Recommended Posts

Witam serdecznie.Mam pytanie czy mogę podłączyć kominek wolno stojący o mocy 6KW i wylocie spalin 130mm mieszkając na 4 pietrze i mając możliwość używania przewodu kominowego pod który był podłączony piec kaflowy zamontowany na 2 piętrze kamienicy.Pieca już nie ma i nie będzie i nikt tam się nie podłączy.Cały przewód kominowy jest wolny aż do piwnicy .Przewód kominowy jest w środku kamienicy z cegieł i ma wymiary 17cm na ponad 20cm.Od paleniska będzie do końca komina około 4m - mieszkam na poddaszu.Dziękuje i pozdrawiam.
Link do komentarza
Cytat

Witam serdecznie.Mam pytanie czy mogę podłączyć kominek wolno stojący o mocy 6KW i wylocie spalin 130mm mieszkając na 4 pietrze i mając możliwość używania przewodu kominowego pod który był podłączony piec kaflowy zamontowany na 2 piętrze kamienicy.Pieca już nie ma i nie będzie i nikt tam się nie podłączy.Cały przewód kominowy jest wolny aż do piwnicy .Przewód kominowy jest w środku kamienicy z cegieł i ma wymiary 17cm na ponad 20cm.Od paleniska będzie do końca komina około 4m - mieszkam na poddaszu.Dziękuje i pozdrawiam.



Kamienice ogrzewane piecami kaflowymi raczej nie posiadają ciągów wentylacyjnych , a to warunek do podłączenia kominka.

Zaproś do domu kominiarza - niech się wypowie - to na początek .
Link do komentarza
W zeszłym roku był kominiarz i ekspertyza zakończyła się tym że nie mogę bo z 2piętra ktoś korzysta.O niczym innym nie mówił poza fakturą.Teraz przewód kominowy mam dla siebie i chodzi o same parametry kominka i komina czy odpowiadają żebym znowu kominiarza nie wołał by usłyszeć na dzień dobry że nie mogę montować , a za przyjazd skasuje.

W kamienicy sąsiad ma legalnie podłączony tyle że na 1 piętrze a ja mam 4 piętro i 4m komina.
Link do komentarza
Cytat

Będąc na poddaszu mam możliwość chyba założyć wentylację ??.



icon_rolleyes.gif
nie rozumiem


Cytat

Jeżeli takowa by była to parametry komina będą odpowiadać kominkowi , czy z kominem też jest coś do przerobienia ??



...myślę , że taaa ..ale niech sie na miejscu wypowie kominiarz ( mimo wszystko ) .

Cytat

r-32 mam pytanie.Czy pomijając wentylację (którą i tak zamontuję dla bezpieczeństwa) wymiary komina jakie podałem czyli przekrój i wysokość są odpowiednie czy wymagają jakiejś korekty ??


Link do komentarza
głownie pytałem czy mogę podłączyć taki kominek pod ten komin - jego wymiary poprzeczne no i generalnie wysokość bo ma 4m od paleniska.A co do wentylacji to będzie bo nie mam zamiaru dymem oddychać.

no w razie czego oczywiście.

jeżeli parametry komina pasują do tego kominka -kozy to zaprosze kominiarza i dogadam warunki poprowadzenia wentylacji.Bo gdybyś mi odpisał że ten komin do tego nie pasuje to bym dał sobie spokój z kominkiem i nie wydawał ponownie na negatywną ekspertyzę.Dzięki
Link do komentarza
Witam ponownie.Był kominiarz i niby jest ok.Zrobi plan wentylacji czy coś w tym rodzaju-jak i gdzie mam ją zrobić.Niby w tym miejscu w którym się podłączę do przewodu kominowego jest mniejszy przekrój komina (na odległości niecałe 3m od wylotu jest mniejszy jak podawałem).Na wylocie 17cm na ponad 20cmPogadaliśmy i teoretycznie będę mógł podłączyć kozę,Będąc tak blisko wylotu z komina zastanawiam się nad założeniem tzw strażaka , który uniemożliwi wdmuchiwania dymu z powrotem do kominka tzw cofkę .Kominiarza jeszcze nie pytałem bo wpadł na moment tylko ocenić i przy wolnym czasie wróci z dokładnymi wytycznymi ,ale chciałbym poznać waszą opinię by nie potrzebnie wydawać kasy.No chyba że ten strażak jest naprawdę bardzo pomocny link do przykładowego strażka http://askot.krakow.pl/pl/p/NASADA-KOMINOW...INUS-FI130/8124 Pozdrawiam.
Link do komentarza
Cytat

Witam ponownie.Był kominiarz i niby jest ok.Zrobi plan wentylacji czy coś w tym rodzaju-jak i gdzie mam ją zrobić.Niby w tym miejscu w którym się podłączę do przewodu kominowego jest mniejszy przekrój komina (na odległości niecałe 3m od wylotu jest mniejszy jak podawałem).Na wylocie 17cm na ponad 20cmPogadaliśmy i teoretycznie będę mógł podłączyć kozę,Będąc tak blisko wylotu z komina zastanawiam się nad założeniem tzw strażaka , który uniemożliwi wdmuchiwania dymu z powrotem do kominka tzw cofkę .Kominiarza jeszcze nie pytałem bo wpadł na moment tylko ocenić i przy wolnym czasie wróci z dokładnymi wytycznymi ,ale chciałbym poznać waszą opinię by nie potrzebnie wydawać kasy.No chyba że ten strażak jest naprawdę bardzo pomocny link do przykładowego strażka http://askot.krakow.pl/pl/p/NASADA-KOMINOW...INUS-FI130/8124 Pozdrawiam.


