Napisano (edytowany)
Dzień Dobry

Zaczął się okres dogrzewania i mam pytanie odnośnie grzania gazem z piecyka dwu funkcyjnego;

1. czy lepiej ustawić piec na wyższą temperaturę aby nagrzał i wyłączył go termostat pokojowy i pozwolił na wystygnięcie grzejników
2. czy lepiej aby piec był na niższej temperaturze i częściej się załączał nie dopuszczając do ostygnięcia grzejników - w tym przypadku termostat pokojowy pilnuje tylko temp wyższej.

Proszę o pilną odpowiedz - DZIEKUJE Edytowano przez robalek12 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Dzień Dobry

Zaczął się okres dogrzewania i mam pytanie odnośnie grzania gazem z piecyka dwu funkcyjnego;

1. czy lepiej ustawić piec na wyższą temperaturę aby nagrzał i wyłączył go termostat pokojowy i pozwolił na wystygnięcie grzejników
2. czy lepiej aby piec był na niższej temperaturze i częściej się załączał nie dopuszczając do ostygnięcia grzejników - w tym przypadku termostat pokojowy pilnuje tylko temp wyższej.

Proszę o pilną odpowiedz - DZIEKUJE



Częste włączanie i wyłączanie pieca powoduje większe zużycie gazu .
Napisano
Cytat

Częste włączanie i wyłączanie pieca powoduje większe zużycie gazu .


Nowoczesne kotły gazowe posiadają palniki z modulacją pracy. Oznacza to, że kocioł sam dobiera sobie moc grzewczą co powoduje "wygładzenie" krzywej grzewczej. Oznacza to, że taka praca kotła jest bardziej ekonomiczna. Doprowadzanie do całkowitego wystygnięcia grzejników i ich ponowne grzanie od "0" sprawia, że kocioł pracuje na wysokich obrotach a przez to zużycie bardzo wrasta. Jaki jest to dokładnie kocioł?
Pozdrawiam!
Napisano (edytowany)
Cytat

Jaki jest to dokładnie kocioł?




Kocioł NW 21-1 KE23 czujnik pokojowy Auraton 2005


Dla tego ustawiłem piec na 60 st a w pokojach 21 st.
Przez noc 20 stopni zużył 1,3 m3 gazu (9 godz) a od rana 21 stopni ( przez 4,5 godz) zużył gazu 2.0 m3
Wydaje mi się że to troszkę za dużo. Jak tak liczyłem wyszło by ok 10 m3 na dobę (a gdzie mrozy) ,
- to bez grzania wody do mycia! A muszę mieć względnie ciepło bo mam dziecko małe. Edytowano przez robalek12 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat


Kocioł NW 21-1 KE23 czujnik pokojowy Auraton 2005


Dla tego ustawiłem piec na 60 st a w pokojach 21 st.
Przez noc 20 stopni zużył 1,3 m3 gazu (9 godz) a od rana 21 stopni ( przez 4,5 godz) zużył gazu 2.0 m3
Wydaje mi się że to troszkę za dużo. Jak tak liczyłem wyszło by ok 10 m3 na dobę (a gdzie mrozy) ,
- to bez grzania wody do mycia! A muszę mieć względnie ciepło bo mam dziecko małe.



Mieszkanie ile m2  ? ocieplenie jest ? co masz za grzejniki i ile tego ?
Napisano
Cytat

Mieszkanie ile m2  ? ocieplenie jest ? co masz za grzejniki i ile tego ?




Mieszkanie ma 71 m2 i jest ocieplone, grzejniki nowe.
W całym domu stała temperatura, ale w łazience zimno 19 st mimo otwartego na max grzejnika.
Pytanie: gdzie powinienem umieścić regulator pokojowy, w pokoju czy na korytarzu (na korytarzu nie mam grzejnika).
Napisano
Cytat

Mieszkanie ma 71 m2 i jest ocieplone, grzejniki nowe.
W całym domu stała temperatura, ale w łazience zimno 19 st mimo otwartego na max grzejnika.
Pytanie: gdzie powinienem umieścić regulator pokojowy, w pokoju czy na korytarzu (na korytarzu nie mam grzejnika).



Ile ma Pan ocieplenia (grubość).
Łazienka za mały grzejnik za mała Moc grzejnika ,czy wentylacja w łazience wyciąga powietrze czy nawiewa .Proszę sprawdzić świeczką wszystkie kratki wentylacyjne w domu czy wentylacja działa poprawnie (wciąga)  .Na korytarzu powinien być grzejnik czy da się doinstalować . 


