzchni, co wpływa na jej trwałość w zakresie niskiej emisyjności. No i zaczęła się jazda... bo tych bzdur bronił z poświeceniem godnym znacznie większej sprawy.To też z obowiązku kronikarskiego, gdyby znowu jakieś zamysł edytowania treści miał się zrodzić Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 28 października 2014 Udostępnij #87 Napisano 28 października 2014 Cytat I nic dziwnego ...bo to ewidentnie pierwsza gafa (bzdura) która popełnił, a na którą ja osobiście zareagowałem wpisem:Ale zaraz dołożył i drugą:i trzecią:No i zaczęła się jazda... bo tych bzdur bronił z poświeceniem godnym znacznie większej sprawy.To też z obowiązku kronikarskiego, gdyby znowu jakieś zamysł edytowania treści miał się zrodzić Ocieplenia z folią refleksyjną oraz z folią bąbelkową z wewnętrznymi warstwamimetalizowanymi-refleksyjnymiZałącznik : Obraz11- przekrój układu docieplenia z zastosowaniem jednej warstwy - ekranu folii refleksyjnej.W tym przypadku efektywność działania zależy od staranności wykonania. Istotnym jest zachowanie szczeliny powietrznej. Każdy styk wełny z folią zmniejsza efektywność folii refleksyjnej. Z biegiem czasu powierzchnia metalizowana ulega utlenieniu przez co spada skuteczność ocieplenia, 2- przekrój układu docieplenia z zastosowaniem dwóch warstw - ekranów folii refleksyjnychMożna mówić o podwojeniu skuteczności działania, dzięki zastosowaniu dwóch ekranów niskoemisyjnych.Pozostałe właściwości jak w pierwszym przypadku.3 - Przekrój układu docieplenia z zastosowaniem metalizowanej folii bąbelkowej.Podobna jak w drugim przypadku skuteczność działania, lecz bez obaw o staranność wykonania i utlenianie powłoki metalizowanej = spadek skuteczności izolacji. Powyższe wynika z tego że dwie warstwy – ekrany folii refleksyjnej, zostały odpowiednio wyprofilowane i połączone, z pozostawieniem wewnętrznej, zamkniętej pustki powietrznej, w stronę której skierowane są powierzchnie nisko emisyjne.Tego typu folia bąbelkowa nie wymaga zewnętrznej pustki powietrznej, ponieważ zawiera ją w środku, między warstwami niskoemisyjnymi.4 – obraz folii bąbelkowej metalizowanej.Taka jest istota działania foli bąbelkowej.Podsumowanie.W porównaniu do ocieplenia samą wełną, każdy rodzaj prezentowanego ocieplenia poprawi skuteczność izolacji.Inne rozwiązania:Dodatkowe metalizowanie powierzchni zewnętrznych poprawia skuteczność izolacji, ale wymaga przestrzeni zewnętrznych, co pogrubia cały układ ocieplenia. Warstwy można odpowiednio konfigurować uzyskując zakładane efekty izolacyjne Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 października 2014 Udostępnij #88 Napisano 28 października 2014 Są też tacy wytwórcy tych refleksyjnych mat izolacyjnych, którzy proponują coś takiego:takiegoa nawet takiego:Wszystko można - ale efekty .................przypominam o tym, że producent deklaruje określony współczynnik oporu cieplnego R tylko w przypadku: Cytat *Opór cieplny według klasycznych pomiarów oraz z uwzględnieniem procesów konwekcji i promieniowania w układzie: szczelina powietrzna min. 20mm - Folterm - szczelina powietrzna min 20mm W związku z tym pytanie zasadnicze - o ile zmieni się opór cieplny przegrody z takim zastosowanym tych mat refleksyjnych?Pytanie istotne, bo koszt 1m2 niemały ( najtańsze około 10zł/m2, ale dobre kosztują nie mniej jak 80zł/m2).Producenci na ten temat milczą (i doskonale wiedza dlaczego. Jani to wyliczył, ale spw stwierdził, że to głupota.Ps. Kiedyś na płocie był napis "doopa" - pogłaskać chciałem i weszła mi w rękę drzazga. