Skocz do zawartości

Czy takie odchyłki / zmiany w konstrukcji stropu są dopuszczalne?


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Ze względu m.in. na wysokość bloczka murowego pasowałoby mi nieco inaczej wykonać strop monolityczny. Chodzi o małe podwyższenie wieńca i podciągów, oraz obniżenie nadproży nad oknami (w projekcie całkiem wysokich jak sądzę dlatego, aby nad oknami nie dawać osobnych belek + cegieł, tylko lać razem ze stropem).

Wymyśliłem, że aby nie ciąć bloczków z wysokości (mury silikat gr. 18cm, bloczek wys. 22cm) tak sobie to wypośrodkuję dając oparcie na nadproże wysokości bloczka bez cięcia.

Czy mi się dobrze wydaje że również zwiększenie wysokości podciągów działa na korzyść (tu przyciąłem 8cm z wysokości bloczka ostatniej warstwy)?

Jak uważacie? Niżej rysunek. Pozdrawiam!

(PS.Nad tym stropem docelowo piętro z silki 18 i dach z wiązarów i blachodachówki.)

DSC01446.jpg

Edytowano przez grzeniu666 (zobacz historię edycji)
Napisano
Ale o takich sprawach to decyduje Kierbud. My tu forum możemy Ci doradzić,poradzić ale ostateczne słowo należy w tym przypadku do kogo innego.
Napisano
Kierbuda będę pytał dla pewności (jak się uda spotkać), ale tymczasem dobrze byłoby mi coś założyć.

Jeszcze jeśli chodzi o podwyższanie tego wieńca i podciągów to w zasadzie mógłbym nie zmieniać "rozstawów" w zbrojeniu tylko powiększyć otulinę od spodu o te kilka cm otulinę od dołu.

Właśnie o radę, opinię i naukę mi (amatorowi) chodzi - co do zasady czy wyższa belka / wieniec powinna poprawić (tak mi się wydaje) czy pogorszyć.
Napisano
Cytat

Kierbuda będę pytał dla pewności (jak się uda spotkać), ale tymczasem dobrze byłoby mi coś założyć.

Jeszcze jeśli chodzi o podwyższanie tego wieńca i podciągów to w zasadzie mógłbym nie zmieniać "rozstawów" w zbrojeniu tylko powiększyć otulinę od spodu o te kilka cm otulinę od dołu.

Właśnie o radę, opinię i naukę mi (amatorowi) chodzi - co do zasady czy wyższa belka / wieniec powinna poprawić (tak mi się wydaje) czy pogorszyć.



Po cholerę se brałeś takiego, któremu nie wierzysz?
Napisano
Cytat

Po cholerę se brałeś takiego, któremu nie wierzysz?



Nie chodzi o to że mu nie wierzę, ale przydałoby mi się coś założyć wcześniej (asap, zanim się z KB umówię i spotkam) nie po to aby go weryfikować, ale z innych powodów...
Napisano
wklej rzut z projektu z zaznaczeniem miejsc, o których piszesz
przy nadprożu ważna jest rozpiętość i obciążenie z góry,
bo może to być wielka dziura na okna balkonowe, dodatkowo obciążone np slupem, belką zbierającą jakieś duże obciążenia i wtedy to nie jest zwykłe nadproże vel wieniec opuszczony

niemniej sądząc po zbrojeniu - nie ma problemu
Napisano (edytowany)
Cytat

wklej rzut z projektu z zaznaczeniem miejsc, o których piszesz
przy nadprożu ważna jest rozpiętość i obciążenie z góry,
bo może to być wielka dziura na okna balkonowe, dodatkowo obciążone np slupem, belką zbierającą jakieś duże obciążenia i wtedy to nie jest zwykłe nadproże vel wieniec opuszczony

niemniej sądząc po zbrojeniu - nie ma problemu



Niżej załączam fragmenty rzutów p1 i p2, oraz przekroju. Chodzi mi o podwyższenie podciągów i wieńców (np. N7 i W2, zbrojenie tj. strzemiona mogę podwyższyć lub ew. dać więcej otuliny od spodu) i zmniejszenie nieco (~10%) wysokości tych nadproży nad oknami i balkonami (np. N2, całkiem na mój amatorsko-hobbystyczny gust solidnych). Pozdrawiam!

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez grzeniu666 (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Tak nie dawało mi to spokoju .... że szajs  Powiem tak. Jeśli są rozwiązania, które na kilkanaście kolejnych lat mogą odmienić aranżację łazienki bez ładowania się w grubą demolkę - dlaczego nie skorzystać?  Skąd to przekonanie, że szajs?  Drapałam paznokciem, nie dało się zarysować. Oczywiście, że jeśli wylejesz na powierzchnię płyty litr acetonu i zaczniesz szorować, możesz uszkodzić wierzchnią warstwę, ale sorrrry ... do kąpieli używa się raczej łagodnych środków, a do czyszczenia zwykłych płynów do szyb. Brak spoin - kolejna zaleta (nie zbiera się brud w fugach).   Podejrzewam, że nasza polska mentalność z Ciebie wychodzi i przeświadczenie, że na ścianach i podłodze w łazience to tylko płytki i nieważne, że za kilka/naście lat wyjdą z mody  Ale wiesz ... co kto lubi     Zawsze będę bronić rozwiązań, które są trwałe i umożliwiają szybki remont łazienki.  Oczywiście, że płyty SPC są trwalsze niże PVC, ale tutaj akurat design zaważył   Ba, jeśli znudzi mi się za kilka lat wzór to oderwę, odżałuję te 800 zł i zainstaluję inne  Możesz tak z płytkami ceramicznymi? 
    • Widziałam te strukturalne 🙂 Oglądałam też fornir kamienny, który mega mi się podobał w grafitowej opcji 🙂 Uważam jednak, że płyty w strefie wannowej/prysznicowej powinny być gładkie. Szczególnie w ciemnych kolorach, na których widać zacieki. Bierzesz wtedy w dłoń silikonową ściągaczkę do wody i w pięć sekund po prysznicu masz ścianę w nienagannym stanie 🙂 Struktura w prysznicu ma też jeszcze jedna wadę. Obawiam się, że w tych mikro-zagłębieniach będzie się osadzał kamień i resztki detergentów. Dbanie o to w prysznicu jest mega wymagające, a ja raczej leniwa jestem  😉  Kupiłam parawan nawannowy, więc raczej woda będzie po ścianach pomykała 🙂 Wolę nie dodawać sobie roboty 😉   Mimo Twojego sceptycyzmu uważam, że całokształt powinien prezentować się  ok 🙂 
    • Ja bym poszukał bez tego wzoru udającego marmur i nawet widziałem gdzieś takie PVC matowe, bezwzorowe, w kolorze antracytu, które zrobiło na mnie dość dobre wrażenie. Miało tylko taką jakąś fakturę i zdziwiłem się że potrafią z takiego szajsu robić ciekawie wyglądające rzeczy, bo widziałem to po raz pierwszy. 
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:   