madzik Napisano 20 stycznia 2011 Udostępnij #1 Napisano 20 stycznia 2011 Witam serdecznie forumowiczow,Buduje w Hiszpanii domek i wspolnie z mezem zastanawiamy sie nad ociepleniem /ogrzaniem domu .Poniewz tutaj zawsze swieci slonce mamy zamiar zamontowac kolektory solarniane.Poniewaz solar nie wystarczy na ogrzanie domu ,zastanawiamy sie czy mozna podlaczyc kominek z plaszczem wody do bufora (opcja ogrzewania kaloryferami innych pomieszczen) a wiosna ,latem i jesienia kiedy kominek nie jest uzywany pobierac z bufora ciepla wode.Aktualnie mieszkamy w domu w ktorym ciepla woda podgrzewana jest na gaz z butli <propan> ma taki junkier w garazu wraz z ta butla.Tanio to wychodzi bo butla starcza na miesiac a kosztuje tylko 12 euro.Czy jest mozliwosc uzywania tego solaru z kominkiem zima (a wode do mycia na gaz z butli) latem za to przelaczyc bufor na wode do mycia?Nie wiem czy wyjasnilam to fachowo? ale moze ktos zrozumie o co mi chodzi.Bardzo dziekuje za porady i wskazowki.A jeszcze...........moze podam ze to bedzie piec kaloryferow a kominek ma ogrzac 40m2 salonu z kuchnia.Dom izolowany jednopietrowy 150m2 z poddaszem nieuzytkowym z wentylacja mechaniczna i rekuperatorem.Zima temperatura nie spada ponizej -3 stopni w nocy.W dzien od 7 do 20.Nie chcemy kupowac drogiego systemu grzewczego a drewno opalowe od farmerow jest tanie.Musze zdecydowac jakie ogrzewanie bo architekt musi umiescic to w planach budynku (takie tu teraz wymogi)Dziekuje z gory za odpowiedzi Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 20 stycznia 2011 Udostępnij #2 Napisano 20 stycznia 2011 Przy naszych cenach prądu jest to nieekonomiczne a co dopiero w Hiszpanii!!! Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 stycznia 2011 Udostępnij #3 Napisano 20 stycznia 2011 Mam trochę inne zdanie w tym temacie.Wszystko zależy od tego ile potrzeba CWU w czasie kiedy słońce mocno „operuje”.Warunki panujące w Hiszpani (w zależności od regionu) pozwalają na wykorzystanie solarów do ogrzewania przez znaczną cześć roku – ale, muszą mieć odpowiednio dużą powierzchnię.Ta powierzchnia to problem w lecie – trzeba go jakoś rozwiązać.Znam (bardzo dobrze) domek (pensjonat) w Środkowej Dalmacji (Chorwacja), który jest ogrzewany solarami i sporadycznie dogrzewany normalnym kotłem na węgiel wpiętym w układ CO (oparty na zwykłych kaloryferach). W lecie solary podgrzewają CWU dla gości.Sporadycznie, tzn. kilka dni w zimie – 1 tona węgla starcza na kilka lat. Link do komentarza
madzik Napisano 20 stycznia 2011 Autor Udostępnij #4 Napisano 20 stycznia 2011 Cytat Przy naszych cenach prądu jest to nieekonomiczne a co dopiero w Hiszpanii!!! a dlaczego pradu? ja myslalam o solarze i kominku na drewno z plaszczem wodnym.Wszystko podgrzewa wode w buforze. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 stycznia 2011 Udostępnij #5 Napisano 21 stycznia 2011 Cytat a dlaczego pradu? ja myslalam o solarze i kominku na drewno z plaszczem wodnym.Wszystko podgrzewa wode w buforze. Dlaczego prądu? Bo prądem jest taniej nawet przy naszych cenach prądu.Oczywiście to kwestia zużycia. Ale naprawdę dużo trzeba lać wody by ogrzewanie solarem + kominek miło sens ekonomiczny. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 21 stycznia 2011 Udostępnij #6 Napisano 21 stycznia 2011 Konfiguracja układu c.o. i c.w.u w tym klimacie może być dowolna, ale trzeba przestrzegać zasady rozdzielenia obiegu grzewczego od ciepłej wody - konieczne są więc wymienniki ciepła w postaci zasobników z podwójną wężownicą i ładowaniem strefowym. Oczywiście zestawieniem urządzeń i armatury powinien zająć się fachowiec. Inna sprawa to porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych rozwiązań w warunkach rynku hiszpańskiego. Warto też zwrócić uwagę na wątpliwą celowość ocieplenia domu - przy znacznych różnicach temp. w dzień i w nocy. Ocieplony budynek nie będzie akumulował ciepła słonecznego a system ogrzewania solarnego nie zapewni możliwości zgromadzenia odpowiedniej ilości energii cieplnej w zasobniku (chyba, że będzie on miał pojemność 1-2 m3). Link do komentarza
