MEGA Problem - mieszanie się ciepłej i zimnej wody


Przemo1977

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witajcie

Właśnie wróciłem z budowy;/

Miał zostać zainstalowany zasobnik, jednak woda ciepła miesza się z zimną.
Rozumiem że ciepła woda powinna iść dopiero z zasobnika a w instalacji powinna znajdować się tylko woda zimna.

Jak dojść do tego- gdzie tkwi błąd instalacji?

rozumiem także iż może być cyrkulacja która jest w dwóch punktach podłączona- mogła zostać podłącozna zamiast do ciepłej to do zimnej wody? Dodam że po otwarciu w instalacji wody zimnej - woda zimna leci także przez cyrkulację- choć narazie pompka nie jest podłączona.

Z tego co wiem po otwarciu zimnej wody- woda powinna być tylko i wyłącznie w inst wody zimnej - woda ciepła i cyrkulacja powinna zostać zasilona dopiero po podłączeniu zasobnika i pompki do cyrkulacji?

Co w tej sytuacji można zrobić? Edytowano przez Przemo1977 (zobacz historię edycji)
Napisano
Więc problem został rozwiązany.
Nie obyło się bez rozkuwania posadzek;/
Jednak tylko w trzech miejscach gdzie była podłączana cyrkulacja. Oczywiście w jednym punkcie cyrkulacja została wpięta do wody zimnej i stąd całe zamieszanie.

Z mojej strony mogę tylko uczulić Was jako inwestorów aby po rozłożeniu inst. wodnej instalator przepuścił wodę i sprawdził czy wszystko gra. Po wylewkach tak jak u mnie niestety to trosze za późno.

pozdr
Napisano
Cytat

A mnie się wydaje, że jakby instalator włączył myślenie, to nie musiałby włączać obiegu wody.
Cyrkulacja wpięta do zimnej wody... szkoda słów.




Nic dodać nic ująć:P

Ale jak widać zdarzają się i takie hity - cyrkulacja w zimną wodę wpięta:)
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Się śmiej:P mi nie było do śmiechu heh. Dobrze że naprawa tego nie narobiła wiele szkód.


Mi tez by nie było do śmiechu. U mnie zapomniał zlutować dwóch kolanek miedzianych które szły w posadzce a ulokowane były na środku salonu, ale dobrze ze była przeprowadzona próba bo inaczej to masakra tym bardziej że mam w salonie podłogówkę a pod nią idą rurki miedziane do grzejników. To by była jazda jakby posadzka była zalana a próby by nie zrobiono:D

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Żelbetex to betoniarnia oferująca beton przeznaczony do różnego rodzaju prac budowlanych - od mniejszych realizacji po większe inwestycje. Firma zapewnia sprawną realizację zamówień oraz terminowe dostawy betonu zgodnie z ustaleniami. Oferta kierowana jest zarówno do firm budowlanych, jak i klientów indywidualnych poszukujących solidnego materiału do budowy domu, fundamentów czy innych elementów konstrukcyjnych. Betoniarnia Żelbetex stawia na jakość, powtarzalność oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy. Szczegóły oferty oraz możliwość realizacji zamówień dostępne są po bezpośrednim kontakcie z firmą.
    • Czy te okna mają regulację zima/lato? Jeśli tak to w jakiej są teraz pozycji? Producent okien Oknoplast (chyba). Z lewej strony jest kreska (jakby nie było widać).
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
    • Spróbuj z pastą, tak jak doradza @animus, jak nie wyjdzie - kup coś takiego albo podobnego - cieńszego:         Wytnij kółeczko z dziureczką, włóż między elementy wymagające  doszczelnienia i skręć - cienki silikon się ułoży na styku i powinien doszczelnić
    • Chodzi mi o uszczelnienie samego stożka, tak jak na ponizszym zdjeciu znalezionym w sieci. Tam sie raczej tasma nie bedzie trzymac.   Cos takiego: https://wodmet.pl/produkt/pasta-uszczelniajaca-do-wody-250g-w-tubce-unipak/  ? Prawde mowiac myslalem ze to pakuly doszczelniaja, a taka pasta ma jedynie za zadanie chronic je by nie zgnily.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...