Skocz do zawartości

Pytanie o zbiornik CWU Ekocell 100-W


Recommended Posts

Napisano
Witam,
posiadam podrzewacz Ekocell 100-W (95l)
http://www.voila.pl/021/cvkfj/index.php?get=1&f=1 będzie to podłączone do
Viessmanna Vitodens 100-W.

Proszę o nie bicie mnie za ten temat. Człek chce się czegoś nauczyć i coś
zrobić. Całość i tak przyjdzie sprawdzić fachowiec, ale myślę, że mogę
spokojnie sporo zrobić ;) Jeżeli czegoś nie zrozumiem w 100% to nie będę
tego robił, ale mam nadzieję, że ktoś poświęci swoje 5 minut i spróbuje mi
biednemu pomóc icon_smile.gif

Dokumentacja Viessmanna dostępna tutaj
http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90...pdf?OpenElement

No i niestety, ale ta dokumentacja mnie laikowi za wiele nie pomogła.
Tutaj podlągowo opis techniczny

A: http://www.voila.pl/025/a8sqw/index.php?get=1&f=1
B: http://www.voila.pl/026/h7dew/index.php?get=1&f=1

Przejrzałem dokumentację i myślę, że zbiornik działa po prostu na zasadzie
takiej, że ma wbudowany w siebie "kaloryfer", czyli wężownicę, która jest
zamkniętym obiegiem dostarczającym ciepło i podgrzewającym wodę. Wodę ciepłą
pobiera się z górnej części zbiornika, bo tam oczywiście zbiera się
najcieplejsza woda, zimną wodę dostarcza się na sam dół zbiornika. Dodatkowo
mamy przewód do cyrkulacji i do spustu wody.

Tak wydedukowałem, po ujrzeniu pierwszy raz na oczy tego urządzenia icon_smile.gif Mam
nadzieję, że się nie mylę. (nie bić)

Moje pytania:
1. Gdzie podłączyć zasilanie wężownicy, a gdzie powrót?
2. Cyrkulację można zwyczajnie zaślepić, jeśli się jej nie używa?
3. Jak napełnić ten "kaloryferek", czyli wężownicę? Do zestawu dołączony
jest tylko zaworek do spustu i prawdopodobnie zawór bezpieczeństwa.
4. J.w. prawdopodobnie dołączony jest zawór bezpieczeństwa - tak to wygląda
http://www.voila.pl/027/8mg40/index.php?get=1&f=1 na pokrętle pisze 6-bar. I
przekakuje nagle przy przekręceniu icon_smile.gif Gdzie to podłączyć, ze schematu
wynika, że na wejściu zimnej wody, ale jest tam jeszcze "Widoczny wylot
przewodu wyrzutowego". Jak ten wylot połączyć z zaworem?
5. Zasilanie podłącza się w kostkach pod klapą. Intryguje mnie jeszcze jedna
sprawa: po co na zbiorniku jest pokrętło ustawienia temperatury 0-60*?
Kocioł ma podłączony czujnik temperatury wody, który jest umieszczony w
zbiorniku, dodatkowo na kotle można ustawić jaka ma być temperatura wody w
zbiorniku 0-60*, więc po co to samo na zbiorniku? Dodatkowo, jeżeli już jest
drugie na zbiorniku to przecież jaki to ma sens, gdy zbiornik nie jest
sprzężony w ząden sposób z zasilaniem wężownicy? Pod klapą poza samym
zasilaniem są jeszcze 3 wejścia w kostce 1-2-3
1- lampka zielona (czyli chyba woda OK)
2-lampka pomarańczowa (czyli chyba woda się podgrzewa)
3-nie wiem do czego, ale to by mogło służyć do włączania podgrzewania w
wężownicy (?)
W dokumentacji kotła Viessmann Vitodens 100-W jest tylko mowa o podłączeniu
czujnika temperatury z zasobnika. Nie ma nic o sprzężeniu i połączeniu
zbiornika z pompką (po co te drugie pokrętło icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif

Z góry dziękuję jeśli komuś sie chciało przeczytać, a jeszcze bardziej
dzięki jak ktoś coś odpisze.

Napisano
  Cytat

Proszę o nie bicie mnie za ten temat. Człek chce się czegoś nauczyć i coś
zrobić. Całość i tak przyjdzie sprawdzić fachowiec, ale myślę, że mogę
spokojnie sporo zrobić

Rozwiń  


Jadnak na bicie zasługujesz. W instrukcji pisze wyraźnie jak byk!

