arecki1338 Napisano 28 sierpnia 2010 Udostępnij #1 Napisano 28 sierpnia 2010 Witam, Czy ktos z Was uzytkuje pompy ciepla IVT GreenLine HT+C7? Ciekawy jestem waszych opini, bo własnie na taka dostalem wycene od wykonawcy. Link do komentarza
viktor7777 Napisano 14 października 2010 Udostępnij #2 Napisano 14 października 2010 Witam! jestem uzytkownikiem wlasnie takiej pompy ciepla od poczatku wrzesnia wszystko jest ok tylko jestem w trakcie robot ociepleniowych i powiem ze bez ocieplenia to zrzera pradu sporo. Mam nadzieje ze to sie zmieni jak zakoncze ocieplenie. domek 150m2 z ogrzewanym garazem podlogowka na calosci. Link do komentarza
JacekW_BB Napisano 16 października 2010 Udostępnij #3 Napisano 16 października 2010 Cytat Witam, Czy ktos z Was uzytkuje pompy ciepla IVT GreenLine HT+C7? Ciekawy jestem waszych opini, bo własnie na taka dostalem wycene od wykonawcy. IVT cieszy się bardzo dobrą jakością pomp ciepła. W każdym razie polecam:-). Sam montuję Danfossa - są to urządzenia o podobnej jakości, do tego charakteryzujące się niższą ceną, która to czasami jest jednak barierą przy montażu p.c. Niech Pan wypyta o zabezpieczenia sprężarki - czy IVT je stosujei jakie. To istotne jeśli mamy na uwadze żywotność pompy. Jacek WalewskiDoradca KlientaPrometeus S.C. Link do komentarza
arecki1338 Napisano 26 października 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 26 października 2010 IVT stosuja jakies elektroniczne zabezpieczenia. Mam jeszcze pytanie odnosnie wody cwu. jaka jest temperatura wody i czy jest wystarczajaca do codziennych czynnosci, bez dodatkowego podgrzewania grzalkami? Link do komentarza
JacekW_BB Napisano 26 października 2010 Udostępnij #5 Napisano 26 października 2010 Cytat IVT stosuja jakies elektroniczne zabezpieczenia. Mam jeszcze pytanie odnosnie wody cwu. jaka jest temperatura wody i czy jest wystarczajaca do codziennych czynnosci, bez dodatkowego podgrzewania grzalkami? Temp. c.w.u. zależy od czynnika, ale spokojnie osiągnie Pan 45-50 stopni. Raz na jakiś czas proponowałbym podwyższać temp do 55, w celu wyniszczania bakterii legionelli Jacek WalewskiDoradca KlientaPrometeus S.C. Link do komentarza
bajbaga Napisano 26 października 2010 Udostępnij #6 Napisano 26 października 2010 Coś mi się wydaje, ze temperatura powinna być między 70 a 80 stopni (okresowo) , bo w takiej te bakterie giną. Konstrukcyjnie podgrzewacz wody musi zapewnić osiąganie takich temperatur - stad (też) dodatkowe grzałki elektryczne.Temperatura 55 stopni nie jest groźna dla legionelli – co najwyżej nie rozmnażają się w niej. Link do komentarza
Ryniu Napisano 18 listopada 2010 Udostępnij #7 Napisano 18 listopada 2010 Jakie są fabryczne ustawienia załamania krzywej grzewczej? Czy jest sens to zmieniać? Link do komentarza
piwopijca Napisano 19 listopada 2010 Udostępnij #8 Napisano 19 listopada 2010 Krzywa grzania powinna byc "dopasowana" do warunkow w ktorych pracuje pompa.Co to oznacza? Jesli dom jest brdzo dobrze ocieplony i jego straty sa niskie wowczas mozna krzywa zmniejszyc (np. do 0,2), jesli do jest tzw. tradycyjny albo zblizony do tego to krzywa bedzie wyzsza (np.0,5)Oczywiscie wartosci krzywych odpowienie dla danego producenta, ja przedstawilem przyklad z Vaillantowskiej PCi geoTherm ktorej sam uzywam.Mam teraz ustawione na 0,2 poniewaz dom jeszcze (niestety) posiada wilgoc