austiak Napisano 23 stycznia 2011 Udostępnij #7 Napisano 23 stycznia 2011 Cytat Witam serdecznie forumowiczow,Buduje w Hiszpanii domek i wspolnie z mezem zastanawiamy sie nad ociepleniem /ogrzaniem domu .Poniewz tutaj zawsze swieci slonce mamy zamiar zamontowac kolektory solarniane.Poniewaz solar nie wystarczy na ogrzanie domu ,zastanawiamy sie czy mozna podlaczyc kominek z plaszczem wody do bufora (opcja ogrzewania kaloryferami innych pomieszczen) a wiosna ,latem i jesienia kiedy kominek nie jest uzywany pobierac z bufora ciepla wode.Aktualnie mieszkamy w domu w ktorym ciepla woda podgrzewana jest na gaz z butli <propan> ma taki junkier w garazu wraz z ta butla.Tanio to wychodzi bo butla starcza na miesiac a kosztuje tylko 12 euro.Czy jest mozliwosc uzywania tego solaru z kominkiem zima (a wode do mycia na gaz z butli) latem za to przelaczyc bufor na wode do mycia?Nie wiem czy wyjasnilam to fachowo? ale moze ktos zrozumie o co mi chodzi.Bardzo dziekuje za porady i wskazowki.A jeszcze...........moze podam ze to bedzie piec kaloryferow a kominek ma ogrzac 40m2 salonu z kuchnia.Dom izolowany jednopietrowy 150m2 z poddaszem nieuzytkowym z wentylacja mechaniczna i rekuperatorem.Zima temperatura nie spada ponizej -3 stopni w nocy.W dzien od 7 do 20.Nie chcemy kupowac drogiego systemu grzewczego a drewno opalowe od farmerow jest tanie.Musze zdecydowac jakie ogrzewanie bo architekt musi umiescic to w planach budynku (takie tu teraz wymogi)Dziekuje z gory za odpowiedzi Witam,Podejrzewam że w Hiszpanii można ogrzewać zarówno cały dom jak i ciepłą wodę słońcem.Wypadałoby mięć na lato jednak basen aby odprowadzać nadmierne ciepło w lecie właśnie tam.Wodę grzewczą i pitną oddziela się tak zwanymi jadami / wymiennikami ciepła. Ja w Polsce rocznie mam zysk ponad 2000kW na ciepłą wodę. Stosując tam solary próżniowe powinno być możliwe ograć cały dom, one bardzo dobrzeodzyskują ciepło nawet przy pochmurnej pogodzie.Dobry instalator z pomysłem sobie poradzi.Pozdrawiam i życzę powodzenia. Link do komentarza
madzik Napisano 23 stycznia 2011 Autor Udostępnij #8 Napisano 23 stycznia 2011 bardzo dziekuje za wskazowki.Jeszcze w tym tygodniu poradzimy sie instalatora .Dam znac co zaproponowal. Link do komentarza
madzik Napisano 25 stycznia 2011 Autor Udostępnij #9 Napisano 25 stycznia 2011 Cytat bardzo dziekuje za wskazowki.Jeszcze w tym tygodniu poradzimy sie instalatora .Dam znac co zaproponowal. No bo na zdrowy rozum, jak nie zainstalowac kolektorow w Hiszpanii , kiedy slonce swieci prawie kazdego dnia.Nawet teraz zima nie pamietam kiedy bylo pochmurno. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 26 stycznia 2011 Udostępnij #10 Napisano 26 stycznia 2011 To czemu nie instalują? Wystarczy się przejechać. Są tylko na czarno pomalowane zbiorniki na plantacjach, oraz elektrownie słoneczne. Zapytałem w Maladze gościa z "beronora" ( ogrzewanie) - dlaczego nie widzi się paneli na domach - w Niemczech jest ich znacznie więcej - bo u nas jest tylko 350 dni słonecznych w roku.Koszty inwestycyjne i straty są większe niż zużycie – co łatwo policzyć. Link do komentarza
madzik Napisano 20 lutego 2011 Autor Udostępnij #11 Napisano 20 lutego 2011 architekt zaproponowal 4 kolektory ,bufor 600 litrow i zamiast kaloryferow ,podlogowke.Twierdzi ze ogrzejemy tak caly dom . Link do komentarza
mariusz05 Napisano 20 lutego 2011 Udostępnij #12 Napisano 20 lutego 2011 Cytat architekt zaproponowal 4 kolektory ,bufor 600 litrow i zamiast kaloryferow ,podlogowke.Twierdzi ze ogrzejemy tak caly dom . Pytanie za 100p.jak będzie minimalne promieniowanie słońca albo śnieżyca zasypie panele to może być poważny problem bez alternatywnego ogrzewania Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 lutego 2011 Udostępnij #13 Napisano 21 lutego 2011 taki bufor w najlepszym wypadku zgromadzi 20kWh - przy stratach własnych 5kWh. - To gdyby dom był izolowany minimum 30 cm styro od gruntu, 30 cm wełny w ścianie z paroizolacją i bez mostków i 50 cm w dachu + WM z odzyskiem ciepła - to słońce musiałoby grzać w 100% codziennie! przez całą zimę! Link do komentarza
coolibeer Napisano 21 lutego 2011 Udostępnij #14 Napisano 21 lutego 2011 Cytat architekt zaproponowal 4 kolektory ,bufor 600 litrow i zamiast kaloryferow ,podlogowke.Twierdzi ze ogrzejemy tak caly dom . Bardzo głupi pomysł z tą podłogówką...Wolałbym grzejniki.Dla porównania jamam 300 litrów i 3 płaty solara płaskiego. Ijest ok. A jak będzie 4 to zy szybko zagrzeje 600L?Dziwny ten projektant... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 lutego 2011 Udostępnij #15 Napisano 21 lutego 2011 Cytat Bardzo głupi pomysł z tą podłogówką...Wolałbym grzejniki.Dla porównania jamam 300 litrów i 3 płaty solara płaskiego. Ijest ok. A jak będzie 4 to zy szybko zagrzeje 600L?Dziwny ten projektant... Ile wynoszą straty ( w kWh) w/w zasobnika rurek i cyrkulacja w dzień bez słońca? Link do komentarza
madzik Napisano 21 lutego 2011 Autor Udostępnij #16 Napisano 21 lutego 2011 Cytat Bardzo głupi pomysł z tą podłogówką...Wolałbym grzejniki.Dla porównania jamam 300 litrów i 3 płaty solara płaskiego. Ijest ok. A jak będzie 4 to zy szybko zagrzeje 600L?Dziwny ten projektant... nie znam sie,pisze tylko co zaproponowal architekt. Twierdzi ze podlogowka potrzebuje 40-50 stopni wody wyjsciowej a kaloryfery 80. Kolektory prozniowe.Bufor ma magazynowac rowniez wode uzytkowa .Dom jest bardzo dobrze izolowany a slonce swieci naprawde kazdego dnia.W przypadku gdyby nie bylo ktoregos dnia sloneczka to kominek z plaszczem wodnym podgrzeje wode w buforze. Link do komentarza
coolibeer Napisano 21 lutego 2011 Udostępnij #17 Napisano 21 lutego 2011 Cytat Ile wynoszą straty ( w kWh) w/w zasobnika rurek i cyrkulacja w dzień bez słońca? Nie patrze na straty i czy mi się to opłaca tylko patrzę na to aby nie palić latem w piecu aby mieć ciepłą wodę oraz na środwisko... Są ludzie którzy marudzą ciągle na forum... bo solary zwrócą mi się po 20 latach itp... za drogie i takie tam. Kupisz coś opłacalnego i sru pochodzi jakiś czas i szlag go trafi i po oszcZędności Cytat nie znam sie,pisze tylko co zaproponowal architekt. Twierdzi ze podlogowka potrzebuje 40-50 stopni wody wyjsciowej a kaloryfery 80. Kolektory prozniowe.Bufor ma magazynowac rowniez wode uzytkowa .Dom jest bardzo dobrze izolowany a slonce swieci naprawde kazdego dnia.W przypadku gdyby nie bylo ktoregos dnia sloneczka to kominek z plaszczem wodnym podgrzeje wode w buforze. Ja mam podłogówkę i kaloryfery. Dla przykładu temperatura na piecu 50 stopni. I wszystko grzeje i jest ciepło Co do solarów to ustawione mam na max temperaturę podgrzania 65 stopni w lecie. Link do komentarza
madzik Napisano 22 lutego 2011 Autor Udostępnij #18 Napisano 22 lutego 2011 jezeli dziala wszystko dobrze u pana coolibeer to i powinno dzialac u mnie.Dom jest parterowy bez poddasza uzytkowego,dlatego tylko podlogowka Link do komentarza