Rozdzielnia - opinie


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam,

nie wiem czy to dobry dział. Jak nie to przepraszam i proszę o przesunięcie.

Chciałbym poznać opinie fachowców na temat tej rozdzielni. Jest ona umieszczona w domu jednorodzinnym moich rodziców. Robiona przez mojego tatę. Co wiem na jej temat: pokoje rozdzielone są fazami i w każdym światło(B6) oraz gniazda(C10) na oddzielnym obwodzie. Przewody do lamp to 3x1.5, a do gniazd 3x2.5. Zabezpieczenia różnicowe osobno na każde piętro, podwórko oraz oczko wodne. Ja dałbym chyba jeszcze po różnicowym na łazienki i kuchnie(?). Piszcie, jeśli macie jakieś wątpliwości/pytania. Chciałbym wyciągnąć jak najwięcej wiedzy z tego tematu. icon_smile.gif
Pozdrawiam!

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg


DSC01446.jpg

Edytowano przez wlodaro (zobacz historię edycji)
Napisano
gniazda - to 16A czyli 1.5mm2! 2.5mm nie nadaje się do współczesnych gniazdek i automatyki. Jak na gniazdku "stoi" 16A to oznacza to, ze krzywizny styku są dopasowane do 1.5mm2. Drut 2.5mm2 ma gorszy styk. Może się grzać i styk wypalać. Lepiej i bezpieczniej trzymać się przepisów.
Napisano
Cytat

gniazda - to 16A czyli 1.5mm2! 2.5mm nie nadaje się do współczesnych gniazdek i automatyki. Jak na gniazdku "stoi" 16A to oznacza to, ze krzywizny styku są dopasowane do 1.5mm2. Drut 2.5mm2 ma gorszy styk. Może się grzać i styk wypalać. Lepiej i bezpieczniej trzymać się przepisów.



Może Szanowny Pan przestałby wreszcie pieprzyć bzdury? I nie pisał w elektrycznych tematach. Bo żeby się na tym znać, to jednak trzeba parę lat chodzić do szkoły. Nie wystarczy wyczuwać ciepła ziemi.

Cytat

Chciałbym poznać opinie fachowców na temat tej rozdzielni.



Obraz nędzy i rozpaczy. KTO NA SZYNĘ OCHRONNĄ DAŁ CZERWONE PRZEWODY????
Dlaczego nie zastosowano grzebieni 3-fazowych, które zredukowałyby połowę oprzewodowania?
kto na gniazda daje charakterystykę C?
Ciekawe, czy pralka pochodzi na C 10A.
Do takiej instalacji to się robi PROJEKT!!!.
Ale skoro ktoś uważa, że lepiej najpierw zrobić, a potem myśleć...

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

gniazda - to 16A czyli 1.5mm2! 2.5mm nie nadaje się do współczesnych gniazdek i automatyki. Jak na gniazdku "stoi" 16A to oznacza to, ze krzywizny styku są dopasowane do 1.5mm2. Drut 2.5mm2 ma gorszy styk. Może się grzać i styk wypalać. Lepiej i bezpieczniej trzymać się przepisów.



No to moja cała dotychczasowa nauka i praktyka poszły w ... to znaczy w las icon_biggrin.gif

A rozdzielnia, hmmm, robota garażowa, a "s-ki" C10 na gniazdka to se tak ne da panocku icon_smile.gif
Napisano
Cytat

gniazda - to 16A czyli 1.5mm2! 2.5mm nie nadaje się do współczesnych gniazdek i automatyki. Jak na gniazdku "stoi" 16A to oznacza to, ze krzywizny styku są dopasowane do 1.5mm2. Drut 2.5mm2 ma gorszy styk. Może się grzać i styk wypalać. Lepiej i bezpieczniej trzymać się przepisów.



Ciekawe jakie to przepisy? Proszę o cytat.
Standard to:
do oświetlenia - 1,5 mm2;
obwody gniazd - 2,5 mm2.
Zastosowanie wyłącznika C10 zamiast B16 w obwodzie gniazd to bezsens, choc działać będzie (pralka pewnie też).
Zabezpieczenie różnicowoprądowe w łazienkach obowiązkowo.
Szyny (grzebienie) zamiast tej plątaniny przewodów też koniecznie.
Co tam sterczy obok rozdzielnicy z tej dziury?
Zgadzam się, że to tragedia. Pomijając wszystko inne, jak to się będzie grzać przy takim upakowaniu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
    • Nie mam pojęcia, po co chcesz sobie skomplikować aż tak ten malutki kawałek instalacji  Użyjesz to kilka razy w ciągu pierwszych dni, a potem i tak będziesz światła używał lokalnie...   Ale wiem - to Twój wybór, Twoja decyzja...
    • Zwróć uwagę na ten fragment tekstu   Znajdziesz takie?
    • tak poproszę o taka rozpiskę, podoba mi się opcja gaszenia wszystkiego z łóżka 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...