technologiczna. Gdy juz wyschnie prawdopodobnie bede mogl zmniejszych jeszcze, moze nawet do 0,1 lub 0,15.Sa to wymierne korzysci z tak niskich nastawow -niskie koszty ogrzewania. Wyznaje jednak zasade, ze dom jest dla ludzi i nie nalezy z niczym przesadzac. Nie mozna marznac tylko dlatego zeby miec niskie koszty ogrzewania Temperature wewnetrzna jaka w tej chwili mam ustawiona to 22*C, 20*C sprawia wrazenie chlodu - mimo, ze nie jest to niska temperatura BTW: W mojej pompie fabryczbe ustawienie bylo chyba 1,0 -stanowczo musialem to zmienicPzdr. Link do komentarza
Ryniu Napisano 19 listopada 2010 Udostępnij #9 Napisano 19 listopada 2010 Chodzi mi konkretnie o "okienko":Tak mam ustawione, nie wiem dlaczegoRegulacja krzywej grzewczejWyj 20° krzywa 16,1°Wyj 15° Krzywa 22,4° Link do komentarza
unreall Napisano 1 grudnia 2010 Udostępnij #10 Napisano 1 grudnia 2010 Witam. Jestem posiadaczem pompy IVT Greenline HT. Martwi mnie wysokie zużycie energii. Mam założony osobny licznik na pompę. Wczoraj zjadło mi prawie 50kw. na dobę. Wiem że jest zimno (w nocy spadło do ok. -13) ale to chyba stanowczo za wiele. Co prawda w domu jest ciepło no ale te koszty... miało być tak pięknie Mam więc pytanie do użytkowników tej pompy. Jakie macie ustawione parametry grzewcze. Mam na myśli te dwa parametry główne: "podw. / obn. temp." oraz "Dokł reg temperatury". Mój dom ma ok 120m2. jest nowo wybudowany i ocieplony. Oczywiście pompa grzeje również wodę. Temperatura ustawiona na 39s. Pozdrawiam. Link do komentarza
arecki1338 Napisano 2 grudnia 2010 Autor Udostępnij #11 Napisano 2 grudnia 2010 Cytat Witam. Jestem posiadaczem pompy IVT Greenline HT. Martwi mnie wysokie zużycie energii. Mam założony osobny licznik na pompę. Wczoraj zjadło mi prawie 50kw. na dobę. Wiem że jest zimno (w nocy spadło do ok. -13) ale to chyba stanowczo za wiele. Co prawda w domu jest ciepło no ale te koszty... miało być tak pięknie Mam więc pytanie do użytkowników tej pompy. Jakie macie ustawione parametry grzewcze. Mam na myśli te dwa parametry główne: "podw. / obn. temp." oraz "Dokł reg temperatury". Mój dom ma ok 120m2. jest nowo wybudowany i ocieplony. Oczywiście pompa grzeje również wodę. Temperatura ustawiona na 39s. Pozdrawiam. No to troche mnie zmartwiles tym zuzyciem pradu. Zastanawiam sie czy te pompy tak maja, czy po prostu to wina zlej regulacji i ustawien. Link do komentarza
vega1 Napisano 2 grudnia 2010 Udostępnij #12 Napisano 2 grudnia 2010 unreall, jak "nowy" jest ten dom? Link do komentarza
viktor7777 Napisano 2 grudnia 2010 Udostępnij #13 Napisano 2 grudnia 2010 No ja mam niby ten sam problem bo mi zrzera okolo 35-40 KW. Na dobe, ale to jest do przyjecia z tego wzgledu ze budynek przezywa wlasnie pierwsza zime a powiedzieli mi ze w pierszym sezonie grzewczym mam sie przygotowac na okolo 40% wiekszych kosztow ogrzewania. Czy ktos to moze potwierdzic???? Natomias mnie nurtuje inna sprawa: w mojej pompie ktora z zalozenia jest bez obslugowa wystepuje cos takiego jak zmiana faz w prodzie i ilekroc cos takiego sie zdarza to moja PC. wchodzi w alarm, po czym trzeba pozmieniac kabelki w gniezdzie silowym no i pompa rusza, troszke lipa bo maja zona sobie z tym nie poradzi a zdarzylo mi sie to juz 2 razy od wrzesnia. Czy mozna temu jakos zaradzic, bo za normalne uznac tego nie mozna. Chyba powinni te pompy sprzedawac z elektrykiem w komplecie. Prosze o pomoc. Link do komentarza
