Skocz do zawartości

Wilgoć na styku ława fundamentowa - ściana


ZiPi

Recommended Posts

Witam !
Otóz mam problem. Po wykonaniu izolacji pionowej w nowo wymurowanej, jeszcze nie obsypanej z zewnątrz piwnicy, na styku sciany ( z bloczków fundamentowych B20 ) i ławy, po ostatnich deszczach w niektórych miejscach, szczególnie w rogach wyłazi wilgoć.
W czasie deszczu ze stropu nad piwnicą ( parteru jeszcze nie ma ), po zewnętrznej sronie ściany spływa tam woda, ława fundamentowa jest mokra i część ściany z bloczków podciąga wodę.
I teraz pytania :

Czy sciana z bloczków w piwnicy musi być bezwzględnie sucha ? ( rozumiem, ze ława fundamentowa, skoro stoi bezpośrednio w gruncie ma prawo być mokra ).
Gdy sciany piwnicy będą obsypane z zewnątrz ziemią a woda ze stropu nie będzie tam napływać,
to ściany od dołu nie będą się juz moczyć ? Czy problemem jest żle wykonana izolacja ?


Izolacja pozioma to: Dysperbit i papa dana w rogach na zakładkę ( podwójnie ).
Izolacja pionowa to Dysperbit 1:1 jako grunt i na to 2x Izohan WL
Link do komentarza
Cytat

Witam !
Otóz mam problem. Po wykonaniu izolacji pionowej w nowo wymurowanej, jeszcze nie obsypanej z zewnątrz piwnicy, na styku sciany ( z bloczków fundamentowych B20 ) i ławy, po ostatnich deszczach w niektórych miejscach, szczególnie w rogach wyłazi wilgoć.
W czasie deszczu ze stropu nad piwnicą ( parteru jeszcze nie ma ), po zewnętrznej sronie ściany spływa tam woda, ława fundamentowa jest mokra i część ściany z bloczków podciąga wodę.
I teraz pytania :

Czy sciana z bloczków w piwnicy musi być bezwzględnie sucha ? ( rozumiem, ze ława fundamentowa, skoro stoi bezpośrednio w gruncie ma prawo być mokra ).
Gdy sciany piwnicy będą obsypane z zewnątrz ziemią a woda ze stropu nie będzie tam napływać,
to ściany od dołu nie będą się juz moczyć ? Czy problemem jest żle wykonana izolacja ?


Izolacja pozioma to: Dysperbit i papa dana w rogach na zakładkę ( podwójnie ).
Izolacja pionowa to Dysperbit 1:1 jako grunt i na to 2x Izohan WL



Witam kolego oczywiście rozumiem że starałeś opisać się swój problem najlepiej jak potrafiłeś ale przepraszam zagubiłem się . wklej jakieś zdjęcia będzie wiadomo o czym się rozmawia
pozdrawiam
Link do komentarza
Cytat

Witam kolego oczywiście rozumiem że starałeś opisać się swój problem najlepiej jak potrafiłeś ale przepraszam zagubiłem się . wklej jakieś zdjęcia będzie wiadomo o czym się rozmawia
pozdrawiam


Rozmawia się o bloczku betonowym, który jest z zewnątrz i od dołu zabezpieczony przeciwwilgociowo a mimo tego od dołu podciąga wodę na ok. 10 - 15 cm, bo jest oblewany woda, która spływa ze stropu. Mur z zewnątrz nie jest jeszcze obsypany.
Czy jak zasypię juz wykop, to wilgoć wokół ław fundamentowych się zmniejszy, czy zwiększy ?
Link do komentarza
Cytat

Rozmawia się o bloczku betonowym, który jest z zewnątrz i od dołu zabezpieczony przeciwwilgociowo a mimo tego od dołu podciąga wodę na ok. 10 - 15 cm, bo jest oblewany woda, która spływa ze stropu. Mur z zewnątrz nie jest jeszcze obsypany.
Czy jak zasypię juz wykop, to wilgoć wokół ław fundamentowych się zmniejszy, czy zwiększy ?


oblewany z 2 stron czy z jednej
jak tylko z zewnętrznej to znaczy powłoka izolacyjna jest do kitu
pozdrawiam
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować