Skocz do zawartości

Uzgodnienie projektu przylacza energetycznego z ZUD


Recommended Posts

Witam Wszystkich serdecznie,
Mam nastepujace pytanie. Uzbroilem dzialke przed rozpoczeciem budowy.
Mam juz podlaczony prad i wode.
Teraz na etapie projektowania domu okazalo sie, ze projekt przylacza nie posiada uzgodnienia z ZUD (Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej). Projektant, ktory wykonal projekt tego przylacza poinformowal mnie, ze "takie uzgodnienie nie jest wymagane". Architekt, ktory zajmuje sie projektem domu twierdzi, ze jest ono wymagane i nie dostane pozwolenia na budowe bez takiego uzgodnienia. Smieszne jest to, ze prad jest juz podlaczony, przylacze odebrane przez Zaklad Energetyczny, nawet wnosze juz oplaty ze przesyl energii...
Czy sa jakies warunki / sytuacje, w ktorych nie dokonuje sie uzgodnienia projektu przylacza energetycznego z ZUD?
Gwoli scislosci dodam, ze chodzi o przylacze napowietrzne, skrzynka licznikowa w ogrodzeniu, jezeli chodzi o instalacje poza licznikowa, to stanowi ja tylko "skrzynka budowlana".
Z gory dziekuje za odpowiedz.

--
Marek
Link do komentarza
Gość mhtyl
Cytat

Witam Wszystkich serdecznie,
Mam nastepujace pytanie. Uzbroilem dzialke przed rozpoczeciem budowy.
Mam juz podlaczony prad i wode.
Teraz na etapie projektowania domu okazalo sie, ze projekt przylacza nie posiada uzgodnienia z ZUD (Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej). Projektant, ktory wykonal projekt tego przylacza poinformowal mnie, ze "takie uzgodnienie nie jest wymagane". Architekt, ktory zajmuje sie projektem domu twierdzi, ze jest ono wymagane i nie dostane pozwolenia na budowe bez takiego uzgodnienia. Smieszne jest to, ze prad jest juz podlaczony, przylacze odebrane przez Zaklad Energetyczny, nawet wnosze juz oplaty ze przesyl energii...
Czy sa jakies warunki / sytuacje, w ktorych nie dokonuje sie uzgodnienia projektu przylacza energetycznego z ZUD?
Gwoli scislosci dodam, ze chodzi o przylacze napowietrzne, skrzynka licznikowa w ogrodzeniu, jezeli chodzi o instalacje poza licznikowa, to stanowi ja tylko "skrzynka budowlana".
Z gory dziekuje za odpowiedz.

--
Marek


A po co to uzgodnienie i komu? A co ma architekt do PnB (z kąt ma wiedzieć że nie dostaniesz PnB)? Najlepiej udaj się do starostwa do wydziału architektury i budownictwa i tam Ci wszystko wyjaśnią. Jeżeli są jakieś warunki lub ich nie ma co do przyłącza en aby uzgadniać to z ZUD to Ciebie to nie powinno nić obchodzić bo ktoś Ci robił to przyłącze (zapewne ZE ) i ten kto to wykonywał jest odpowiedzialny za całokształt wykonanych prac.
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Ja miałam tą Opinie w dokumentach. Nie chcieli mi projektu przyłącza energetycznego dokończyc bez jej przedstawienia.



A tu akuratnie na forach jest mętlik pojęciowy. Z punktu widzenia elektryka, przyłącze załatwia ZE i to do niego należy wszystko, łącznie z uzgodnieniem dokumentacji (jeśli jest wymagana, bo nie zawsze tak jest).
Natomiast to co załatwia Inwestor, to już WLZ, a nie przyłącze, chociaż fizycznie to one czasem niczym się nie różnią.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
stan Waszej wiedzy jako doradcow jest powalajacy....

1. Przylacze napowietrzne nie wymaga uzgodnienia na ZUDP
2. Twoje przylacze nie jest napowietrzne tylko kablowe. Przylacze napowietrzne wisi nad ziemia pomiedzy slupem a budynkiem.
3. Przylacza kablowe wymagaja uzgodnien i Twoje przylacze na bank zostalo uzgodniione - czytaj punkt 4.
4. Istnieje metlik pojec: dla jednych przylacze to czesc, ktora stanowi wlasnosc zakladu energetycznego i w twoim przypadku konczy sie zlaczem w ogrodzeniu, a dalej to zewnetrzna (zwana przez niektorych wewnetrzna) linia zasilajaca lub instalacja lub linia zalicznikowa. Jest to wlasnosc Twoja i twoj architekt uzgadnia ja na ZUDP, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
5. Twoje przylacze jak i linia zalicznikowa zostaly pewnie zgloszone w zakladzie energetycznym jako np. zasilenie urzadzen energetycznych - wtedy mozna wykonac przylacze z linia zalicznikowa bez wystepowania o pozwolenie na budowe. Zainwentaryzowac i uzgodnic na ZUDP (bez uzgodnienia nie da sie zainwentaryzowac po wykonaniu) zawsze trzeba to co bedzie lezec w ziemi!! Teraz Twoj architekt bierze elektryka i ten projektuje zasilanie budynku od istniejacego zlacza i to uzgadnia wlasnie na ZUDP!
6. Nie piszcie ze przylacze to sprawa zakladu energetycznego, bo to nieprawda. Klient wybiera rodzaj umowy czy wykonuje sam przylacze (do zlacza a nie do samego budynku!!) czy zrobi to za niego zaklad. Edytowano przez archer80 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