vega1 Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #14 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat No ja mam niby ten sam problem bo mi zrzera okolo 35-40 KW. Na dobe, ale to jest do przyjecia z tego wzgledu ze budynek przezywa wlasnie pierwsza zime a powiedzieli mi ze w pierszym sezonie grzewczym mam sie przygotowac na okolo 40% wiekszych kosztow ogrzewania. Czy ktos to moze potwierdzic???? no więc właśnie dlatego zadałem pytanie powyżej do unrealla. Pierwszy sezon grzewczy jest najcięższy. Jest to też zależne od wybranej technologii w której stawialiśmy budynek. Link do komentarza
unreall Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #15 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat no więc właśnie dlatego zadałem pytanie powyżej do unrealla. Pierwszy sezon grzewczy jest najcięższy. Jest to też zależne od wybranej technologii w której stawialiśmy budynek. Tak... zgadza się jest to pierwszy sezon grzewczy. Ponoć prawdą jest, że zjada wtedy sporo więcej prądu, ale jest jedno ALE. Mój znajomy także ma pierwszy sezon i za zeszły miesiąc opłata za prąd wyszła mu ok 450zł. za całość, nie tylko za pompę. Tyle, że on ma pompę innej firmy. Wczoraj właściciel firmy, która mi ją zakładała polecił zmianę nachylenia krzywej ustawić na 1,5 i faktycznie zadziałało. Od rana do wieczora zjadło mi TYLKO 3 kw!! Super ale nie do końca. W domciu nie jest już super ciepło, wręcz troszkę zimno. Teraz mam zamiar dać na 1,8 i "dokł reg temperatury" zmienić z -1 na 0 a później ewentualnie na +1. Zobaczymy co się będzie działo. Co do pytania jak nowy jest dom. Budowa zaczęła sie w 2006. W stanie zamkniętym stał ok 1-2 lata. Dokładnie nie wiem bo kupiłem go w tym roku, właśnie w stanie zamkniętym i szybko skończyłem. Mieszkam od wakacji. Dom zbudowany jest z grubej cegły. Ponoć nie trzeba było ocieplać. Jednak zdecydowałem się na ocieplenie bo wiadomo jakie są ostatnio zimy. @viktor7777 jak masz ustawione parametry grzewcze na pompie ?? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #16 Napisano 3 grudnia 2010 450... to dom 300m2? Link do komentarza
unreall Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #17 Napisano 3 grudnia 2010 (edytowany) Cytat Natomias mnie nurtuje inna sprawa: w mojej pompie ktora z zalozenia jest bez obslugowa wystepuje cos takiego jak zmiana faz w prodzie i ilekroc cos takiego sie zdarza to moja PC. wchodzi w alarm, po czym trzeba pozmieniac kabelki w gniezdzie silowym no i pompa rusza, troszke lipa bo maja zona sobie z tym nie poradzi a zdarzylo mi sie to juz 2 razy od wrzesnia. Czy mozna temu jakos zaradzic, bo za normalne uznac tego nie mozna. Chyba powinni te pompy sprzedawac z elektrykiem w komplecie. Prosze o pomoc. Problem miałem ok 2 tygodni temu. W mojej ślicznej wsi energetyka wpadła na pomysł wymiany okablowania (tego głównego, grubego ) Super pomyślałem, może w końcu skończy się to częste wyłączanie prądu. No i przy okazji często zmieniali sobie kolejność faz bo niby czemu nie Ponoć dla nich to bez znaczenia jak i dla wielu urządzeń ale nie dla pompy ciepła. Dziwne bo podczas tej ich pracy zmieniali tę kolejność kilka razy i powracali do stanu z przed. Na koniec zmienili na stałe i się wynieśli. Pozostała ręczna zmiana kabelków w pompie i do dziś działa OK. Pozostaje Tobie czekać lub wykonać telefon do energetyki aby przestali się bawić bo padnie ci sprzęt.Co ciekawe jak włączy się alarm, pompa działa nadal tyle, że na grzałce a to mega wielkie zużycie prądu. Akurat przez ok 3 dni nie spoglądałem na licznik. Nie pytajcie ile mi zeżarło. Frycowe trzeba zapłacić Istnieje jeszcze specjalny przełącznik FAZ, który montuje się przed urządzeniem. Cytat 450... to dom 300m2? 