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 października 2014 Udostępnij #89 Napisano 28 października 2014 Cytat Taka jest istota działania foli bąbelkowej. Kolejny przykład opisu zasady działania dokonany przez marketingowca, chcącego udowodnić wyższość swojego produktu nad innymi.Po pierwsze - to jego pobożne życzenie że to działa tak jak napisał.Refleksyjność występuje w środowisku gazowym, a nie w momencie osłonięcia ekranu folią bąbelkową, która sama w sobie jest i izolatorem, i jakimś tam przewodniem ciepła.Po drugie - rysunek to czysta manipulacja wynikająca z faktu niechlujności ułożenia produktu konkrecji i niesamowitej dbałości w wykonaniu przy użyciu własnego produktu.A jeden obraz podobno przemawia bardziej do wyobraźnie niż 1000 słów (to odnośnie też przykładów które wkleił bajbaga, a którymi raczą nas różni producenci).Po trzecie (to dotyczy wszystkich powłok tego typu), - niskoemisyjność polerowanego aluminium legitymuje się współczynnikiem emisji - 0,027, ale utlenione aluminium, a do utlenienia dojdzie wcześniej czy później bo żadna folia bąbelkowa nie nie opakuje hermetycznie tej folii aluminiowej, ma już współczynnik emisji na poziomie - 0,765.Następuje więc postępująca degradacja (aż 28-krotna) refleksyjności takiego izolatora.O tym jaka jest sprawność takiej powłoki użytkowanej po upływie 10-20 lat wszyscy producenci zgodnie milczą.Osobiście mnie daje to do myślenia, bo może się okazać że po upływie jakiegoś czasu sprawność takiej izolacji spadnie drastycznie i będzie konieczna jej wymiana.Wiem, wiem... wełna mineralna też może opaść, styropian skruszeć lub zostać zeżarty przez myszy, a piana zamkniętokomórkowa doprowadzić do degradacji więźby PS.Taka myśl mi przyszła na koniec do głowy, że folia bąbelkowa jawi nam się tu jako antidotum na wszelkie zło tego świat związane z izolacją termiczną Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 października 2014 Udostępnij #90 Napisano 28 października 2014 A ja stawiam swoją reputację (jak ją jeszcze mam), wiedzę i (ewentualnie) doświadczenie, że ściana wykonana tak jak na rysunkach, będzie miała takie same właściwości "cieplne", jak dokładnie taka sama ściana, ale tylko z folią np. z koca medycznego.Różnica jest inna. Koszt 1m2 takiej folii (z koca medycznego) to mniej jak 1zł. Cytat PS.Taka myśl mi przyszła na koniec do głowy, że folia bąbelkowa jawi nam się tu jako antidotum na wszelkie zło tego świat związane z izolacją termiczną Nie jest to głupi pomysł. minimum 5 warstw folii bąbelkowej, dobrze położonej (szczelność połączeń) może dać lepszy końcowy efekt izolacji termicznej, niż 10cm wełny - i to wszystko bez udziału folii refleksyjnej. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 października 2014 Udostępnij #91 Napisano 28 października 2014 5 warstw (7mm grubości warstwa) to może jeszcze nie, ale zważywszy lambdę nieruchomego powietrza zysk na grubości izolacji powinien być mniej więcej 1,5-krotny w stosunku do w miarę standardowej wełny (lambda=0,038). No koszt takiej izolacji - <5zł/m2I teraz albo rozłożyliśmy producentów wełny mineralnej na łopatki, albo przyczyniliśmy się walnie do kilkudziesięciokrotnego wzrostu ceny folii bąbelkowej na rynku.Jak nic będziemy wisieć... piszę w liczbie mnogiej, bo w grupie zawsze raźniej Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 października 2014 Udostępnij #92 Napisano 28 października 2014 Cytat 5 warstw (7mm grubości warstwa) to może jeszcze nie, ale zważywszy lambdę nieruchomego powietrza zysk na grubości izolacji powinien być mniej więcej 1,5-krotny w stosunku do w miarę standardowej wełny (lambda=0,038). No koszt takiej izolacji - <5zł/m2 + bonus w postaci szczelności budynku na poziomie n50 < 0,01 1/h Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 28 października 2014 Udostępnij #93 Napisano 28 października 2014 (edytowany) Cytat Kolejny przykład opisu zasady działania dokonany przez marketingowca, chcącego udowodnić wyższość swojego produktu nad innymi.Jani 63, jeżeli brakuje Ci argumentów to możesz się nie odzywać, ale nie powinieneś posądzać czy kłamać.Nie jestem żadnym markietingowcem ani handlowcem, generalnie zajmuję się podłogami i po trosze rzeczoznawstwem.Po pierwsze - to jego pobożne życzenie że to działa tak jak napisał.Refleksyjność występuje w środowisku gazowym, a nie w momencie osłonięcia ekranu folią bąbelkową, która sama w sobie jest i izolatorem, i jakimś tam przewodniem ciepła.Nie pisz rzeczy, które zmieniają obraz działania. Na 4 rysunku w opisie wyrażnie jest