Proszę podać jakie ma Pan grzejniki i ich moc .

Napisano

Czy piec to tzw. atmosferyk ?
grzejnik w łazience nie powinien być niczym przykryty (ręczniki).

Zaobserwuj jak piec pracuje podczas grzania wody i grzania grzejników - hałas, skoki mocy, chwilowe wyłaczenia, trzaski.
Napisano
Pierwsze sprawozdanie z ogrzewania 70m2.

Bez termostatu pokojowego: (na piecu 45 st, pokoje od 20-24 st. pompa bieg I)
zużycie - 0,5m3 na 1 godz, przy ok 10 st na zewnątrz.
Z termostatem pokojowym: (na piecu 60 st, ustawione 21 st. pompa bieg II)
zużycie - 0,22 m3 na 1 godz, przy ok 10 st na zewnątrz.

Natomiast Między biegiem I a II - jest różnica 0,04 m3 na 1 godz,
a różnica temperatury +- 1st wychodzi ok +- 0,02-0,03 m3 na 1 godz,
Napisano
Cytat

Pierwsze sprawozdanie z ogrzewania 70m2.

Bez termostatu pokojowego: (na piecu 45 st, pokoje od 20-24 st. pompa bieg I)
zużycie - 0,5m3 na 1 godz, przy ok 10 st na zewnątrz.
Z termostatem pokojowym: (na piecu 60 st, ustawione 21 st. pompa bieg II)
zużycie - 0,22 m3 na 1 godz, przy ok 10 st na zewnątrz.

Natomiast Między biegiem I a II - jest różnica 0,04 m3 na 1 godz,
a różnica temperatury +- 1st wychodzi ok +- 0,02-0,03 m3 na 1 godz,


no fakt bo przy małe powierzchni i małym zładzie wody pracuje sie szybko i krótko tak aby straty kominowe były jak najmniejsze
natomiast jak kocioł pracuje cały czas to strata jest stała a przy obciazeniu kotła 5kW moze wynieśc nawet 4 kW w komin jest zasada atmosferyka
przy duzym sładzie wody i obciazeniu cieplnym powyzej 30 kw strata jest nie istotna i wtedy praca zalecana stał np wg krzywej grzania i zład wody nie ma najmniejszego znaczenia dla ekonomi
Napisano
Cytat

Dzień Dobry

Zaczął się okres dogrzewania i mam pytanie odnośnie grzania gazem z piecyka dwu funkcyjnego;

1. czy lepiej ustawić piec na wyższą temperaturę aby nagrzał i wyłączył go termostat pokojowy i pozwolił na wystygnięcie grzejników
2. czy lepiej aby piec był na niższej temperaturze i częściej się załączał nie dopuszczając do ostygnięcia grzejników - w tym przypadku termostat pokojowy pilnuje tylko temp wyższej.

Proszę o pilną odpowiedz - DZIEKUJE


Witam. Piec nastawiamy na wyższą temperaturę a termostat pokojowy ma go wyłączyć,gdy temperatura spadnie na termostacie pokojowym o parę stopni to piec ma się załączyć i nagrzać do zadanej temperatury.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Kolejne spostrzeżenie.

Po próbach obniżania temperatury w nocy na 20 stopni z 21 st w dzień,
nie ma sensu, ponieważ zużycie jest takie samo na 24 godziny.
Więc spokojnie zagrzałem mieszkanko i mam teraz ok 22 st w całym mieszkaniu.
Dla małego dziecka super.

Dobowe zużycie gazu na ogrzewanie i wodę wynosi średnio od 5,5 do 6,3 m3 na dobę (24 godz)
Napisano
po 5 latach kombinowania - rachunki zmniejszam tak
Wychodzę z domu - nikogo nie ma - piec aut
o 0
po prostu - wyłączam - pierdzielę wszystkie czujniki
Tak jak dzisiaj - ciepła jesień - gaszę
Wracamy do domu - minimalnie na 36 stopni
Wciąż gorąco, wietrzenie przed snem
Okna otwarte na pół
Dozuję samodZielnie.
Durny za jedyne 4 bańki elektroniczny - głupszy ode mnie
Howk

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??  
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.   
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...