450zł nie kw a dom ok 140m Edytowano 3 grudnia 2010 przez unreall (zobacz historię edycji) Link do komentarza
viktor7777 Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #18 Napisano 3 grudnia 2010 No to nie bylem przynajmniej pierwszy jezeli chodzi o zmiany faz, tez mam nadzieje ze i u mnie to w koncu zmienia. Dzieki. Powiec jeszcze jakiej mocy masz te twoja PC. I ile metrow ma twoj domek??? bo chodzi o ustawienia jakie sobie ustawiles dla obtymalnej temperatury wewnatrz. Moja PC. to 7 a pow.domu lacznie z garazem (ogrzewanym) to 150m2 za tydzien odczytam parametry licznika, az strach sie bac co tam wyskoczy. Link do komentarza
viktor7777 Napisano 15 lutego 2012 Udostępnij #19 Napisano 15 lutego 2012 Cytat No to nie bylem przynajmniej pierwszy jezeli chodzi o zmiany faz, tez mam nadzieje ze i u mnie to w koncu zmienia. Dzieki. Powiec jeszcze jakiej mocy masz te twoja PC. I ile metrow ma twoj domek??? bo chodzi o ustawienia jakie sobie ustawiles dla obtymalnej temperatury wewnatrz. Moja PC. to 7 a pow.domu lacznie z garazem (ogrzewanym) to 150m2 za tydzien odczytam parametry licznika, az strach sie bac co tam wyskoczy. Link do komentarza
viktor7777 Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #20 Napisano 16 lutego 2012 Witam wszystkich. Oto moje koszty energi elektrycznej: 580zl. za grudzien i 587zl. za styczen, cena ta jest cena za caly rachunek i w domu agd. wszystko na prad. Prosze o porady czy to duzo, bo mysle ze nie. Biorac pod uwage iz za okres nawet 6 m-cy grzewczych placilbym po 500zl. za ogrzewanie to w skali roku wychodzi mi 3000zl. dodam ze jest to moj drugi sezon grzewczy w nowym domu. pozdrawiam. Link do komentarza
Exo Napisano 2 marca 2012 Udostępnij #21 Napisano 2 marca 2012 takie koszty to dość dużo, ale nie tragicznie. Zazwyczaj w pierwsze 2 lata domu zużycie prądu przez PC jest nawet 100% większe jak dla domu suchego, PC są dobierane " na styk" dla mocy grzewczej, więc dla domu mokrego mocy zawsze brakuje i PC pracuje często non-stop w temperaturach poniżej -5C. Dla budynku już suchego PC będzie pracować 24 H na dobe tylko w temperaturach tzw obliczeniowych czyli ok. -20C. Dla domów budownych w Polsce i dość kiepsko izolowanych przyjmuje się prace PC w skali roku nie więcej niż 2400h wg. Hanex/ Szwecja dla CO i CWU. Jesli wykorzystasz taryfę nocną twój dom nie powinien prezkroczyć 1100 do 1300pln rocznie dla CO i CWU razem.Pozdrawiam Bartosz JaniakPompy ciepła ExothermhttP://exotherm.pl/ Link do komentarza
Spednet Napisano 8 maja 2012 Udostępnij #22 Napisano 8 maja 2012 To dużo? Wg mnie bardzo mało,ale zależy od tego jak grzejesz oraz jaki masz metraż domu- wiele czynników ma na to wpływ,ale powinieneś być zadowolony. Pompa ciepła posiada wiele korzyści,jak widać taka inwestycja bardzo się opłaca. Link do komentarza
