woda w wykopie


kapssel

Recommended Posts

witam
wielka prosbe o pomoc

nie wiem co mam dalej robic aby nie ponosic kolosalnych kosztów i przedawszystkim miec suchy i bez problemowy dom
sprawa wyglada tak
projektant który przygotował podemnie projekt twiierdził iz grunt mój pod dom jest idealny piasek na dole glina
ocenił to wizualnie bez wykopu
nie wiedziałem i nie znam sie ze przed wykopem powinienem wezawc geologa i on mi wszystko powie co i jak
wiec jak sie nie znam to wykopałem sobie wykop 3,5m
na dole wykopu tak jak mówił projektant glin w wyszej warstwie piasek
na drug dzien zebrała mi sie woda nie jest jej duzo w jednym rogu wykopu sie zbiera ale po wypompowaniu po 12godz znowu jest taka ilosc
wiec mój kierownik i wykonawca jako jedna osoba stwierdził ze nie podpisze sie pod tym wiec kazał wezwac mi geologa zeby ocenił czy ta woda bedzie wybijała
pan przyjechał skasował swoja prowizje zrobił kilka odwiertów i ocenił ze ta woda bedzi cały czas napływac bo ziemia w wykopie jest taka przeplatana raz piasek raz glina i niby to nie jest dobrze
i teraz leze i kwicze bo nie wiem co dalej

kierownik twierdzi ze najtaniej jest wykopac nowy wykop kilka metrów dalej ale wczesniej geolog musi sprawdzic czy nie bedzie wody
w tym wypadku co bym musiał zrobic ???
co pan mi radzi ??
kierownik twierdzi ze mozna by było postawic na tym gruncie dom
wymalowac mazidłem papa zgrzewalna steropian folia kubełkowa i bedzie cacy ale wilgos kiedys wyjdzie a obstawia ze po kilku latach peknie sciana tego naroznika i gwarancji mi nie da a chciałbym miec dom idealny bo nie mało płace za kierownika i najlebsza firme w wojewodztwie
prosze o pomoc
pozdrawiam
wesołych swit
Link do komentarza
3,5m głębokość to chyba parking podziemny.
OMG - w jednym narożniku woda na głębokości 3,5m, w dodatku po 12h i tragedyja..
Ja miałem do czynienia z wodą na 80cm i jakoś i kanał garażowy stoi, i budynek stoi, i to bez foli kubełkowej itp. cudów techniki i tak z 17 rok mu idzie... Zmienić kierbuda na fachowca. Kto takiego idiotę polecił ? Niech mosty przez rzeki buduje.. - a nie da się! Bo tam przecie woda..

Poza tym kier-bud i wykonawca w jednej osobie to bardzo zły pomysł. Jak ci spartoli robotę to nawet nie będziesz wiedział.. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

3,5m głębokość to chyba parking podziemny.
OMG - w jednym narożniku woda na głębokości 3,5m, w dodatku po 12h i tragedyja..
Ja miałem do czynienia z wodą na 80cm i jakoś i kanał garażowy stoi, i budynek stoi, i to bez foli kubełkowej itp. cudów techniki i tak z 17 rok mu idzie... Zmienić kierbuda na fachowca. Kto takiego idiotę polecił ? Niech mosty przez rzeki buduje.. - a nie da się! Bo tam przecie woda..

Poza tym kier-bud i wykonawca w jednej osobie to bardzo zły pomysł. Jak ci spartoli robotę to nawet nie będziesz wiedział..



O matko 3.5m bez badań?

Obecnie bez sporej kasy sie nie obejdzie. Można też zrobić drugi wykoip0 ale już bez piwnicy.
Link do komentarza
Panowie, nie podniecajcie się, Kolega szuka pomocy

przydałby się fotki

ale jeżeli jet to taki przekładaniec piasek glina piasek itp, to równie dobrze ta woda może przestać napływać po jakimś czasie, po prostu oprózni się jakaś soczewka i tyle
może też być odwrotnie, jeżeli to wody podskórne, stąd pytanie co stwierdził geotechnik, (najlepiej udokumentowane)
faktem jest, że popisowym numerem wykonawcy będzie tu wykonanie izolacji poziomej i pionowej, ale za mało info o chałupie, projekcie i gruncie

no i polecam czytać dokładniej - raz, że okeślił głębokość ( I hope), jak i stwierdził, że "kierownik nie podpisze się pod tym", cokolwiek by to znaczyło unsure.gif laugh.gif
Link do komentarza
Cytat

Poza tym kier-bud i wykonawca w jednej osobie to bardzo zły pomysł. Jak ci spartoli robotę to nawet nie będziesz wiedział..




kierbud żeby wykonał należycie swoją pracę - nie powinien znać nawet ekipy ... żadnego kumoterstwa ... a kierbud i wykonawca w jednej osobie , to najgorsze z możliwych rozwiązań....
Link do komentarza
Cytat

kierbud żeby wykonał należycie swoją pracę - nie powinien znać nawet ekipy ... żadnego kumoterstwa ...


To ciekawe icon_wink.gif.
Nie powinien znać ekipy, która ma wykonać roboty, a ma za wszystko na budowie, zgodnie z PB, odpowiadać ?
Chyba pomyliła Ci się funkcja kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Link do komentarza
mnie to sie włącza od razu czarnowidztwo ....
trafi nam sie wykonawca-kierbud wyjątkowo zadufany w sobie ignorant - wszak ludzie są różni .... od razu przed oczyma staje mi icon_lol.gif hasło zawsze na czasie : "dobre to Pani ma , będzie Pani zadowolona" icon_lol.gif
W sytuacji kiedy wykonawca jest kierbudem - co pozostaje? na pewno sa jakieś wyjścia z sytuacji , ale po co robić sobie problemy? skoro wykonawca i zarazem kierbud orzekł, że jest ok - to być powinno choć nie jest .... icon_rolleyes.gif
jeśli trafi sie wykonawca - wyjątkowo zadufany w sobie ignorant i kierbud który go nie zna a przykłada się jednak do zawodu bo odpowiada własną doopą i z tego żyje - to będzie po każdym etapie na budowie żeby odebrać i zweryfikować poprawność przed wpisem do dziennika budowy .... przyjedzie także kiedy zadzwonimy , że coś nam nie halo i popatrzy obiektywnym okiem ....
przyznajcie , że to drugie jest lepszym rozwiązaniem ... icon_biggrin.gif
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  