  Cytat

Niniejsza instrukcja skierowana jest wyłącznie do wykwalifikowanego personelu.
* Prace przy instalacji gazowej może wykonywać wyłącznie instalator posiadający odpowiednie uprawnienia zakładu gazowniczego
* Prace elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Rozwiń  


Ale jak zwykle w Polsce, ludzie są mądrzejsi i nie przejmują się tym, że samowolne wykonywanie takich prac może sprowadzić nieszczęście na nich i na ich rodzinę.
Napisano
No tak, ale jak widać w Polsce ludzie potrafią robić różne rzeczy. Nagwintowanie rurki 3/4 cala do gazu może dla niektórych stanowić zadanie nie do wykonania i muszą tacy wzywać "fachowców", bo skręcenie paru rurek i sprawdzenie szczelności tej jakże zaawansowanej technologii wymaga sztabu specjalistów.

Co do elektryki, jestem technikiem elektronikiem i z elektroniką / elektryka miałem już sporo do czynienia. Poza tym, nie ma tu żadnego problemu natury elektrycznej, ale natury podłączenia i konkretnej wiedzy, więc pytam się o podstawy, a Ty wyjeżdżasz z takimi rzeczami.

Nikomu nie grozi porażenie prądem, ani zatrucie gazem. Zadałem pytania fundamentalne z ogrzewania i obsługi tego sprzętu.
Napisano
Witam !

"Przejrzałem dokumentację i myślę, że zbiornik działa po prostu na zasadzie takiej, że ma wbudowany w siebie "kaloryfer", czyli wężownicę, która jest
zamkniętym obiegiem dostarczającym ciepło i podgrzewającym wodę. Wodę ciepłą pobiera się z górnej części zbiornika, bo tam oczywiście zbiera się
najcieplejsza woda, zimną wodę dostarcza się na sam dół zbiornika. Dodatkowo mamy przewód do cyrkulacji i do spustu wody."

Dokładnie, zbiornik ma zabudowaną w środku wężownicę grzewczą, przez którą kocioł ogrzewa wodę użytkową. Ciepła woda użytkowa do kranów pobierana jest z górnej części zbiornika – o najwyższej temperaturze. Zimna woda wodociągowa wpływa do dolnej części podgrzewacza – o najniższej temperaturze. W każdych warunkach podgrzewacz działa na tej samej zasadzie – również zimą i latem.


"1. Gdzie podłączyć zasilanie wężownicy, a gdzie powrót?"

Jak na rysunku – na zdjęciu wystające króćce. Zasilanie z kotła do górnego, powrót do kotła – dolny.

"2. Cyrkulację można zwyczajnie zaślepić, jeśli się jej nie używa?"

Tak…

"3. Jak napełnić ten "kaloryferek", czyli wężownicę? Do zestawu dołączony jest tylko zaworek do spustu i prawdopodobnie zawór bezpieczeństwa."

Przez wężownicę przepływa ta sama woda co w instalacji centralnego ogrzewania. Kocioł pracuje na zasadzie przełączania – ogrzewa budynek lub wodę użytkową (zawór przełączający zabudowany w kotle). Bezpośrednio na podgrzewaczu nie odpowietrza się wężownicy. Odpowietrzenie realizowane jest zaworem odpowietrzającym zabudowanym w kotle i na instalacji grzewczej np. na grzejnikach.

"4. J.w. prawdopodobnie dołączony jest zawór bezpieczeństwa - tak to wygląda http://www.voila.pl/027/8mg40/index.php?get=1&f=1 na pokrętle pisze 6-bar. I przekakuje nagle przy przekręceniu Gdzie to podłączyć, ze schematu wynika, że na wejściu zimnej wody, ale jest tam jeszcze "Widoczny wylot przewodu wyrzutowego". Jak ten wylot połączyć z zaworem?"

Dokładnie, zawór bezpieczeństwa montuje się na przyłączu zimnej wody użytkowej do podgrzewacza. Pełni on funkcję zabezpieczenia przez zbyt wysokim ciśnieniem. Jeśli ciśnienie wzrośnie powyżej dopuszczalnego zawór otworzy się i wyrzuci część wody na zewnątrz, np. do kanalizacji. Zawór można zostawić „odsłonięty” – wówczas woda zostanie wyrzucona na podłogę. Lub, można zastosować coś w rodzaju „koszyka”, który można podłączyć bezpośrednio do kanalizacji. Łapie on wodę wylatującą z zaworu i odprowadza do kanalizacji. Eksploatacja z kotłem gazowym - może być tak, że zawór bez nigdy nie uruchomi się…
Polecam, Zawory bezpieczeństwa – charakterystyka pracy: http://www.syr.pl/index.php?option=com_con...&Itemid=160

Oraz: http://www.syr.pl/index.php?option=com_con...&Itemid=160
„Zacznijmy od tego jak powinna wyglądać właściwa instalacja zasobnika i z jakich elementów powinna się ona składać.” – obrazek poniżej pokazuje: na pierwszym rysunku można zobaczyć „koszyk: o którym mówiłem wcześniej.