zaznaczone, że folie stroną metaliczną - refleksyjną, skierowane są do środka, czyli do środowiska gazowego.Po drugie - rysunek to czysta manipulacja wynikająca z faktu niechlujności ułożenia produktu konkrecji i niesamowitej dbałości w wykonaniu przy użyciu własnego produktu.A jeden obraz podobno przemawia bardziej do wyobraźnie niż 1000 słów (to odnośnie też przykładów które wkleił bajbaga, a którymi raczą nas różni producenci).Nie wiem jak często bywasz na budowach? Optymalna szczelina między foliami refleksyjnymi lub folią a wełną to dwa cm. Wyobraż sobie jak dokładnie można ułożyć wełnę a jak dokładnie ułożyć folię.Po trzecie (to dotyczy wszystkich powłok tego typu), - niskoemisyjność polerowanego aluminium legitymuje się współczynnikiem emisji - 0,027, ale utlenione aluminium, a do utlenienia dojdzie wcześniej czy później bo żadna folia bąbelkowa nie nie opakuje hermetycznie tej folii aluminiowej, ma już współczynnik emisji na poziomie - 0,765.Następuje więc postępująca degradacja (aż 28-krotna) refleksyjności takiego izolatora.O tym jaka jest sprawność takiej powłoki użytkowanej po upływie 10-20 lat wszyscy producenci zgodnie milczą.Jeżeli nie ma konkretnych ocen co do trwałości powłoki to wszelkie wypowiedzi są względne. Kiedyś słuszałem o ginący styropianie, rakotwórczej wełnie itd, itp.Osobiście mnie daje to do myślenia, bo może się okazać że po upływie jakiegoś czasu sprawność takiej izolacji spadnie drastycznie i będzie konieczna jej wymiana.Wiem, wiem... wełna mineralna też może opaść, styropian skruszeć lub zostać zeżarty przez myszy, a piana zamkniętokomórkowa doprowadzić do degradacji więźby to żadne antidotum, to tylko jedno z rozwiązań.W jednym z pierwszych postówn w tym temacie napisałem, że zastosowanie metalizowanej folii bąbelkowej wpłynie na poprawę izolacji. To wszystko Edytowano 28 października 2014 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 października 2014 Udostępnij #94 Napisano 28 października 2014 Cytat W jednym z pierwszych postówn w tym temacie napisałem, że zastosowanie metalizowanej folii bąbelkowej wpłynie na poprawę izolacji. To wszystko. Nie wszystko, bo pozostało pytanie o ile (zwłaszcza przy takim położeniu jak na rysunku i zdjęciach). Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 28 października 2014 Udostępnij #95 Napisano 28 października 2014 Cytat Nie wszystko, bo pozostało pytanie o ile (zwłaszcza przy takim położeniu jak na rysunku i zdjęciach). Podzwoń po producentach i się dowiesz. Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 października 2014 Udostępnij #96 Napisano 28 października 2014 Cytat Podzwoń po producentach i się dowiesz. I wszystko jasne. Proponuje coś, o czym nie ma zielonego pojęcia.Ładnie tak naciągać inwestorów na znaczne koszty, bez dostatecznej i istotnej wiedzy w temacie ewentualnych oszczędności. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 28 października 2014 Udostępnij #97 Napisano 28 października 2014 (edytowany) Cytat I wszystko jasne. Proponuje coś, o czym nie ma zielonego pojęcia.Ładnie tak naciągać inwestorów na znaczne koszty, bez dostatecznej i istotnej wiedzy w temacie ewentualnych oszczędności. Obojętnie jak bym napisał to byłoby żle.Podałbym jakąś wartość, to byś mnie posądził o udział w interesach.Bajbaga chwaliłeś się że robiłeś doradzałeś przy ekranach refleksyjnych, to sobie wydedukuj z sytuacji kiedy wykorzystujesz dwa ekrany.Ewentualnie poczytaj co inni o tym piszą. Edytowano 28 października 2014 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 października 2014 Udostępnij #98 Napisano 28 października 2014 (edytowany) Jeszcze raz: Cytat A ja stawiam swoją reputację (jak ją jeszcze mam), wiedzę i (ewentualnie) doświadczenie, że ściana wykonana tak jak na rysunkach, będzie miała takie same właściwości "cieplne", jak dokładnie taka sama ściana, ale tylko z folią np. z koca medycznego.Różnica jest inna. Koszt 1m2 takiej folii (z koca medycznego) to mniej jak 1zł. I nigdy przenigdy nie proponowałbym i nie proponuję, a