JacekW_BB Napisano 21 maja 2012 Udostępnij #23 Napisano 21 maja 2012 Dom domu nie równy więc ciężko moim zdaniem powiedzieć, czy 3000 zł to dużo czy mało. Generalnie nasi klienci z metrażem 150-200 m2 płacą za cały rok ok 2500 zł, ale zależy to od masy rzeczy - nie tylko od metrażu ale ocieplenia i wykonania domu. Dlatego też przed realizacją zawsze polecam, by nie tylko policzyć zapotrzebowanie cieplne domu, ale też zrobić symulację, gdzie warto docieplać dom, itd by potem oszczędzać. P.S. co do IVT zainteresujcie się ich nową pompą Premium Line - będziemy taką montować w lipcu. Jacek Walewskitel. 601096066www.prometeus.co Link do komentarza
viktor7777 Napisano 22 maja 2012 Udostępnij #24 Napisano 22 maja 2012 Cytat Dom domu nie równy więc ciężko moim zdaniem powiedzieć, czy 3000 zł to dużo czy mało. Generalnie nasi klienci z metrażem 150-200 m2 płacą za cały rok ok 2500 zł, ale zależy to od masy rzeczy - nie tylko od metrażu ale ocieplenia i wykonania domu. Dlatego też przed realizacją zawsze polecam, by nie tylko policzyć zapotrzebowanie cieplne domu, ale też zrobić symulację, gdzie warto docieplać dom, itd by potem oszczędzać. P.S. co do IVT zainteresujcie się ich nową pompą Premium Line - będziemy taką montować w lipcu. Jacek Walewskitel. 601096066www.prometeus.co Witam! jezeli chodzi o pompe premium line to wlasnie mi taka odradzili dlatego ze bywaly z nia klopoty w tych czasach jak ja montowalem swoja czyli rok (2009) ale moze cos poprawili nie wiem, szczeze mowiac to moze bym tam ze 100- 200zl.oszczedzil ale jakim kosztem, moze musial bym przesiadywac w chlodnym salonie czy tp. Ogolnie jestem zadowolony ale jezeli taniej sie nie da to co zrobic. Link do komentarza
JacekW_BB Napisano 23 maja 2012 Udostępnij #25 Napisano 23 maja 2012 Cytat Witam! jezeli chodzi o pompe premium line to wlasnie mi taka odradzili dlatego ze bywaly z nia klopoty w tych czasach jak ja montowalem swoja czyli rok (2009) ale moze cos poprawili nie wiem, szczeze mowiac to moze bym tam ze 100- 200zl.oszczedzil ale jakim kosztem, moze musial bym przesiadywac w chlodnym salonie czy tp. Ogolnie jestem zadowolony ale jezeli taniej sie nie da to co zrobic. Wiesz w tych poprzednich były chyba inne sprężarki Mitsubichi - teraz dali tam Copellandy czyli takie jak w 90% pomp ciepła na rynku. Link do komentarza
viktor7777 Napisano 23 maja 2012 Udostępnij #26 Napisano 23 maja 2012 Cytat Wiesz w tych poprzednich były chyba inne sprężarki Mitsubichi - teraz dali tam Copellandy czyli takie jak w 90% pomp ciepła na rynku. A w mojej pc wlasnie jest zamontowana sprezarka Mitsubichi i jak narazie jest cicho i bezawaryjnie, z reszta prawdopodobnie jest to jedna z najlepszych pomp ciepla na rynku. pozdrawiam Link do komentarza
JacekW_BB Napisano 23 maja 2012 Udostępnij #27 Napisano 23 maja 2012 Cytat A w mojej pc wlasnie jest zamontowana sprezarka Mitsubichi i jak narazie jest cicho i bezawaryjnie, z reszta prawdopodobnie jest to jedna z najlepszych pomp ciepla na rynku. pozdrawiam W to że są to bardzo dobre pompy nie wątpię - sami je montujemy i faktycznie są bezawaryjne. Link do komentarza
Spednet Napisano 14 czerwca 2012 Udostępnij #28 Napisano 14 czerwca 2012 Zgadzam się, zresztą wystarczy poczytać opinie na różnych forach nie tylko na temat ogólnie firmy,ale nawet i konkretnych modeli. Też zajmuje się pompami ciepła na co dzień,więc wiem w jaki sposób to funkcjonuje. Tryb pracy faktycznie jest bardzo cichy. Link do komentarza