"5. Zasilanie podłącza się w kostkach pod klapą. Intryguje mnie jeszcze jedna sprawa: po co na zbiorniku jest pokrętło ustawienia temperatury 0-60*?
Kocioł ma podłączony czujnik temperatury wody, który jest umieszczony w zbiorniku, dodatkowo na kotle można ustawić jaka ma być temperatura wody w zbiorniku 0-60*, więc po co to samo na zbiorniku? Dodatkowo, jeżeli już jest drugie na zbiorniku to przecież jaki to ma sens, gdy zbiornik nie jest sprzężony w ząden sposób z zasilaniem wężownicy?"

Czujnik temperatury wody użytkowej będzie podłączony do regulatora kotła, który będzie kontrolować temp. wody w zbiorniku.
Pokrętło to termostat temperatury – z kotłem gazowym nie będzie wykorzystywany. Może być używany w innej konfiguracji instalacji, np. z kotłem na paliwo stałe, czy do sterowania pracą grzałki elektrycznej.


"Pod klapą poza samym zasilaniem są jeszcze 3 wejścia w kostce 1-2-3
1- lampka zielona (czyli chyba woda OK)..."

Lampki również służą do grzałki…

"W dokumentacji kotła Viessmann Vitodens 100-W jest tylko mowa o podłączeniu
czujnika temperatury z zasobnika. Nie ma nic o sprzężeniu i połączeniu
zbiornika z pompką..."

Wystarczy zamontować czujnik temperatury c.w.u., połączyć podgrzewacz z kotłem i to wszystko.

Polecam kontakt z naszą infolinią techniczną, czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu.
Tel: 0801 0801 24

Pozdrawiam
Krzysztof Gnyra
Konsultant Viessmann

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
    • Cześć wszystkim! Jeśli ktoś z Was próbował kiedyś dobrać kolor nowego elementu do już istniejącej podłogi – wie, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Zwłaszcza jeśli zależy nam, żeby wszystko wyglądało naturalnie, bez odcinających się plam i niepasujących odcieni. W przypadku produktów OSMO (bejce olejne, woski dekoracyjne) mamy kilka możliwości, ale trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać, żeby nie stracić czasu, nerwów i materiału. Są dwa główne podejścia: Proste – gotowe kolory z palety OSMO. Wybierasz kolor z katalogu, wcierasz go delikatnie w drewno (tzw. metodą „półsuchego wycierania”) i zabezpieczasz bezbarwnym woskiem. Sprawdza się dobrze, ale... paleta kolorów jest ograniczona, więc czasem nie trafimy idealnie w odcień starej podłogi. Zaawansowane – mieszanie kolorów samodzielnie. To już wyższy poziom, ale daje większe możliwości. Można uzyskać bardzo zbliżony kolor – pod warunkiem, że mieszamy tylko bejce z bejcami lub tylko woski z woskami dekoracyjnymi. Nigdy na krzyż – mają inny skład chemiczny! 👉 Jeśli kogoś to interesuje, przygotowałem dokładny opis krok po kroku – jak dobrać kolor, jak mieszać, jak nakładać i jak zabezpieczać: Sprawdź szczegółową instrukcję tutaj → Dodałem też kilka praktycznych porad dla początkujących – m.in. jak testować kolory, czym najlepiej nakładać (szmatka, nie pędzel!) i na co uważać. Mam nadzieję, że się komuś przyda – jeśli macie swoje sposoby, też chętnie poczytam!
    • Komentarz dodany przez Gsds: Całe szczęście pozbyłem się badziewnej vh. Ciągle problemy od kad mam nową oczyszczalnie nie muszę pamiętać o jej istnieniu
    • Zakup przydomowej oczyszczalni ścieków to decyzja, która wymaga starannego przemyślenia. To inwestycja na dziesięciolecia, która wpłynie nie tylko na Twój budżet domowy, ale także na komfort codziennego życia i ochronę środowiska. Właściwy wybór pozwoli Ci uniezależnić się od miejskiej kanalizacji i znacznie ograniczyć koszty eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, takich jak szambo. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/115715-jak-wybrac-przydomowa-oczyszczalnie-sciekow-kompletny-przewodnik-2025
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...