wręcz ostrzegam, przed takimi jak na rysunku i zdjęciach, kładzeniem tego rodzaju izolacji termicznych.Jedyny i ewentualny zysk z takiego podejścia do tematu jest szczelność domu - ale to można osiągnąć bez tej maty i za ułamek jej ceny.Ten rodzaj izolacji jest tak jak pompa ciepła - nie dla idiotów (bezosobowo).Ps. A skoro szanowny pan jest tak bezkrytycznie nastawiony do tych mat, to może zastosuje je (a może stosuje ) w swojej praktyce. Wszak producent (producenci) pokazał, że może być podkładem pod panele, jak i pod posadzkę z ogrzewaniem podłogowym.dopisałem:Oczywiście należy inwestorowi uświadomić że (60 m2/ 15 kg / 0,3 m3) zastępuje 6 m3 wełny lub styropianu - niech go ta wiedza grzeje. Edytowano 28 października 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 października 2014 Udostępnij #99 Napisano 28 października 2014 @Parkiet Komplex Cytat Jani 63, jeżeli brakuje Ci argumentów to możesz się nie odzywać, ale nie powinieneś posądzać czy kłamać.Nie jestem żadnym markietingowcem ani handlowcem, generalnie zajmuję się podłogami i po trosze rzeczoznawstwem. Uraziłem - przepraszam.Myślałem że ten opis to "wklejka" a nie Twoje własne słowa. W takim razie wycofuję się z twierdzenia że to dzieło marketingowca. To Twoje dzieło.Ale rzeczoznawstwo w dziedzinie izolacji termicznych sobie daruj.Co się tyczy Twoich kompetencji w dziedzinie podłóg... w tym wątku nikt przecież ich nie podważa.@Parkiet Komplex Cytat Nie pisz rzeczy, które zmieniają obraz działania. Na 4 rysunku w opisie wyrażnie jest zaznaczone, że folie stroną metaliczną - refleksyjną, skierowane są do środka, czyli do środowiska gazowego. Patrz pan... nie przyjrzałem się dokładnie.Ale to jeszcze gorzej, chyba że możesz w tej zamkniętej przestrzeni (rys.4) wskazać źródło promieniowania cieplnego.Bo żeby odbijać, to trzeba mieć co, a ten przykład pokazuje że ekrany się tylko wzajemnie przeglądają.@Parkiet Komplex Cytat Nie wiem jak często bywasz na budowach? Optymalna szczelina między foliami refleksyjnymi lub folią a wełną to dwa cm. Wyobraż sobie jak dokładnie można ułożyć wełnę a jak dokładnie ułożyć folię. No właśnie - jak?Nigdy jeszcze nie widziałem tak obwiśniętej wełny.Przy płaszczyznach pionowych problem ten praktycznie nie występuje,a przy różnych od pionu (skosy, dachy) folia będzie zawsze bardziej obwiśnięta niż wełna dobrze spasowana i zabezpieczona sznurkiem/drutem.@Parkiet Komplex Cytat Jeżeli nie ma konkretnych ocen co do trwałości powłoki to wszelkie wypowiedzi są względne. Kiedyś słuszałem o ginący styropianie, rakotwórczej wełnie itd, itp. Współczynniki emisyjności, podobnie jak inne współczynniki materiałowe (gęstość, przewodność cieplna) nie są względne.Względny jest tylko czas w jakim proces "starzenia" może zachodzić.@Parkiet Komplex Cytat W jednym z pierwszych postówn w tym temacie napisałem, że zastosowanie metalizowanej folii bąbelkowej wpłynie na poprawę izolacji. Wiem. A ja Ci odpisałem" Cytat W jaki sposób?Zadziała dokładnie tak jak zwykła folia bąbelkowa tyle że będzie 100 razy droższa. I o takim antidotum w ostatnich postach była mowa... włącznie z wyliczeniem równoważnika grubości względem wełny mineralnej o określonej lambdzie. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 28 października 2014 Udostępnij #100 Napisano 28 października 2014 (edytowany) [quote name='Jani_63' date='28.10.2014, 15:54 ' post='444531']Patrz pan... nie przyjrzałem się dokładnie.Ale to jeszcze gorzej, chyba że możesz w tej zamkniętej przestrzeni (rys.4) wskazać źródło promieniowania cieplnego.Bo żeby odbijać, to trzeba mieć co, a ten przykład pokazuje że ekrany się tylko wzajemnie przeglądają. Moja odpowieżZ tymi ekranami to jest najprościej jak być może.Jeden ekran niewiele emituje,a z tej niewielkiej ilości drugi ekran niewiele przyjmie, oczywiście w zakresie promieniowania.A w sumie o to chodzi.Pozdrawiam.PS. Przepraszam ale coś mi się wali w komputerze. Edytowano 28 października 2014 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji) Link do komentarza