6. Nie piszcie ze przylacze to sprawa zakladu energetycznego, bo to nieprawda. Klient wybiera rodzaj umowy czy wykonuje sam przylacze (do zlacza a nie do samego budynku!!) czy zrobi to za niego zaklad.



Nie piszcie głupot. Pokazać wam WZ z mojego terenu? Guzik wyjście, jesli cała możliwość klienta, to wybranie wykonawcy (łącznie z projektem) z listy ZE i opłacenie go, aby było szybciej, po czym przekazanie wszystkiego na własność ZE.
Sam to se może w nosie podłubać.


Cytat

stan Waszej wiedzy jako doradcow jest powalajacy....



My jesteśmy doradcami bezpłatnymi. Chcesz - to możesz się do nas przyłączyć.
Też bezpłatnie.
Link do komentarza
ja tego trochę nie rozumię...złożyłem energetyce wniosek o WT - przyszły WT i umowa do podpisania. Umowe podpisałem, po czym kontaktował się ze mną kilka razy projektant w sprawie lokalizacji słupa, on uzgadniał wszystko, cała moja rola to były rozmowy z projektantem i pozniej zapłacenie faktury za wykonanie przyłącza
Link do komentarza
Cytat

stan Waszej wiedzy jako doradcow jest powalajacy....

1. Przylacze napowietrzne nie wymaga uzgodnienia na ZUDP
2. Twoje przylacze nie jest napowietrzne tylko kablowe. Przylacze napowietrzne wisi nad ziemia pomiedzy slupem a budynkiem.
3. Przylacza kablowe wymagaja uzgodnien i Twoje przylacze na bank zostalo uzgodniione - czytaj punkt 4.
4. Istnieje metlik pojec: dla jednych przylacze to czesc, ktora stanowi wlasnosc zakladu energetycznego i w twoim przypadku konczy sie zlaczem w ogrodzeniu, a dalej to zewnetrzna (zwana przez niektorych wewnetrzna) linia zasilajaca lub instalacja lub linia zalicznikowa. Jest to wlasnosc Twoja i twoj architekt uzgadnia ja na ZUDP, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
5. Twoje przylacze jak i linia zalicznikowa zostaly pewnie zgloszone w zakladzie energetycznym jako np. zasilenie urzadzen energetycznych - wtedy mozna wykonac przylacze z linia zalicznikowa bez wystepowania o pozwolenie na budowe. Zainwentaryzowac i uzgodnic na ZUDP (bez uzgodnienia nie da sie zainwentaryzowac po wykonaniu) zawsze trzeba to co bedzie lezec w ziemi!! Teraz Twoj architekt bierze elektryka i ten projektuje zasilanie budynku od istniejacego zlacza i to uzgadnia wlasnie na ZUDP!
6. Nie piszcie ze przylacze to sprawa zakladu energetycznego, bo to nieprawda. Klient wybiera rodzaj umowy czy wykonuje sam przylacze (do zlacza a nie do samego budynku!!) czy zrobi to za niego zaklad.



Odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa, gdyż odcinek między złączem końcowym (ZK) z licznikiem a rozdzielnicą budowlaną został zakwalifikowany jako odbiór tymczasowy i równie dobrze mógł być poprowadzony przewodem
leżącym na ziemi. Projektując wewnętrzna linie zasilania (WLZ - od licznika do rozdzielnicy domowej) należy dokonać uzgodnień w ZUD jeśli kabel bedzie prowadzony w ziemi. W praktyce, do uzyskania pozwolenia na
budowę wystarczy zapewnienie ZE lub warunki przyłaczenia WTP o możliwości podłaczenia projektowanego domu.
Link do komentarza
Cytat

ja tego trochę nie rozumię...złożyłem energetyce wniosek o WT - przyszły WT i umowa do podpisania. Umowe podpisałem, po czym kontaktował się ze mną kilka razy projektant w sprawie lokalizacji słupa, on uzgadniał wszystko, cała moja rola to były rozmowy z projektantem i pozniej zapłacenie faktury za wykonanie przyłącza



Dokładnie tak.
Tyle, że masz szansę na przyspieszenie, jesli to sam załatwisz. Co jest przeważnie zbędne bo i tak płacisz.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
  • Popularne tematy

×
×