Skocz do zawartości

Instalacja odgromowa - doświadczenia użytkowników (Ewa i Bogdan)


Recommended Posts

Napisano
Sugeruję teraz szybko zrezygnować z ubezpieczenia. Mając odgrom prędzej wygracie w totka niż piorun uszkodzi wam ponownie sprzęt. Ubezpieczyciele to złodzieje. Wykorzystują to że nie czyta się dokładnie umowy. Ja chcąc ubezpieczyć okna od wybicia szyb usłyszałem że muszę zamontować rolety zewnętrzne :).
  • 5 miesiące temu...
Gość szpila
Napisano
To cię jednak narżneli "szpile ... po 5 szt. przy zejściu" i fachowcami nie są. Gdzie Oni pobierali nauki? Robić się nie chciało - wbić jedną, ale dobrą (długą). 5 szt. szpil w kupie to tyle samo co jedna z nich. Odległość między "szpilami" to min. 10 mb., wtedy ich ilość coś da..
  • 4 tygodnie temu...
Gość degerka
Napisano
do Rat. zanim zaczniesz doradzać dowiedz się czegokolwiek w temacie. Fakt posiadania instalacji odgromowej nie ma żadnego wpływu na ewentualne uszkodzenia delikatnych urządzeń elektronicznych. Uszkodzenia powstają najczęściej na wskutek wyindukowania się w przewodach elektrycznych lub teletechnicznych impulsów o dużej amplitudzie napięcia. Zabezpieczeniem przed tym zagrożeniem są ochronniki przeciwprzepięciowe typu B,C i D. Instalacja odgromowa służy do odprowadzenia ogromnych ładunków elektrycznych pioruna do ziemi z połaci dachu natomiast nie wpływa w żaden sposób na prawdopodobieństwo uderzenia w chroniony obiekt. Więcej, w pewien minimalny sposób może być elementem zwiększającym możliwość uderzenia pioruna. Radziłbym przede wszystkim uzupełnić ochronniki o stopień C oraz dodatkowo indywidualne zabezpieczenie klasy D do najbardziej kosztownych czy cennych urządzeń elektronicznych. Na koniec dodam że żadne urządzenia ochronne nie stanowią 100% zabezpieczenia od przepięć. Przepięcia występują w sieci energetycznej także bez "pomocy" pioruna. Wyłączenie i włączenia prądu także generują takie zakłucenia a wtedy fakt posiadania odgromówki nie ma tu już żadnego znaczenia.
  • 1 rok temu...
Gość odgrominstal
Napisano
Ciekawe czy ubezpieczyłeś blachodachówkę? Jeżeli piorun przywali w tą "instalację odgromową" - pomimo, że zrobiona zgodnie z normą - to nic nie uchroni Cię przed wymianą tej blachy. Przynajmniej w punkcie w którym to wyładowanie nastąpi. Mogliby przynajmniej dać jeden maszt odgromowy wysoki na kominie i pociągnąć przewodem do uziomu. Bo jeżeli też jest maszt antenowy na kominie bez ochrony (można połączyć instalację odgromową z masztem poprzez iskiernik) to efekt może być podobny do poprzedniego...
  • 2 miesiące temu...
Napisano
..wyrwane zostały wszystkie gniazda ze ścian, w niektórych miejscach również kable. Z sufitu i ze ścian w salonie odpadły kawałki tynku....
I nie trzeba było wymieniać instalacji po takim kataklizmie? To jakaś ściema...
A instalatorzy odarli klientów skutecznie (i słusznie!).
  • 2 miesiące temu...
Gość jeremi
Napisano
Blacha jako piorunochron to kit, jest za cienka, farba się stopi razem z blachą
  • 1 miesiąc temu...
Gość Technogrom
Napisano
taka instalacje nalezy prowadzic drutem po dachu inaczej blacha ulegnie wypaleniu.Mam zdjecia uziemnionej blachy gdzie została wypalona przez piorun.A taka instalacja powinna kosztowac w granicy 2000zł
  • 1 rok temu...
Napisano
Matko co za brednie: "blachodachówka jako zwód poziomy, uziom szpilkowy, ochronniki klasy B" błagam ludzie zdemontujcie to zanim zrobicie sobie krzywdę.
1. Blachodachówka może stanowić zwód poziomy pod warunkiem, że jest spawana, lutowana lub inaczej trwale-galwanicznie połączona ze sobą, a jej grubość wynosi CO NAJMNIEJ 4mm! Inna poprostu zapali dach
2. Uziemienie należy obliczyć w zależności od rodzaju gruntu w danym miejscu, należy je również zmierzyć po wykonaniu, a nie wbijać szpice.
3. Ochronniki od przepięć, wymagana klasa to B później w kolejnej rozdzielnicy C, lub B+C w jednym pod warunkiem wykonania mostka odsprzęgającego.
Jeśli chodzi o uderzenie w "Wasz dom" to po skutkach widać, że było to przepięcie w sieci zasilającej, a nie bezpośrednie uderzenie(bo i u sąsiadów było to samo)dlatego popaliło Wam instalacje elektryczną i urządzenia do niej przyłączone.Z serca Wam radzę zawołajcie prawdziwego fachowca a nie dekarzy.
  • 4 miesiące temu...
Napisano
O matko jakie brednie, zgadzam się z kol: eltech.
Zwody nie występują w formie naturalnej :)
Uziom szpilkowy ... buahahahaha :)
Eh ... ale klient zapłacił i czuje się komfortowo ... jak to jest że przed zapłatą człowiek się boi a po zapłacie ulega oczyszczeniu niezależnie czy faktycznie robota jest wykonana wg sztuki.

