Skocz do zawartości

archer80

Uczestnik
  • Posty

    1
  • Dołączył

  • Ostatnio

Wszystko napisane przez archer80

  1. stan Waszej wiedzy jako doradcow jest powalajacy.... 1. Przylacze napowietrzne nie wymaga uzgodnienia na ZUDP 2. Twoje przylacze nie jest napowietrzne tylko kablowe. Przylacze napowietrzne wisi nad ziemia pomiedzy slupem a budynkiem. 3. Przylacza kablowe wymagaja uzgodnien i Twoje przylacze na bank zostalo uzgodniione - czytaj punkt 4. 4. Istnieje metlik pojec: dla jednych przylacze to czesc, ktora stanowi wlasnosc zakladu energetycznego i w twoim przypadku konczy sie zlaczem w ogrodzeniu, a dalej to zewnetrzna (zwana przez niektorych wewnetrzna) linia zasilajaca lub instalacja lub linia zalicznikowa. Jest to wlasnosc Twoja i twoj architekt uzgadnia ja na ZUDP, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. 5. Twoje przylacze jak i linia zalicznikowa zostaly pewnie zgloszone w zakladzie energetycznym jako np. zasilenie urzadzen energetycznych - wtedy mozna wykonac przylacze z linia zalicznikowa bez wystepowania o pozwolenie na budowe. Zainwentaryzowac i uzgodnic na ZUDP (bez uzgodnienia nie da sie zainwentaryzowac po wykonaniu) zawsze trzeba to co bedzie lezec w ziemi!! Teraz Twoj architekt bierze elektryka i ten projektuje zasilanie budynku od istniejacego zlacza i to uzgadnia wlasnie na ZUDP! 6. Nie piszcie ze przylacze to sprawa zakladu energetycznego, bo to nieprawda. Klient wybiera rodzaj umowy czy wykonuje sam przylacze (do zlacza a nie do samego budynku!!) czy zrobi to za niego zaklad.
×
×