Strażak jest pomocny. Sam posiadam takowy od początku i dlatego trudno mi powiedzieć czy lepiej, czy nie, ale sąsiad zabudował taki sam i jak mówi od tego czasu ciąg mu się znacznie poprawił.
Jeśli chodzi o kominek, czy kozę - jaki dobrać dobrać do przekroju komina, to oprócz opinii kominiarza równie ważne są zalecenia producenta odnośnie średnicy przewodu kominowego. Pamiętam, ze sam miałem z tym kłopot, a potrzebowałem tylko dopasować do średnicy 150mm. Dobrze byłoby, gdybyś miał też możliwość doprowadzenia świeżego powietrza bezpośrednio pod palenisko (oczywiście jeśli znajdziesz kominek z taką opcją).
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • no jasne - chciałoby się OHP zrobić na forum - a Stach   znowu chętnie by tępe łby oświecał słusznymi referatami dla trudnego elementu jako światły inteligent właściwie myślący  i przewodnik dla ciemnych i niedouczonych    wytłuściłem - bo to tekst do kabaretu dobry  ale oddaje twój zacofany sposób myślenia   no wypisz wymaluj egzekutywa partyjna z lat 60 - tych się kłania i radzenie przy baniaku wódki czerwonych półanalfabetów o braniu za mordę bękartów kapitalizmu...   wiem że wspomnienia z młodości sa fajne, człowiek był rześki i skory do działania no ale takimi reminiscencjami bym się nie dzielił  w końcu dobrze że minęło to, co powinno minąć    tu nie szkoła ani hufiec tu są dorośli ludzie, wkolo jaka taka demokracja - komuna się skończyła 30 lat temu obudź się Stachu - jest wolność słowa i myslenia, nie ma politruków do lamania kręgosłupów, przynajmnie na takich forach     otóż to ale najpierw przeczytaj te swoje marzenia z czasów tow. Wiesława a może ty to z jakiejs broszury zacytowałeś? jak znam życie, to pewnie z pamięci bo to były takie teksty, jak mantry powtarzane i celebrowane, dopóki Gierek nie nastał    No nie myslałem, że z takim tekstem wyskoczysz zamordystycznym ale jaja           
    • Witam, może mi ktoś podpowiedzieć, czy taki rodzaj zamocowania komina jak na załączonym zdjęciu jest w porządku? Chodzi mi o odległość - na dole przy podstawie odległość od ściany do końca komina to 107 cm. Komin założony prawie 2 tygodnie temu i nie wiem, czy to jest dobrze zrobione, czy jakiś mocniejszy wiatr nie wyrwie? Oglądałem na YT filmy (niestety już po zamontowaniu u mnie) i firma Poujoulat zaleca (chociaż to nie wymóg) na styropianie podkładkę z blachy, której też jak widać nie mam.
    • Dokręć śruby które wystają ze ściany. Spróbuj o jeden obrót, jak będzie mało, to powtórz. I porządnie dokręć z góry.
    • Polynora sporo ostatnio używałem, rozpręża się tak na moje oko dwukrotnie, czyli tak jak producent określa. Ale jakbym miał to wsadzać do ziemi, to raczej słabo. Od 6tej minuty jest test na chłonność. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie "oboje", tylko obydwaj, jeśli już. I nie nakręcamy się, bo nie ma takiej potrzeby. Obydwaj sporo w życiu widzieliśmy i obydwaj sporo wiemy. Natomiast takie poglądy jakie masz  Ty, to ja miałem w czasach, gdy byłem zuchem. To dlatego pytam czy się przypadkiem wczoraj nie urodziłeś. Bo jesteś taki zdziwiony rzeczywistością jak dziecię we mgle. Obudź się! Świat wygląda inaczej niż w Twoich marzeniach sennych.   Jeszcze niedawno wściekałeś się gdy napisałem, że oczka wodne to wylęgarnie komarów. I głosiłeś, że jestem kłamcą. Otóż nie jestem, bo Ty jesteś teoretykiem i pewnie chciałbyś, żeby wszystko wyglądało tak jak sobie zamarzyłeś. Ale ja teoretykiem byłem kilkadziesiąt lat temu, teraz z praktyki wiem bo widziałem, że świat nie jest tym z naszych marzeń i ludziom wystarcza zapału na rok, dwa, u najlepszych najwyżej trzy. Potem jest proza życia i po zapale NIE MA ŚLADU!!!. Zostaje sadzawka z wylęgarnią komarów.    Ja Cię nawet rozumiem, Denerwujesz się, gdy widzisz, że coś nie idzie tak, jakbyś chciał. Wierzysz, że ruszysz z posad bryłę świata. Ale jeśli masz więcej niż 15 lat, to czas byłby zrozumieć, że inni mogą tego nie chcieć i robić będą to, co Tobie się nie podoba, A Twój sprzeciw będą mieć w d...alekim poważaniu. . Dlatego prześpij się i spuść z tonu, bo szkodzisz wyłącznie sobie, a kolejki do kardiologów wciąż się wydłużają.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...