Jakby co to jestem z zawodu elektrykiem z aktualnymi uprawnieniami.

Sam projekt z badaniem gruntu to ok 2000 :)

Zatem po wykonawstwo odgromu udajcie się do fachowca elektryka nie do garncarza :)

A w tej opisywanej sytuacji dostali ciosa ze słupa a nie w dom ....
  • 6 miesiące temu...
Napisano
Czytam i widze, że tak zwani "fachowcy" odwalili klientom kichę, za którą skasowali "odpowiednio". Już sam fakt, że dwóch roboli wykonało to w jeden dzień, mówi sam za siebie, o jakości usługi.
Poza tym, relacja nic nie wspomina o uziemieniu masztu anteny, w którą wcześniej walnął piorun. Jakie kiepskie połączenie da blachodachówka łączona na zakładkę, każdy może sobie wyobrazić. Dodatkowo istnieje możliwość "dziurawienia" blaszanego dachu przez ewentualne pioruny i zalewaniu wodą poddasza.
  • 1 rok temu...
  • 1 rok temu...
Gość Technogrom
Napisano
Dwa zwody na taką powierzchnię i samo podłączenie do blachy malowanej brawo niech tylko skoroduje trochę i tragedia na nowo ale przynajmniej względnie tanio W takiej cenie zrobił bym to przynajmniej drutem po dachu cała instalację
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Bo piorun nie uderzył w antenę tylko w linie, świadczą o tym skutki. Gdyby uderzył w antenę uszkodzeniu uległ by telewizor i instalacja antenowa, wyrwanie puszek i spalenie wszystkich urządzeń ewidentnie wskazuje na uderzenie w linie.
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Trochę słabo to widzę. Brak ochronników tzw. klasy C, a o D nie wspominając. Szpilki to taka trochę prowizorka, względem chociażby otoku z bednarki, bo tu liczy się masa metalu (chyba że te szpilki trafiają w fajne, o niskiej rezystywności podłoże). Z tą blachą na dachu to też zonk, bo norma zakłada możliwość jej użycia, ale przy podjęciu ryzyka że przy uderzeniu pioruna się wypali . Pzdr,
  • 2 lata temu...
Napisano
Komentarz dodany przez odgromowe.eu:
Przed napisaniem takiego artykułu warto było by zapoznać się z przepisami i nie wprowadzać czytelników w błąd lub napisać cała prawdę. Oczywiście można wykorzystać blaszane pokrycie dachu jako zwód naturalny ale! Zgodnie z polską normą PN-EN 62305 i rozporządzeniem ministra trzeba poinformować inwestora, że jeżeli blacha jest cieńsza niż 4mm: 1. można to wykonać pod warunkiem że pod blachą nie znajdują nie materiały łatwopalne, 2. Bierze na siebie ryzyko przebicia lub uszkodzenia poszycia dachu przez wyładowanie pioruna i nie będzie sobie rościł praw do odszkodowania. 3. W momencie wykonania instalacji odgromowej (wykorzystanie blachodachówki jako zwody naturalne) traci gwarancje na blachodachówka 4. Ilość przewodów odprowadzających uzależniona jest od obwodu budynku (nie żadzie niż 20m po obrysie budynku w 4 klasie odgromowej) Nie mówimy nawet o zastosowaniu odstępów separacyjnych zgodnie z zastosowaną klasą odgromową bo pewnie nikt jej nie przeliczył. Instalacja odgromowa to URZĄDZENIE piorunochronne. Powinna więc posiadać projekt, protokół z pomiarów powykonawczych oraz metrykę urządzenia piorunochronnego i wtedy wiemy że to urządzenie jest sprawne i w stanie ochronić budynek przed uszkodzeniami fizycznymi, przepięciami, impulsami elektromagnetycznymi oraz istoty żywe przed porażeniem dotykowym i krokowym.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Dnia 25.05.2023 o 23:41, Zdaniem Czytelnika napisał:

Komentarz dodany przez odgromowe.eu:
Przed napisaniem takiego artykułu warto było by zapoznać się z przepisami i nie wprowadzać czytelników w błąd 

Artykuł został napisany 12 lat temu.

Dnia 25.05.2023 o 23:41, Zdaniem Czytelnika napisał:

 Zgodnie z polską normą PN-EN 62305 i rozporządzeniem ministra trzeba poinformować inwestora, że jeżeli blacha jest cieńsza niż 4mm: 1. można to wykonać 

Drugi podaje grubość blachy 4mm. Hm...  Czyżby chodziło o pancerz czołgu RUDY 102? Bo na dachu przypadkiem nie ma być 0,4 mm?

Reszta tutaj;

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23267-jak-sprawdzic-czy-instalacja-odgromowa-jest-niezbedna

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze? 
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
    • Witam .Mam do Was gorącą prośbę o poradę ponieważ robiłem podbitke w budynku gospodarczym i jedna listwa wykończeniowa wyszła krzywo ponieważ tak blacha idzie od obróbki ,jak to zrobić żeby było w linii prostej ?Nie mogę odkryć docięć bo  będzie widać . https://zapodaj.net/plik-V839SFTHWZ
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...